    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8811: 1 --&amp;gt; stellst auf 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8812: 128 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8814: 1002 --&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8815: 768 --&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8817: 981&amp;nbsp;&amp;nbsp;--&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8818: 31 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8819: 31&amp;nbsp; ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881A: 31 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881B: 31&amp;nbsp; ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:17:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guennie</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-18T16:17:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/271018#M54762</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich werde nicht Schlau aus meiner Wärmepumpe. Unser EFH mit knapp 200qm hat einen Jahresstromverbrauch für Heizen + WW von ca 5500-6500 kwh.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beheizt werden hier nur die nötigsten Räume mit einer Solltemperatur von 20 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Findet ihr den Verbrauch normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem fällt mir auf, dass für das WW ständig fast täglich der Durchlauferhitzer anläuft, als ich WW mit Elektro deaktiviert habe für 14 Tage stieg der Stromverbrauch sogar um ca 40% an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das so üblich oder stimmt hier eine Einstellung nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 12:33:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/271018#M54762</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-21T12:33:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278493#M56862</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie hoch ist die Warmwasser-Soll-Temperatur deiner Anlage?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn die Energiebilanz nicht vollständig angezeigt wird, dann prüfe bitte einmal die folgenden Parameter:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:07:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278493#M56862</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T10:07:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278513#M56868</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe WW-Soll 53 Grad eingestellt, 1x die Woche am Samstag heizt die Anlage auf 57 Grad auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird meine Energiebilanz nicht korrekt angezeigt bzw welche Daten fehlen dir?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:31:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278513#M56868</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T10:31:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278546#M56880</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hast du von mir genannten Parameter einmal überprüft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 12:18:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278546#M56880</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T12:18:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278572#M56888</link>
      <description>&lt;P&gt;Du solltest auch mal schreiben, was für ein Haus.&amp;nbsp; Gedämmt/ungedämmt, Dicke der Wände, Fenster ... Und wie gross sind die ,,nötigsten Räume,,?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Durchschnitt braucht ein 4-Personenhaushalt auf 120m² ca. 15000kWh.&amp;nbsp; Nun wäre die Frage, wie hoch dein JAZ ist? Oder ist die Anlage so neu, dass hier noch nichts bekannt ist ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 13:30:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278572#M56888</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T13:30:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278690#M56921</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang meine Seriennummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich war in Codierebene 1 + 2 allerdings war hier kein Punkt für die Energiebilanz. In allen anderen Punkten waren keine 8... Nummernkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte das bedeuten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:36:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278690#M56921</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T19:36:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278692#M56922</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neubau 2017 KFW 70 gedämmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die nötigsten Räume sind ca 140qm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also wenn mein Verbrauch bei 15000 kwh wäre hätte ich ein richtiges Problem, denke das ist dann doch deutlich zu viel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:43:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278692#M56922</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-16T19:43:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278750#M56946</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hast falsch verstanden. die 15000kWh beziehen sich auf die reine Heizleistung. Eine Wärmepumpe kann aber mit einer kWh Strom wesentlich mehr Heizleistung bereitstellen. Daher meine Frage nach dem JAZ(Jahresarbeitszahl). &lt;A href="https://www.vaillant.de/heizung/heizung-verstehen/tipps-rund-um-ihre-heizung/jahresarbeitszahl/" target="_blank"&gt;https://www.vaillant.de/heizung/heizung-verstehen/tipps-rund-um-ihre-heizung/jahresarbeitszahl/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 05:15:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278750#M56946</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-17T05:15:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278832#M56965</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah jetzt verstehe ich was du meinst. Ich hab mir in der Beschreibung den Teil raus kopiert und als Anlage einfügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier müssten die Daten stehen die du benötigst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 08:07:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278832#M56965</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-17T08:07:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278898#M56988</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/58208"&gt;@DanielT&lt;/a&gt;: Die Parameter sind unter der Gruppe Bedienung zu finden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:03:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/278898#M56988</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-17T10:03:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279220#M57078</link>
      <description>&lt;P&gt;Anhand der COP ist bei dir ein erhöhter Verbrauch feststellbar. Man könnte meinen, dass die Wärmepumpe überdurchschnittlich viel mit der WW-Bereitung beschäftigt ist.&amp;nbsp; Da hier erhöhte Vorlauftemperaturen nötig sind, sinkt die Effizienz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast es mal mit einer geringeren WW-Temperatur versucht ?&amp;nbsp; Stell die doch mal auf beispielsweise 45°C.&amp;nbsp; Wer unsicher wegen einer Legionellenvermehrung ist, kann den Speicher ja einmal pro Woche auf 55°C bringen. Wobei ich nicht glaube, dass das nötig sein sollte. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass derSpeicherinhalt rein rechnerisch sicher 1x pro Tag ersetzt wird ? Eine Anpassung der Zirkulation, falls nicht schon geschehen, ist ratsam. Hier könnte man Intervalle nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 04:54:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279220#M57078</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T04:54:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279238#M57081</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fangen wir mal beim WW-Energieverbrauch an......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Aussage bezüglich dem WW-Verbrauchs in der Energiebilanz, bzw. der individuelle "optimale Sollwert" ist vorerst mal noch ziemlich "relativ" zu betrachten, solange man keine Info über das individuelle Verbrauchsverhalten hat, somit gleich mal folgende Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Personen seid Ihr im Haushalt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird nur geduscht, oder auch gebadet ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum diese Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 222-S hat ja, soweit ich informiert bin, einen internen 170L WW Speicher, und da macht es schon mal bezüglich notwendiger Solltemperatur, bzw. Verbrauch einen gravierenden Unterschied, ob 2-3 Personen nur Duschen, oder auch ein Vollbad nehmen......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 06:14:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279238#M57081</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T06:14:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279638#M57169</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir sind 2 Personen im Haushalt und es wird mind. 2x pro Tag geduscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Vollbad wird extrem selten genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist gestern wieder aufgefallen, dass der Heizstab nach dem Duschen wieder aktiv war obwohl die WP die Temperatur doch auch ohne Elektroheizung hinbekommen sollte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 15:46:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279638#M57169</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T15:46:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279639#M57170</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, einige dieser Parameter stimmen nicht mit deinen Werten überein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll ich diese anpassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8811: 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8812: 128&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8814: 1002&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8815: 768&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8817: 981&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8818: 31&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8819: 31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881A: 31&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881B: 31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 15:49:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279639#M57170</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T15:49:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279648#M57172</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8811: 1 --&amp;gt; stellst auf 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8812: 128 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8814: 1002 --&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8815: 768 --&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8817: 981&amp;nbsp;&amp;nbsp;--&amp;gt; stellst auf 1023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8818: 31 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8819: 31&amp;nbsp; ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881A: 31 ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;881B: 31&amp;nbsp; ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:17:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279648#M57172</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T16:17:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279650#M57173</link>
      <description>&lt;P&gt;Zum Thema Heizwasserdurchlauferhitzer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieh Dir bitte mal dazu die Parameter 6007 und 6008 an, auf welche Werte diese eingestellt sind,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/279650#M57173</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T16:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280011#M57264</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie und Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an dieser Stelle möchte ich mich bereits für die Unterstützung bedanken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Parameter entsprechend angepasst und meine Energiebilanz sieht jetzt anders aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe 2 Fotos davon eingestellt und bitte euch jetzt um Erklärung bzw eure Meinung dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 11:49:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280011#M57264</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-20T11:49:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280013#M57266</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, hier 2 Fotos der angefragten Parameter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gehts jetzt weiter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 11:51:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280013#M57266</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-20T11:51:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280693#M57440</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingestellt ist folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltemperatur WW ist 53 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6007: 50 bedeutet, das WW wird bei einer Unterschreitung von 48°C mit der WP auf die 53°C aufgeheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6008: 150&amp;nbsp;bedeutet, sollte das WW einer Temperatur von 38°C Unterschreiten, wird zusätzlich mit dem Durchlauferhitzer bis auf 53°C aufgeheizt. ( Entsprechend hoher Energieverbrauch, und somit Kosten )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei Dir hast nun folgende Situation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für 2 Personen Duschen reichen im Speicher 42°C Sollwert normaler Weise vollkommen aus - somit sind die 53°C Sollwert viel zu hoch. Durch Reduktion des Sollwert auf 42°C hast sofort einiges an Energieeinsparung, und bessere JAZ, ohne jeglichen Komfortverlust.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollten für Dich die 42°C aus irgendwelchen Gründen doch zu kalt sein - kannst ja zb. um 1 K höher gehen.....denke jedoch nicht, das Du das benötigen wirst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum lt. Deinen Fotos der Speicher bei 53°C Sollwert, die 38°C Istwert unterschritten hat, kann ich mir nur so vorstellen, das der Puffer bereits zb. auf 48,1°C also knapp vor Beladungsstart war, und jetzt 2 Personen knapp hintereinander, sich eine "ausgiebige" Dusche gegönnt haben...=;-) Das dürfte den 170L Speicher dann sozusagen etwas überfordert haben, und deswegen hat er dann wegen den "15K unter Sollwert" den Durchlauferhitzer, zugeschalten.........(dadurch entsprechend höherer Energieverbrauch)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6007: 50 bedeutet bei 42°C Sollwert in der Folge, das WW wird bei einer Unterschreitung von 37°C mit der WP auf die 42 °C aufgeheizt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab bei mir schon mal aus Interesse getestet, wie weit ich eigentlich bei meinem 300L Speicher die WW Temperatur herunterfahren kann, das man noch problemlos Duschen kann: selbst als nur mehr 35°C am Puffer angezeigt wurden, hat das noch genügt, da das WW im oberen Teil des Puffers ohnehin wärmer ist, als an der Position wo sich der Messfühler befindet.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6008: 150&amp;nbsp;bedeutet nun bei Dir mit 42°C Sollwert in der Folge, sollte das WW einer Temperatur von 27°C Unterschreiten, wird zusätzlich mit dem Durchlauferhitzer bis auf 42°C aufgeheizt. Da du die 27°C ziemlich sicher nicht unterschreiten wirst, wird nun der Durchlauferhitzer nicht mehr dazu geschalten&amp;nbsp; - zusätzliche Energieersparnis ist die Folge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte der Speicher mit den 170L von der Größe etwas knapp sein, könnte man das Ganze auch noch zusätzlich vom Timing her so gestalten, das, sollte der Puffer nach einem Duschvorgang bei 42°C Sollwerteinstellung bereits unter 37 Grad gefallen sein, das der zweite Duschvorgang erst gestartet wird, wenn der WW-Speicher über die Wärmepumpe entsprechend nachgeladen wurde. Das verhindert das zu starke abkühlen des Speichers, und spart zusätzlich Energie(Kosten) da so der Durchlauferhitzer nicht zugeschalten wird..&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:23:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280693#M57440</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-21T17:23:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280926#M57511</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die ausgiebige Antwort. Das leuchtet mir jetzt alles ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte vorerst die WW Temp. wie eingestellt belassen, aber den Grenzwert für den Durchlauferhitzer nach unten setzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man die Codierung so verstehen, wenn 6008:150 -15 Grad Differenz bedeuten, dass 6008:250 -25 Grad Differenz bedeuten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann würde der Durchlauferhitzer erst bei 53-25= 28 Grad einschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern habe ich noch etwas vom Bivalenzpunkt 790B gelesen, soll ich hier die Codierung auch bearbeiten, wenn ja wie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:32:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-Durchlauferhitzer/m-p/280926#M57511</guid>
      <dc:creator>DanielT</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T09:32:26Z</dc:date>