<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Sole Wärmepumpe übedimensioniert" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283572#M58281</link>
    <description>&lt;P&gt;Möglicherweise ist die bei uns eingebaute nicht modulierende Wärempumpe überdimensioniert&lt;BR /&gt;(zu viel Taktungen, zu kurze Laufzeiten).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Sollte sich dies bestätigen:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wer übenimmt die Haftung für diesen Planungsfehler?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Nachteile einer übersimensionierten Wärempumpe (nach meinem Kenntnisstand):&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;- mehr Stromverbrauch (während der gesamten Lebensdauer)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- verkürzte Lebensdauer (wegen zu viel Taktungen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man vom Heizungsbauer (der sie Nenn-Wäremleistung bestimmt hat) den Austausch der Wärempumpe gegen eine passende (kleiners) verlangen?&lt;BR /&gt;Möglichrweise würde dessen haftpflicht den Schaden ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entsprechende Erfahrungen würden mich sehr interessieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:37:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KJW54</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-28T16:37:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283572#M58281</link>
      <description>&lt;P&gt;Möglicherweise ist die bei uns eingebaute nicht modulierende Wärempumpe überdimensioniert&lt;BR /&gt;(zu viel Taktungen, zu kurze Laufzeiten).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Sollte sich dies bestätigen:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wer übenimmt die Haftung für diesen Planungsfehler?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Nachteile einer übersimensionierten Wärempumpe (nach meinem Kenntnisstand):&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;- mehr Stromverbrauch (während der gesamten Lebensdauer)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- verkürzte Lebensdauer (wegen zu viel Taktungen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man vom Heizungsbauer (der sie Nenn-Wäremleistung bestimmt hat) den Austausch der Wärempumpe gegen eine passende (kleiners) verlangen?&lt;BR /&gt;Möglichrweise würde dessen haftpflicht den Schaden ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entsprechende Erfahrungen würden mich sehr interessieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:37:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283572#M58281</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T16:37:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283596#M58285</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich mag mich ja weit aus dem Fenster lehnen, aber: Wie kommst du auf diese Annahme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die WP angeschlossen? Puffer? Als Weiche? Nur im Rücklauf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hydraulischer Abgleich gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizlast des Hebäudes berechnet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve auf das der Heizlastbberechnung entstammende und dem HA zu Grunde liegende Niveau reduziert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dieser Plattform ist, in 90% der Fälle die Pumpe an einen 200L Puffer als Hydraulische Weiche angeklemmt und Heizt den Puffer. 200L sind schnell warm, daher taktet die Anlage&amp;nbsp; - verrate uns mehr, dann kann man dir eventuell helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten: wurde die Heizlast berechnet oder auf Grundlage der vorherigen Anlage genommen - und welche WP moduliert denn heutzutage nicht mehr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:12:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283596#M58285</guid>
      <dc:creator>Masterb2k</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T18:12:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283621#M58294</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank Masterb2k!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Meine Frage ist ist rein präventiv:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Wer Haftet im Fall einer nachweisbaren Überdimensionierung / Falschberatung&lt;BR /&gt;(welche natürlich noch obejktiv belegt werden müßte)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder müßten wir in dem Fall in Kauf nehmen, dass die WP permanent unnötig viel Strom verbraucht und&lt;BR /&gt;einem stärkeren Verschleiß unterliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Hoffnung ist, dass es dazu in der Community Erfahrungen gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:09:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283621#M58294</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T19:09:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283627#M58296</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kommt ja nun drauf an, wie du dich beraten lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Heizungsbauer, der auf Grundlage der vorherigen Anlage eine Empfehlung abgibt, da würde ich sagen: Pech gehabt, hättest dem ganzen mehr nachgehen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit wilden Ingenieuren und detailierten Heizlastberechnungen, kommt es drauf an, welche Art von Vertrag du mit denen abgeschlossen hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Ende kann ich dir das nur auf der technischen Eben beantworten, für Rechtsberatungen bin ich eher nicht der richtige.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:26:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283627#M58296</guid>
      <dc:creator>Masterb2k</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T19:26:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283628#M58297</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar, trotzdem besten Dank für Dein Engagement und Deine Zeit!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:31:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283628#M58297</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T19:31:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wärmepumpe übedimensioniert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283629#M58298</link>
      <description>&lt;P&gt;Dafür ist der Planer deiner Anlage verantwortlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den meisten Fällen ist der HB der Planer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:31:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Waermepumpe-uebedimensioniert/m-p/283629#M58298</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T19:31:41Z</dc:date>
    </item>