<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7126#M5157</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo; Meine Wärmepumpe&amp;nbsp; Vitocal 300-G BW114 leuft Problemlos seit 2008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit ein paar Tagen giebt es Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manchmal leuft alles normal,machmal nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Freigabe über K1 läuft die Primärpumpe und Sekundärpumpe an, aber der Verdichter startet nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Fehler eingegrenzt,keine Freigabe vom Schaltkontakt auf der EEV Platine (Sicherheitskette Teil 2 X4 Klemme 1 und 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist aufgefallen,in der Info Zeile der Regelung Diagnose Wärmepumpen Modul.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Gruppe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler und Meldungen&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1 &amp;nbsp; 2&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 4 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor dem Start&amp;nbsp; Verdichter &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 00 00 00 00 010C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurz nach dem Start ca 10 sek. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 01 00 00 00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach weitene ca 20 sek.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 01 00 49 00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Anzeige läuft der Verdichter normal bis zur gewollten Absteuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anzeige Fehler Gruppe 1 / 01 bedeutet laut Beschreibung Sensor Saugdruck defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist Aufgefallen das der Saugdruck Ps bei Betrieb fast konstant auf 4,1 - 4,2 bar stehen bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daten der Diagnose:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ts = bis 40,4°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tc = bis 79,6 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ps = 4,0 - 4,2 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pc = bis 19,6 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;TI = bis -0,4 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;X = bis 27 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage, kann ich den Fehler weiter Eingrenzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 14:36:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Reiner</dc:creator>
    <dc:date>2015-02-01T14:36:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7126#M5157</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo; Meine Wärmepumpe&amp;nbsp; Vitocal 300-G BW114 leuft Problemlos seit 2008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit ein paar Tagen giebt es Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manchmal leuft alles normal,machmal nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Freigabe über K1 läuft die Primärpumpe und Sekundärpumpe an, aber der Verdichter startet nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Fehler eingegrenzt,keine Freigabe vom Schaltkontakt auf der EEV Platine (Sicherheitskette Teil 2 X4 Klemme 1 und 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist aufgefallen,in der Info Zeile der Regelung Diagnose Wärmepumpen Modul.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Gruppe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler und Meldungen&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1 &amp;nbsp; 2&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 4 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor dem Start&amp;nbsp; Verdichter &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 00 00 00 00 010C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurz nach dem Start ca 10 sek. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 01 00 00 00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach weitene ca 20 sek.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 01 00 49 00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Anzeige läuft der Verdichter normal bis zur gewollten Absteuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anzeige Fehler Gruppe 1 / 01 bedeutet laut Beschreibung Sensor Saugdruck defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist Aufgefallen das der Saugdruck Ps bei Betrieb fast konstant auf 4,1 - 4,2 bar stehen bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daten der Diagnose:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ts = bis 40,4°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tc = bis 79,6 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ps = 4,0 - 4,2 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pc = bis 19,6 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;TI = bis -0,4 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;X = bis 27 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage, kann ich den Fehler weiter Eingrenzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 14:36:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7126#M5157</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-01T14:36:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7185#M5158</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Reiner,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;deine Angaben lassen auf Folgendes schließen, bzw. haben folgende Bedeutung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;0000 0000 010C - keine Anforderung, (010C) in der oberen Zeile ist der Hardware und Softwarestand des EEV-Reglers.&lt;BR /&gt;0100 0000 010C - Freigabe für Wärmepumpenregelung des Kältekreises (EEV-Regler schaltet Verdichter bei Bedarf automatisch ein)&lt;BR /&gt;0100 4900 010C - weiterhin Freigabe des Kältekreises und zusätzlich: &lt;BR /&gt; -&amp;gt; 4 = EEV-Regler hat die Freigabe vom Wärmepumpenregler erhalten&lt;BR /&gt; -&amp;gt; 9 = 1 + 8 = 1 Freigabe WP- Regelung erhalten &amp;gt;&amp;gt; 8 Verdichter eingeschalten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn die Regelung keine Fehlermeldung anzeigt und die Freigabe des Verdichters bis zum EEV-Regler anliegt, aber nicht weitergeleitet wird, hat der EEV-Regler vermutlich einen Defekt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 16:29:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7185#M5158</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-02T16:29:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7199#M5159</link>
      <description>Hallo Patrick&lt;BR /&gt;Das ist doch mal eine klare Fachliche Antwort.&lt;BR /&gt;Die Regelung zeigt keinerlei Fehler an.&lt;BR /&gt;Das Signal liegt bis zum Eingang der EEV-Regelplatine an,wird aber manchmal nicht vom Relais der Platine freigegeben.Dann startet halt nur die Solepumpe und Ladepumpe für den Pufferspeicher, aber nicht der Verdichter.</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 18:58:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7199#M5159</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-02T18:58:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7265#M5160</link>
      <description>Hallo Patrick&lt;BR /&gt;Ist es möglich einen Anschlussplan der EEV-Leiterplatte zu bekommen.&lt;BR /&gt;In den Unterlagen ist leider nichts vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Reiner</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:13:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7265#M5160</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-03T12:13:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7318#M5161</link>
      <description>Hallo Reiner, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;auch uns steht nur der Schaltplan, bzw. die Sicherheitskette aus der Serviceanleitung zur Verfügung. &lt;BR /&gt;Den Schaltkontakt auf der EEV-Platine (Klemme X4 1/2) hast du ja bereits geprüft. &lt;BR /&gt;Ich habe mich auch mit meinem Kollegen für Wärmepumpe noch mal kurzgeschlossen und wir vermuten, dass hier eigentlich nur das EEV-Modul defekt sein kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 09:29:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7318#M5161</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-04T09:29:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7376#M5162</link>
      <description>Hallo Patrick&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort und Mühe&lt;BR /&gt;Habe heute über eine Heizungsfirma bei Viessmann eine neue EEV-Leiterplatte bestellt.&lt;BR /&gt;Leider kann mann bei Viesmann nicht Privat kaufen.&lt;BR /&gt;In Hamburg waren die Kollegen auch sehr hilfsbereit und Freundlich.&lt;BR /&gt;Weiter so,das nenne Ich guten Service.Kann mann nur positiv Weiterempfehlen.&lt;BR /&gt;Wenn die neue Leiterplatte eingesetzt ist werde ich Berichten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße Reiner</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 18:10:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7376#M5162</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-04T18:10:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7501#M5163</link>
      <description>Hallo Patrick&lt;BR /&gt;Habe am Freitag eine neue EEV-Leiterplatte eingesetzt.&lt;BR /&gt;Die WP läuft wieder perfekt!&lt;BR /&gt;Viele Grüße Reiner</description>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:30:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7501#M5163</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-07T13:30:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7689#M5164</link>
      <description>Hallo Reiner, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für deine Rückmeldung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 12:34:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/7689#M5164</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-10T12:34:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129079#M5165</link>
      <description>Ich habe ähnliches Problem aber leider konnte mir bis jetzt niemand helfen. &lt;BR /&gt;Meine Probleme:&lt;BR /&gt;EEV gibt den Verdichter nicht frei wie bei dir&lt;BR /&gt;aber bei mir bei Info und Meldung gibts immer nur noch 0000 0000 in der Anzeige (so als keine Kommunikation zwischen EEV Platine und der Steuerung stattfinden würde&lt;BR /&gt;Wenn ich die Pumpe paar mal ausschalten und nach 10 min einschalte dann klappt mal noch (Baden musst man auch)&lt;BR /&gt;Mich interessiert ob bei dir immer die Version von EEV Regler angezeigt wurde.&lt;BR /&gt;Wie hat das mit dem Wechsel funktioniert?&lt;BR /&gt;Einfach Platine eingebaut und fertig,  muss man was einstellen ?&lt;BR /&gt;Hast die gleiche Platine oder Nachfolgemodell?&lt;BR /&gt;mfg</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 19:48:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129079#M5165</guid>
      <dc:creator>Turbo18</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-04T19:48:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129126#M5166</link>
      <description>Hallo Turbo 18&lt;BR /&gt;Ich habe die bei mir angezeigten Fehlercodemeldungen den Vissmann Technikern gesendet.&lt;BR /&gt;Ich hatte den Fehler Messtechnisch eingegrenzt und die EEV - Platine in Verdacht.War mir aber nicht sicher.&lt;BR /&gt;Auch bei mir keine Freigabe durch EEV&lt;BR /&gt;Aufgrund der Anzeige der Zahlencodes ,wo wir nichts mit anfangen können ,sagte man mir es könnte die EEV - Platine sein.&lt;BR /&gt;Habe die Platine über Fachhandel (Klempnerfirma) Bestellt ca.230€ und selbst eingebaut.&lt;BR /&gt;Wir können bei Vissmann nicht selbst Bestellen.&lt;BR /&gt;Einstellen brauchst du nichts,Reparatur der Platine kaum möglich,da SMD Technik&lt;BR /&gt;Eingeschaltet und lief.&lt;BR /&gt;Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Techniker Bestellen&lt;BR /&gt;Gruß Reiner</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 06:37:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129126#M5166</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T06:37:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129132#M5168</link>
      <description>Danke für Anwort.&lt;BR /&gt;Ich werde mir die Platine mal anschauen.&lt;BR /&gt;230 € war natürlich sehr günstig, jetzt geht ab 360 €.&lt;BR /&gt;Ich frage mal mein Heizungsbauer ob er billiger als Online Handel ist.&lt;BR /&gt;Sobald alles läuft werde mal berichten</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 07:08:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129132#M5168</guid>
      <dc:creator>Turbo18</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T07:08:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129209#M5169</link>
      <description>Ist bei mir ja auch schon 5 Jahre her.&lt;BR /&gt;Auf Seite 188 der Montageanleitung ist die Sicherheitskette Teil2 &lt;BR /&gt;Pos.M / X4 1 - X4 2 ist die Freigabe des EEV für das Schütz Verdichter&lt;BR /&gt;würde ich an deiner Stelle mal messen.&lt;BR /&gt;Viel Spass.</description>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 08:06:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/129209#M5169</guid>
      <dc:creator>Reiner</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-07T08:06:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/286880#M59126</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich hatte das gleiche Problem vor 6 Jahren, WP war erst 5 Jahre alt. Als Elektroniker suchte ich die Ursache im EEV-Board und wurde fündig, ich wollte nicht 200 € oder mehr ausgeben. Mit einem Kondensator für weniger als 1 € war das Problem also gelöst. Kondensatoren fallen irgendwann durch Hitze aus, die Tatsache, dass die EEV-Platine über dem heißesten Teil der WP hängt, ist ein Konstruktionsfehler von Viessmann. Ich habe die EEV-Platine jetzt an einer anderen Stelle montiert, damit nichts mehr schief geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönes Gruß.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:20:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BW114-keine-Freigabe-vom-EEV-Ventil/m-p/286880#M59126</guid>
      <dc:creator>RudiV_BE</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-05T17:20:25Z</dc:date>
    </item>