    <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitodens 300 Gasheizung entfernt und eine Vitocal 200A eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingebait ist da noch ein Divicon-Mischer mit KM-Bus den ich weiter verwenden will&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingestellt ist im Anlagenschema 7000 die Anlage 7 mit M2/HK2 und M3/HK3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe aber nur den KM-Bus-Mischer mit M3/HK3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allage geht auf Störung, wil sie die Sensoren für M2HK2 vermisst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: geht es nicht nur den KM-Bus-Mischer M3/HK3 anzuschließen ohne den M2/HK2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich Sensoren für M2/HK2 anschließe läuft die Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird aber immer nur der Heizkreis 2 angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: kann ich die Anzeige umschalten auf HK3?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eine Antwort.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 14:47:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PitKo1</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-23T14:47:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A/m-p/271393#M54852</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitodens 300 Gasheizung entfernt und eine Vitocal 200A eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingebait ist da noch ein Divicon-Mischer mit KM-Bus den ich weiter verwenden will&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingestellt ist im Anlagenschema 7000 die Anlage 7 mit M2/HK2 und M3/HK3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe aber nur den KM-Bus-Mischer mit M3/HK3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allage geht auf Störung, wil sie die Sensoren für M2HK2 vermisst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: geht es nicht nur den KM-Bus-Mischer M3/HK3 anzuschließen ohne den M2/HK2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich Sensoren für M2/HK2 anschließe läuft die Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird aber immer nur der Heizkreis 2 angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: kann ich die Anzeige umschalten auf HK3?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eine Antwort.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 14:47:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A/m-p/271393#M54852</guid>
      <dc:creator>PitKo1</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-23T14:47:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A/m-p/280371#M57344</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo PitKo1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;du kannst den Parameter 302F auf 0 stellen, dann wird der Heizkreis 2 ausgeblendet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>