    <description>&lt;P&gt;Hallo Walter54,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ob du sie nutzen kannst, hängt davon ab, ob du die Parametergruppe Smart Grid aufrufen kannst. Wenn ja, dann prüf bitte einmal, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt und teil es mir hier mit. Anschließend erkläre ich dir den jeweiligen Weg.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:48:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-07T13:48:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/261111#M52519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich betreibe eine Vitocaldens 222-F HAWB-M222.A26 ohne Erweiterung EA1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich die Smart Grid Funktionen nutzen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Walter54&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2022 07:03:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/261111#M52519</guid>
      <dc:creator>Walter54</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-25T07:03:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266142#M53653</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Walter54,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ob du sie nutzen kannst, hängt davon ab, ob du die Parametergruppe Smart Grid aufrufen kannst. Wenn ja, dann prüf bitte einmal, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt und teil es mir hier mit. Anschließend erkläre ich dir den jeweiligen Weg.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:48:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266142#M53653</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-07T13:48:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266163#M53657</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den Parameter 7E80 kann ich auf 4 stellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Walter54&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 14:42:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266163#M53657</guid>
      <dc:creator>Walter54</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-07T14:42:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266774#M53760</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann kannst du Smart Grid direkt umsetzen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die Smart-Grid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:08:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/266774#M53760</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-10T08:08:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/267100#M53845</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die hilfreichen Infos. Ich werde das nach der Inbetriebnahme der PV Anlage so umsetzen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Walter54&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:53:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/267100#M53845</guid>
      <dc:creator>Walter54</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-11T05:53:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/283170#M58213</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin gerade dabei, per Raspberry Pi + Relais Board und der AWATTAR API meine Vitocal "Smart" zu steuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansich funktioniert es schon ganz gut, dass ich aufgrund der Strompreise die beiden Kontakte&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;216.1 (B) bzw. 216.4 (A)&amp;nbsp;so schalte, dass ich günstige Stromphasen möglichst gut nutze.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Detail fehlt mir noch:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der geschlossene Kontakt A entspricht ja einem Abschalten des Kompressors für Raumbeheizung und&amp;nbsp;Trinkwassererwärmung.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es eine Möglichkeit, NUR die Raumbeheizung abzuschalten, aber den Kompressor dennoch für die Trinkwassererwärmung verwenden zu können? Quasi eine EVU Sperre, nur für die Raumbeheizung aber nicht für die&amp;nbsp;Trinkwassererwärmung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Lg,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bernhard&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:52:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/283170#M58213</guid>
      <dc:creator>BernhardW1</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T08:52:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/283425#M58255</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bernhard,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;diese Möglichkeit hast du darüber nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 13:35:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/283425#M58255</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T13:35:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Smart Grid Funktionen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Funktionen/m-p/355384#M81227</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich Smart Grid aktiviere, also den Parameter 7080 auf 4, 7E91 auf 20, 7E92 auf 0, 7E93 auf 0,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kontakt (B) geschlossen, bekomme ich keine Sollwerterhöhung für Warmwasser, bei laufender Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stelle ich den Parameter 2003 Fernbedienung auf 2, läuft die Heizkreispumpe an obwohl nur Warmwasserbetrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte aber bei Warmwasserbetrieb nur die Sollwerterhöhung für Warmwasser, wann die Wärmepumpe läuft bei aktivem Smart Grid Kontakt. Was muss ich da einstellen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Walter54&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>