    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bräuchte bitte zu folgenden Parametern eine detaillierte Erklärung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7002 Intervall für Langzeitmittel Außentemperatur&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;700F Strategie Leistungsregelung Kaskade&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7018 Temperaturbereich Eingang 0..10V&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7319 Taktrate Heizkreispumpen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7401 Regelstrategie Primärquelle&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal AWB-E-AC 201.D16 mit Kombipufferspeicher (WW + HW) und 2 HK-Pumpen (eine pro Wohneinheit), gemäß Anlagenschema 8.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 07:18:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>scrounger</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-17T07:18:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/258170#M51907</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bräuchte bitte zu folgenden Parametern eine detaillierte Erklärung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7002 Intervall für Langzeitmittel Außentemperatur&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;700F Strategie Leistungsregelung Kaskade&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7018 Temperaturbereich Eingang 0..10V&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7319 Taktrate Heizkreispumpen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;7401 Regelstrategie Primärquelle&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal AWB-E-AC 201.D16 mit Kombipufferspeicher (WW + HW) und 2 HK-Pumpen (eine pro Wohneinheit), gemäß Anlagenschema 8.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 07:18:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/258170#M51907</guid>
      <dc:creator>scrounger</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T07:18:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/262295#M52742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo scrounger,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7002:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Parameter definiert das Langzeitmittel der Außentemperatur. Im Auslieferzustand sind es 180 Minuten. Das bedeutet der Temperaturschnitt der jeweils letzten 180 Minuten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;700F:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Parameter greift nur bei Wärmepumpenkaskaden und gibt an, ob bei der Kaskadensteuerung eine Leistungsregelung stattfinden soll oder nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7018:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier geht es um den Temperaturbereich für den 0-10V Eingang. Bei einer Einstellung 500 wäre das ein Bereich von 0 - 50°C. Dementsprechend wären 5V 25°C und 10V 50°C.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7319:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über den Parameter 7319 wird die Anzahl der Zyklen eingestellt, wie oft die Umwälzpumpe in 24h ein- bzw. ausgeschaltet wird. Wie das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit je Zyklus ist, ist von der Außentemperatur abhängig. Der Bereich geht dabei von +10°C und größer sowie bis zu -10°C und kälter. Bei +10°C und größer ist das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit bei 1/4 und ab -10°C liegt ein Dauerlauf vor. Dazwischen ist das Verhältnis linear. Bei der Auswahl der Zyklenanzahl muss darauf geachtet werden, dass daraus kein Taktbetrieb des Verdichters entsteht. Deshalb ist es ratsam, erst einmal die Anlage vorab zu beobachten und perfekt einzustellen. Anschließend sollte man sich dann der Zyklenanzahl zuwenden, da dann sofort bemerkt werden kann, ob die Einstellung kontraproduktiv ist oder nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hinweis: Bei Einstellwert „0“ ist der getaktete Betrieb ausgeschaltet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7401:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hierrüber wird die Regelstrategie der Primärquelle (Pumpe, Ventilator) vorgegeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 12:31:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/262295#M52742</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-27T12:31:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282111#M57921</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo flo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 7018&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der steht bei mir auf 10 must der auf 10 stehen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder soll man den auf ein gewisser Wert einstellen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Ritschi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:38:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282111#M57921</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T06:38:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282128#M57925</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Parameter 7018 hat nur Auswirkungen, wenn eine 0-10V Anforderung vorhanden ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:54:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282128#M57925</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T06:54:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282135#M57926</link>
      <description>&lt;P&gt;Es darf nicht verstellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den obigen Beitrag versteh ich das so ob das mit der wasser temperatur zutun hat stimmt das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zb. Ich habe 40 grad Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 07:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282135#M57926</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T07:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282158#M57931</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Parameter ist für die externe Anforderung zuständig und darüber wird die Vorlauftemperatur vorgegeben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 07:41:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282158#M57931</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T07:41:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282167#M57936</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Ritschi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 07:56:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/282167#M57936</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T07:56:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/363965#M84232</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte das die vitocal erst bei genau 10 Grad zum heizen beginn welche Parameter sind da zuständig&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwischen 10 -5 Grad brauchen wir noch keine Heizung da wir ein Wohnzimmer Ofen haben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was muss ich einstellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg:Ritschi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 06:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/363965#M84232</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T06:16:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/363992#M84235</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/57781"&gt;@Ritschi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1695543588740.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23406iF4ABB53CFA4BA858/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1695543588740.png" alt="qwert089_0-1695543588740.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1695543664362.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23407i60261B7CBE0D61E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1695543664362.png" alt="qwert089_1-1695543664362.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 08:21:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/363992#M84235</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T08:21:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364015#M84243</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo legende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bei mir geschaut und der Parameter 7002 steht auf 180 Minuten also drei Stunden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Raum Temperatur ist 22 Grad eingestellt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was soll ich da einstellen das bei 10 grad zum heizen beginn&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die rasche Antwort&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ritschi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 10:07:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364015#M84243</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T10:07:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364042#M84251</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ritschi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sorry ich war davon ausgegangen das Beispiel wäre verständlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast wohl 22 Grad Soll RaumTemp, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1695558648467.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23415i6CCB617247E9F5AF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1695558648467.png" alt="qwert089_0-1695558648467.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1695558712754.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23416iCCAB2C2CD0D31312/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1695558712754.png" alt="qwert089_1-1695558712754.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 12:32:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364042#M84251</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T12:32:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364049#M84253</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Legende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke dir für die tolle Antwort&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Parameter7003 steht bei mir auf &lt;STRONG&gt;70&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;laut deine detaillierung kann ich den Parameter 7003 auf &lt;STRONG&gt;120&lt;/STRONG&gt; stehlen dann fängt die Heizung zum Heinzen bei 10 grad habe ich so Richtig verstanden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg: Ritschi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 12:56:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364049#M84253</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T12:56:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364098#M84266</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ritschi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja richtig verstanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfach ausprobieren, davon kann nicht kaputt gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie aus der Anleitung&amp;nbsp; ersichtlich&amp;nbsp;(siehe Diagramm von vorher) rechnet die Regelung nicht mit der aktuellen Temperatur, die du auf deiner Wetterstation abliest, sondern mit einer verzögerten Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diesen Parameter kann man auch an das Haus anpassen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;"Baracke mit mit Papierwände" --&amp;gt; geringe Verzögerung bis ein Kälteeinbruch innen wirksam wird.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Sehr gut gedämmtes Haus mit 50 cm Wand: hier kann es 1-2 Tage dauern bis man innen&amp;nbsp; einen&amp;nbsp;Kälteeinbruch&amp;nbsp; merkt.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Hier hilft auch nur ausprobieren...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 18:38:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364098#M84266</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T18:38:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364099#M84267</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank Legende&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schön Sonntag noch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; mfg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 18:47:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/364099#M84267</guid>
      <dc:creator>Ritschi</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-24T18:47:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s: detaillierte Erklärung Parameter (7002, 700F, 7018, 7319, 7401)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/539537#M155778</link>
      <description>&lt;P&gt;7003 bei meiner Vitocal 222-S steht auf 40, heist das bei Raumsolltemperatur von 23 Grad C: 23-4=19 Grad C, also Heizgrenze gleich 19 Grad C?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Will ich hier auf 15 Grad C Heizgrenze dann 23-x=15, x=8 und der Zehnteleinstellwert für 7003 ist 80 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße, Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 May 2025 11:54:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-detaillierte-Erklaerung-Parameter-7002-700F-7018/m-p/539537#M155778</guid>
      <dc:creator>jung_m</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-01T11:54:40Z</dc:date>