    <description>&lt;P&gt;Du gehst in der ViCare-App auf Einstellungen -&amp;gt; Wärmepumpe -&amp;gt; Einstellungen -&amp;gt; Heizkurve und dort kannst du Neigung und Niveau einstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe es nochmal mit meinem privaten Account bei meiner Anlage getestet und es wird alles richtig angezeigt bzw. kann ich alle Punkte auch anwählen. Worüber testest du es?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 10:45:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-04T10:45:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/266750#M53755</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit letzten Donnerstag ist meine Wärmepumpe im Betrieb. Da ich diese nun kennenlernen will,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wollte ich fragen, wie ich im Prinzip alle relevanten Kennzahlen am besten plotten kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ViCare + ViGuide ist dahingehend echt nicht gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Vor + Rücklauftemp (primär + sekundär)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Brauch + Puffertemp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Energieverbrauch für Heizung als auch&amp;nbsp; WW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; JAZ&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Dauer Verdichterlaufzeit / Verdichterklassen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Anzahl Start etc..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; sowie alle sonstigen&amp;nbsp; Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 07:43:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/266750#M53755</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-10T07:43:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267208#M53868</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was hast du für eine WP?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein "altes" Model&amp;nbsp; mit Vitotronic und Vitoconnect 2&amp;nbsp; oder ein neue mit E3 Regelung wo die WP direkt per WLAN kommuniziert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:16:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267208#M53868</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T08:16:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267212#M53869</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"leider" nur Vitotronic 200 mit Vitocennect.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-A AWO -E-AC 201.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:23:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267212#M53869</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T08:23:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267223#M53874</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in dem Fall ist es kein "leider" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitotronic&amp;nbsp;hast du mehr Möglichkeiten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-du holst dir die Daten per APi wieder aus der Viessmann cloud. z.b. über fertige Bausteine in FHEM oder z.B über Rode-red&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Du legst das&amp;nbsp;Vitoconnect in den Schrank&amp;nbsp;und schließt&amp;nbsp;das Kabel an einem Raspberry an . Mit dem Github vcontrold Project und etwas Basteln&amp;nbsp;bekommst du das gewünscht Ergebnis. Um die 5 Jahre Garantie zu bekommen muss du das&amp;nbsp;Vitoconnect vor Ablauf der regulären 2 Jahres Gewährleistung wieder aktivieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Wenn du nur kurzfristig die Daten visualisieren&amp;nbsp;willst gibt es noch die Diagnose Software von&amp;nbsp; &amp;nbsp;Viessmann. Die 90 Tage Trial kann man uneingeschränkt&amp;nbsp;dafür nutzen. Die verbindet sich auch über das USB Kabel&amp;nbsp;vom Vitoconnect. Auch hier muss man zwischenzeitlich das&amp;nbsp;Vitoconnect stilllegen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267223#M53874</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T08:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267227#M53877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dankeschön! Kann ich Vitoconnect UND den Raspberry betrieben? Vitoconnect weil HB zugriff auf die Heizung hat?&amp;nbsp; &amp;nbsp;Arbeite mit ioBroker, aber da habe ich aktuell keine adequate Lösung gefunden.&amp;nbsp; Mal schauen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:42:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267227#M53877</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T08:42:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267255#M53884</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für iobroker habe ich das gefunden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vissman-Api-und-IOBroker/td-p/181139" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vissman-Api-und-IOBroker/td-p/181139&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;ann ich Vitoconnect UND den Raspberry betrieben?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht direkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst nur sniffen was das Vitoconnect sowieso abfragt und könntest dir die Antwort der Vitocal dann wegspeichern. Dazu müsstest du dir aber einen Adapter selbst bauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-USB_Duo-Sniffer" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-USB_Duo-Sniffer&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:38:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267255#M53884</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T09:38:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267432#M53944</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, traurig aber wahr, dass es hier bei Viessmann keine einfache Lösung gibt für alle Kunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab mir was gebastelt, unabhängig von der Viessmann Software, und ich kann nur sagen, verdammt hilfreich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte es hier mal kurz beschrieben:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Optimierungs-und-Analysewerkzeuge-fuer-Endkunden/m-p/214168#M25184" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Optimierungs-und-Analysewerkzeuge-fuer-Endkunden/m-p/214168#M25184&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 19:39:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267432#M53944</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T19:39:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267619#M53980</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodata -&amp;gt; Gibt's das auch für meine Anlage? Kann ja da nicht meine Anlage auswählen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/267619#M53980</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-12T07:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/270552#M54653</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, heute war der Viessmanntechniker da und hat die WP "in Betrieb" genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat leider sofort abgelehnt, dass es nicht geht, die Energiebillianz in das Hauptmenü zu transferieren. Habe es jedoch schon mal gelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/250"&gt;@Viessmann&lt;/a&gt; könnt Ihr mir hier helfen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Energiebilianz in das Hauptmenü schieben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; Thermische + elektrische Leistung anzeigen lassen (pro Woche)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 12:10:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/270552#M54653</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-20T12:10:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273581#M55391</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo SuBz3r0,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüfe bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:33:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273581#M55391</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-02T08:33:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273836#M55482</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Schneider,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Antwort. Wurde geändert. Nun schaltet dauernd jetzt der erweiterter Mischer.&amp;nbsp; Was haben die o.g. Parameter bewirkt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:24:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273836#M55482</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T10:24:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273838#M55483</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Parameter haben nichts mit dem Mischer zu tun. Sie sind nur für Anzeigen in bestimmten Menübereichen und Sprachebenen zuständig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was meinst du mit, es schaltet dauernd der Mischer? Regelt er einfach nur die Temperatur aus?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:32:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273838#M55483</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T10:32:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273853#M55490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Schneider, auch bei der ViCare app kann ich keine Einstellungen mehr vornehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Info.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273853#M55490</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T10:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273872#M55496</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Parameter hast du denn genau geändert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:09:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273872#M55496</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T12:09:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273882#M55500</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;folgende Werte wurden von mir verändert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;8811 auf 2&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8814 auf 1023&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8815 auf 1023&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8817 auf 1023&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;alle anderen Werte waren schon auf den o.g. Bit.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der externe Mischer schaltet alle paar Sekunden (5-10). Habe jetzt die Heizung mal aktiviert - ob es besser wird.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Was mich aber stört, ist dass ich nichts mehr auf der ViCare App einstellen kann. Können Sie mir helfen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:47:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273882#M55500</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T12:47:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273893#M55505</link>
      <description>&lt;P&gt;Die geänderten Parameter sagen folgendes aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811 - Anzeige der Energiebilanz unter Diagnose und Informationen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8814 - Auswahl Energiebilanz für Informationen (welche Energiebilanzen angezeigt werden sollen).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8815 - Anzeige Energiebilanz ohne Sprachefreigabe für Informationen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8817 - Anzeige Energiebilanz ohne Sprachefreigabe für Diagnose.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mach mal einen Netzreset. Inneneinheit für eine halbe Minute ausgeschaltet lassen und dann wieder einschalten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:20:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273893#M55505</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T13:20:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273924#M55512</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Florian,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neustart war negativ. Könntest du mal auf die Heizung schauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wüsste nicht, was ich verändert habe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Auswahl der Heizung in der App "ViGuide" fehlt nun die "zwei Wasserhähne" als Logo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SN Laut Vitocal&amp;nbsp; - 7727502203283123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 15:05:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/273924#M55512</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T15:05:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274011#M55540</link>
      <description>&lt;P&gt;Heute scheint sich ViGuide sowieso irgendwie verabschiedet (oder grundlegend geändert) zu haben. Ich komme auf meine Anlage per PC und ViGuide gar nicht mehr drauf (bzw. es wird nur die Anlagenkonfig gezeigt, aber keinerlei Daten), während ich mit ViCare keine Probleme habe. Unnötig zu sagen dass an der Anlage und am Netz keinerlei Änderungen vorgenommen wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 20:16:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274011#M55540</guid>
      <dc:creator>MWeiand</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T20:16:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274055#M55554</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann zieh mal den Netzstecker der Vitoconnect und lass diese neu starten. Was den Betrieb der Wärmepumpe betrifft, was funktioniert nicht dabei? Ich sehe, dass du einen offenen Serviceeinsatz hast, wo es darum geht, dass während der Warmwasserbereitung der Pufferspeicher mit erwärmt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 06:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274055#M55554</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-04T06:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prozesskennzahlen plotten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274068#M55559</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wurde auch schon gemacht (Netzstecker).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das komische ist, dass ich mit ViCare diverse Einstellungen vornehmen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur über die ViGuide&amp;nbsp; sehe ich nur das&amp;nbsp; "System" und "Kommunikationsmodul". Aber ich kann keine Einstellungen mehr ändern, wie vorher. (So wie MWeiland schon beschildert und als Bild zugefügt)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es von euer Software? Wird hier gerade was geändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, der Techniker kommt am 24.11. Hat aber mit der Sache im Prinzip nichts zu tun. Sobald die Heizung deaktiviert ist, ladet er dennoch den Puffertank (auf 40°C) auf. Kann ich diese Temperatur auch eigenständig ändern?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:47:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Prozesskennzahlen-plotten/m-p/274068#M55559</guid>
      <dc:creator>SuBz3r0</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-04T07:47:38Z</dc:date>