    <description>Wie geschrieben, wird die Wärme für 2Minuten Nachlaufzeit in den Heizkreis geschickt. Egal ob die Heizung nur im Warmwasser Modus ist oder nicht. Irgendwo muss die Wärme ja hin.&lt;BR /&gt;Nur weil du ein Geräusch wahrnimmst, muss es ja nicht heißen, dass das Ventil kaputt ist.&lt;BR /&gt;Vielleicht ist es nur schwergängig? &lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 20:05:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
    <dc:date>2019-10-03T20:05:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200S Inneneinheit Ruckelgeräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114195#M5739</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe eine WP Vitocal-200-&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" size="3" style="background-color: #ffffff;"&gt;s awb-ac 201.c10 Baujahr 2018.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" size="3" style="background-color: #ffffff;"&gt;Seit kurzem macht die Inneneinheit eine Art Dauerruckelgeräusch. Die Funktion Warmwassserbereitung funktioniert aktuell noch, nur die Anzeige der Vorlauftemperaturen bleibt immer bei recht hohen Werten von 40°C stehen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" size="3" style="background-color: #ffffff;"&gt;Woran könnte das liegen und ist das ein Warnzeichen für eine möglichen Defekt?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Freundliche Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;CCB&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 09:26:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114195#M5739</guid>
      <dc:creator>CCB</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-01T09:26:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Inneneinheit Ruckelgeräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114231#M5740</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo CCB,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;in der Inneneinheit ist an geräuschproduzierenden Bauteilen eigentlich nur eine Pumpe und ein Umschaltventil vorhanden. Eventuell hängt das Umschaltventil zeitweise. Am besten mal vom Fachbetrieb prüfen lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 12:34:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114231#M5740</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-01T12:34:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Inneneinheit Ruckelgeräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114304#M5741</link>
      <description>&lt;P&gt;Am Ende der Warmwasserproduktion, wird der Kältekreislauf der Wärmepumpe für 2 Minuten abgekühlt. Dafür läuft die Sekundärpumpe mit 60% Leistung weiter. Dabei sinkt dann allmählich die Vorlauftemperatur...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das warme Wasser wird hierbei in den Heizungskreis gedrückt (und nicht mehr in den Warmwasserspeicher). Dazu muss sich das Umschaltventil bewegen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn nun hier der Weg blockiert ist, kann keine Abkühlung erfolgen und die Vorlauftemperatur bleibt hoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;An der Veränderung der Rücklauftemperatur kann man es noch besser sehen, ob das Wasser fließt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 11:33:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114304#M5741</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-02T11:33:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Inneneinheit Ruckelgeräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114335#M5742</link>
      <description>&lt;P&gt;Aktuell ist die Wärmepumpe noch nur im Warmwassermodus, ohne Heizung, trotzdem wird über das Ventil das warme Wasser in den Heizkreis gepumpt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heißt das im Umkehrschluss, dass der Defekt über das störende Geräusch hinaus bedeutet, dass wenn ich demnächst die Heizung anschalten will, diese nicht funktioniert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Viessmann-Service behebt die Störung der Anlage?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 14:31:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114335#M5742</guid>
      <dc:creator>CCB</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-02T14:31:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Inneneinheit Ruckelgeräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114388#M5743</link>
      <description>Wie geschrieben, wird die Wärme für 2Minuten Nachlaufzeit in den Heizkreis geschickt. Egal ob die Heizung nur im Warmwasser Modus ist oder nicht. Irgendwo muss die Wärme ja hin.&lt;BR /&gt;Nur weil du ein Geräusch wahrnimmst, muss es ja nicht heißen, dass das Ventil kaputt ist.&lt;BR /&gt;Vielleicht ist es nur schwergängig? &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 20:05:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Inneneinheit-Ruckelgeraeusch/m-p/114388#M5743</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-03T20:05:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
