Hallo Fox82,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
für das Zeitprogramm Warmwasser gilt, dass während der eingestellten Zeitphase das Warmwasser auf den reduzierten Warmwasser-Sollwert geheizt wird und außerhalb der Zeitphase auf die Normale Solltemperatur.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Einstellung 0 für den Parameter "n0d" bedeutet keine Zeitphase und 8 bedeutet alle Tage. Solltest du 0 oder 8 einstellen, wird der Parameter "nFd" automatisch geregelt. Hier muss dann dementsprechend nichts eingestellt werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:38:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-18T08:38:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 161-A Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-161-A-Zeitprogramm/m-p/28044#M4968</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neu installiert ist bei mir ein Vitocal 161-A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Programmierung der Wochentage habe ich meine Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wochentag für Beginn der Zeitphase (n0d) 0-8. Was ist 0-8? 0=Aus, 8=Alle? Der Rest die Wochentag?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wochentag für Ende der Zeitphase (nFd) 1-7? Wo ist das 0 oder 8?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich machen möchte, Täglich die Aufheizzeit z.B. von 21:00 - 6:00 zu legen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie muss ich das einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 09:12:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-161-A-Zeitprogramm/m-p/28044#M4968</guid>
      <dc:creator>Fox82</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T09:12:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 161-A Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-161-A-Zeitprogramm/m-p/28127#M4969</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hallo Fox82,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
für das Zeitprogramm Warmwasser gilt, dass während der eingestellten Zeitphase das Warmwasser auf den reduzierten Warmwasser-Sollwert geheizt wird und außerhalb der Zeitphase auf die Normale Solltemperatur.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Einstellung 0 für den Parameter "n0d" bedeutet keine Zeitphase und 8 bedeutet alle Tage. Solltest du 0 oder 8 einstellen, wird der Parameter "nFd" automatisch geregelt. Hier muss dann dementsprechend nichts eingestellt werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:38:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-161-A-Zeitprogramm/m-p/28127#M4969</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T08:38:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
