    <description>Das Ventil von Seite 125 der Installationsanleitung ist gemeint.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problem ist, wie im anderen Beitrag genannt, A9-Störung bei der Wassererwärmung über 50 Grad.</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:25:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-26T16:25:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20661#M5530</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der Überprüfung unsere Vitocal haben wir festgestellt, dass das manuelle Dreiwegeventil mit dem Pfeil nach links gerichtet steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Zustand ist laut Betriebsanleitung gar nicht vorgesehen. Das Ventil für das Speichervolumen soll entweder nach rechts oder rechts oben zeigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das auf sich haben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 12:44:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20661#M5530</guid>
      <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T12:44:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20698#M5531</link>
      <description>Hallo Vitocal-242-G,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
könntest du bitte noch die Herstellnumemr deiner Wärmepumpe posten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Welches manuelle Dreiwegeventil meinst du denn?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Läuft die Anlage und dir ist das nur aufgefallen oder gibt es ein Problem mit der Funktionsweise?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 15:30:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20698#M5531</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T15:30:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20712#M5532</link>
      <description>Das Ventil von Seite 125 der Installationsanleitung ist gemeint.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problem ist, wie im anderen Beitrag genannt, A9-Störung bei der Wassererwärmung über 50 Grad.</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:25:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20712#M5532</guid>
      <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T16:25:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20763#M5533</link>
      <description>Ich denke, ich muss mein Problem nochmal präzisieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meine Vitocal ging bei der Zusatzfunktion Warmwasser, also dem Erhitzen auf die Zweite Solltemperatur immer auf Störung A9. Ohne Zusatzprogramm lief sie ganz normal.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Im Rahmen der Fehlersuche konnte ich das Problem eingrenzen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Einstellung Volumen-Speicher (Seite 172 der Anleitung) stand auf ja, also auf Nutzung des gesamten Speicherinhaltes.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dazu muß aber das bezeichnete Ventil (Seite 125) auf 1:30 Uhr stehen, damit Einstellung und Regelung zusammenpassen. Alternative Stellung dieses Ventils ist laut Anleitung 3 Uhr, wenn nicht das gesamte Volumen verwendet werden soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein Ventil stand aber, ab Werk, auf 9 Uhr, was eben laut Anleitung nicht vorgesehen ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es daher in die 1:30 Uhr Position laut Anleitung gebracht und siehe da, der genannte Fehler ist weg, das Wasser wird bis zur 2. Solltemperatur problemlos erhitzt, die E-Heizung hilft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ABER: Neuer Fehler nun: Ist die 2. Solltemperatur (70 Grad) erreicht, schaltet das automatische Ventil um und jagt mir das 70 Grad heisse Wasser in die Fussbodenheizung, eine Katastrophe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also das Ventil auf 9 Uhr zurückgedreht und ratlos...&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:22:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20763#M5533</guid>
      <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T09:22:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20764#M5534</link>
      <description>Achja Einstellung maximaler Vorlauf Heizkreis ist 45 Grad, was die Anlage in diesem Fall ignoriert.</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:23:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20764#M5534</guid>
      <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T09:23:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20770#M5535</link>
      <description>Seitenangaben helfen mir kein Stück weiter um deinen Ausführungen folgen zu können. Bitte teil mir erstmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit und dann sehen wir weiter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 10:02:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20770#M5535</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T10:02:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20773#M5536</link>
      <description>7168680702929100</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 10:04:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20773#M5536</guid>
      <dc:creator>Vitocal-242-G</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T10:04:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20798#M5537</link>
      <description>Das ist leider nicht die Herstellnummer der Wärmepumpe, sondern eines Speichers.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 11:52:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-G-Baujahr-2007-Dreiwegeventil/m-p/20798#M5537</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T11:52:30Z</dc:date>