<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 200-G mit Varta Pulse Neo 6 kompatibel" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-mit-Varta-Pulse-Neo-6-kompatibel/m-p/252369#M50313</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir bekommen die Vitocal 200-G und haben eine PV-Anlage mit einem Varta Pulse neo 6. gibt es die Möglichkeit die beiden miteinander kommunizieren zu lassen, also ein gemeinsames Protokoll? Wird Hardware dafür benötigt?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im Voraus für Infos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 06:49:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bjarne</dc:creator>
    <dc:date>2022-08-23T06:49:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-G mit Varta Pulse Neo 6 kompatibel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-mit-Varta-Pulse-Neo-6-kompatibel/m-p/252369#M50313</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir bekommen die Vitocal 200-G und haben eine PV-Anlage mit einem Varta Pulse neo 6. gibt es die Möglichkeit die beiden miteinander kommunizieren zu lassen, also ein gemeinsames Protokoll? Wird Hardware dafür benötigt?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im Voraus für Infos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 06:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-mit-Varta-Pulse-Neo-6-kompatibel/m-p/252369#M50313</guid>
      <dc:creator>Bjarne</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-23T06:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-G mit Varta Pulse Neo 6 kompatibel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-mit-Varta-Pulse-Neo-6-kompatibel/m-p/255389#M51206</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bjarne,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine Kommunikationsmöglichkeit sehe ich nicht. Wenn der Wechselrichter aber einen entsprechenden Ausgang hat, kannst du die Smart Grid Funktion nutzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:32:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-mit-Varta-Pulse-Neo-6-kompatibel/m-p/255389#M51206</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T12:32:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

