    <item>
      <title>vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wird nicht kalt warum??</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60038#M5665</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo ich hab ein problem. ich eine vitocal 242 und nun die kühlfunktion aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;stelle solltemperatur 16grad ein. die maschine fängt an mit bildchen zu kühlen. vorlauf bleibt bei 24 grad. nach 10 min kommt die fehlermeldung AA Abbruch Abtauung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand helfen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie bekom ich meinen fußboden kalt!!!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:24:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60038#M5665</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-29T09:24:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60043#M5666</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung AA bedeutet, dass die Temperatur im Sekundärkreislauf zu gering ist. Kannst du mir noch mitteilen, welche Wärmepumpe du genau hast?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:43:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60043#M5666</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-29T11:43:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60045#M5667</link>
      <description>hallo&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;welche angaben werden benötigt die kesselnummer??</description>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 12:14:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60045#M5667</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-29T12:14:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60055#M5668</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;entweder der Typ oder die 16-stellige Herstellnummer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 08:13:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60055#M5668</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-30T08:13:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60070#M5669</link>
      <description>herstellernummer 7353166600015108</description>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:29:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60070#M5669</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-30T15:29:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60072#M5670</link>
      <description>ich denke das in den konfigurationen was nicht stimmt !</description>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60072#M5670</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-30T15:50:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60089#M5671</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ob etwas in der Konfiguration nicht stimmt, werden wir zusammen herausfinden. Mit der von dir angegebenen Herstellnummer, kann ich leider kein Gerät finden. Du musst die Nummer vom Typenschild auf der Wärmepumpe abschreiben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Je nachdem, welche Wärmepumpe du hast, kann die Nummer auch auf der Regelung stehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 08:57:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60089#M5671</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-31T08:57:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60128#M5673</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;unseren Unterlagen zufolge haben wir deine Anlage in Betrieb genommen. Zu dem Zeitpunkt war die Vorbereitung für den AC-Betrieb aber noch nicht fertig, weshalb diese Funktion nicht in Betrieb genommen wurde. Welche Einstellungen wurden denn vorgenommen, welche Sicherheitseinrichtungen wurden angeschlossen bzw. was wurde noch gemacht und wer hat die Einstellungen vorgenommen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:35:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60128#M5673</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-01T11:35:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60131#M5674</link>
      <description>es sind alle sicherheitseinrichtungen angeschlossen welche benötigt werden.&lt;BR /&gt;ja wer hat es eingestellt ein heizungsfachbetrieb welche bei ihnen das gekauft hatte! was soll diese frage!!?? einstellung sind vorgenommen laut monatge anleitung und bedienungsanleitung vissmann sowie kontakt heizungsbauer mit vissmann support hotline..&lt;BR /&gt;herr vogt hat (vissmann erstinbetriebnahme) hat hier uns zugesichert das dieser uns kontaktieren würde. bis dato nicht erfolgt! 10 tage wiederrum vorbei!</description>
      <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 12:03:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60131#M5674</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-01T12:03:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60256#M5675</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;meine Frage bezieht sich darauf, ob du mir sagen kannst, was eingestellt wurde. Da du es anscheinend nicht warst, kannst du mir auch nicht sagen was eingestellt wurde. Da die Meldung AA kommt geht die Anlage in den Kühlbetrieb, bekommt aber anscheinend die Kälte nicht vom Gerät weg, weshalb die Temperaturen unter 15°C sinken. Dies sollte dein Fachbetrieb einmal prüfen. Gerne kann dieser auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes damit beauftragen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:34:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60256#M5675</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-04T08:34:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60259#M5676</link>
      <description>welche informationen werden dann benötigt. eine konkrete aussage hierzu wäre sinnvoll als ein nicht detalirte allgemeine frage!&lt;BR /&gt;wenn sie sagen welche adresse sie benötigen um die informationen zuerkennen wäre hier hilfreich. leider hat man vom support auch nichts rausbekommen. eingestellt ist das was herr vogt bei in betriebnahme eingestellt hat. dies ist protokolliert und liegt in ihrem system vor! für die kühlung wurden nur die im service menü codierebene 1 unter kühlung befindliche freigaben erteilt was in der montageanleitung von vissmann vorgegeben war! somit sollte nun eine konkrete aussagen ihrerseits möglich sein!</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:51:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60259#M5676</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-04T08:51:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60316#M5677</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn nur das eingestellt ist, was unser Techniker bei der Inbetriebnahme eingestellt hat, empfehle ich dir dich an deinen Fachbetrieb zu wenden. Unser Servicetechniker hat die Anlage ohne die Kühlfunktion in Betrieb genommen. Hier muss dein Fachbetrieb die Einstellungen passend zu deiner Anlage vornehmen und anschließend den Kühlbetrieb auch testen, um zu sehen, ob alles korrekt funktioniert. Sollte er dabei Hilfe benötigen, kann er damit auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen. Bitte hab dafür Verständnis, dass ich eine Inbetriebnahme mit dir nicht über das Forum vornehmen kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 07:19:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60316#M5677</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-05T07:19:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60330#M5678</link>
      <description>ich lass dies unkommentiert ...frage stellt sich hier warum man ein support anbietet wenn man nicht hilft. weltklasse !!! schade gibt von mir 1 von 5 sterne für support!&lt;BR /&gt;leider meldet sich der service techniker nicht....vissmann hilft leider nicht!</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:22:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60330#M5678</guid>
      <dc:creator>SW-T</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-05T10:22:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 242 nach einstellen der Kühlfunktion wir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-242-nach-einstellen-der-Kuehlfunktion-wird-nicht-kalt/m-p/60333#M5679</link>
      <description>Hallo SW-T,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;es ist nicht korrekt, dass wir nicht helfen. Da an deiner Anlage aber etwas während des Kühlbetriebes nicht zu stimmen scheint, deshalb auch die Meldung "AA", rate ich dir dazu, dich an deinen Heizungsfachbetrieb zu wenden, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden. Sollte dieser sich unsicher sein, ist der Einsatz eines Servicetechnikers unseres Technischen Dientes in jedem Fall zu empfehlen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich vermute, dass hier der Volumenstrom im Moment des Kühlbetriebes zu gering ist und es deshalb zu der Meldung kommt. Es muss jetzt herausgefunden werden, weshalb es so ist, dass nicht genügend oder kein Umlauf vorherrscht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke, dass es auch in deinem Sinne ist, eine funktionierende Wärmepumpe zu haben, die keinen Schaden durch eine eventuell falsche Betriebsweise genommen hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Einen telefonischen Kontakt mit dem Support unseres Technischen Dienstes konnte ich im Übrigen nicht nachvollziehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>