    <title>Thema "Energiebilanz - aufgenommene Energie" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/254340#M50880</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (Hybrid mit Vitodens 300 W und 600 L Pufferspeicher Vitocell 120-E + Vitotrans 353)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir sind in der Codierebene 1 nur die Parameter 8800, 8801 und 8811 vorhanden. Aktuell kann ich nur "abgegebene" Heizenergie für Heizungsanlage und Trinkwassererwärmung sehen. Ich würde aber auch gerne sehen, wie viel Energie dafür eingesetzt wurde. Also den Stromverbrauch erkennen bzw. ablesen. Wie lässt sich das einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ähnliche Beiträge hierzu schon gesehen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Antworten und Codierungen auch für meine Anlage gelten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MartinT&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 10:40:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Apollo_mt</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-01T10:40:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Energiebilanz - aufgenommene Energie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/254340#M50880</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (Hybrid mit Vitodens 300 W und 600 L Pufferspeicher Vitocell 120-E + Vitotrans 353)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir sind in der Codierebene 1 nur die Parameter 8800, 8801 und 8811 vorhanden. Aktuell kann ich nur "abgegebene" Heizenergie für Heizungsanlage und Trinkwassererwärmung sehen. Ich würde aber auch gerne sehen, wie viel Energie dafür eingesetzt wurde. Also den Stromverbrauch erkennen bzw. ablesen. Wie lässt sich das einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ähnliche Beiträge hierzu schon gesehen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Antworten und Codierungen auch für meine Anlage gelten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MartinT&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 10:40:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/254340#M50880</guid>
      <dc:creator>Apollo_mt</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T10:40:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz - aufgenommene Energie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/257593#M51749</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Apollo_mt,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 11:20:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/257593#M51749</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T11:20:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz - aufgenommene Energie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/258103#M51882</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank, das hat schon mal super geklappt. Zur Sicherheit wollte ich trotzdem kurz die bisher eingestellten Werte mitteilen, falls ich da wieder etwas zurück stellen sollte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;8811: 2 (war schon so)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1 (war bei 128 und habe ich so belassen)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8814: 1023 (war bei 1002)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8815: 1023 (war bei 768)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8817: 1023 (war bei 981)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8818: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;(war schon so)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;(war schon so)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;881A: &amp;nbsp;31 (war schon so)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;(war schon so)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Parameter sind jetzt also so, wie von dir vorgegeben. Kann ich den Parameter 8812 bei 128 belassen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank für deine Unterstützung und viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Martin&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:01:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/258103#M51882</guid>
      <dc:creator>Apollo_mt</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-16T16:01:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz - aufgenommene Energie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/258692#M51991</link>
      <description>&lt;P&gt;8812 kannst du auf 128 belassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:03:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-aufgenommene-Energie/m-p/258692#M51991</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-19T07:03:03Z</dc:date>