    <title>Thema "Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247900#M49279</link>
    <description>&lt;P&gt;Was ist denn eher zu empfehlen, wenn im Sommer nur Warmwasser und im Winter Warmwasser &lt;STRONG&gt;und&lt;/STRONG&gt; Heizbetrieb von der PV unterstützt werden soll: Betriebsartenumschaltung oder die externe Anforderung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 06:21:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>chrisru</dc:creator>
    <dc:date>2022-07-27T06:21:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/230421#M44257</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Hallo zusammen,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;ich bin Besitzer einer älteren WP aus dem Jahr 2011 VITOCAL 300-G Typ BW 108 (Serien-Nr. 7353853101006109) mit Trink-/Heizwasser-Pufferspeicher VITOCELL 100-V (Serien-Nr. 7185367100417107) und würde diese gerne fernsteuern bzw. wenigstens eine Betriebsartenumschaltung und/oder die Funktion „Einmalige Nachladung“ des Warmwasserpufferspeichers o.ä. bei Überschuss meiner PV-Anlage nutzen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Ich habe bereits ein Relais WuT Web-IO Digital (&lt;A href="https://www.wut.de/e-57738-ww-dade-000.php" target="_blank"&gt;https://www.wut.de/e-57738-ww-dade-000.php&lt;/A&gt;), das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&lt;FONT size="4"&gt;potentialfrei durch AUX-Kontakte des WR schalten kann und könnte von hier ggf. ein Kabel zu einem Kontakt der WP legen, nur finde ich leider in der Anleitung keine entsprechende Schnittstelle.&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Welche Möglichkeit(en) hätte ich denn generell für eine Fernsteuerung (ggf. auch per APP)? Würde hier auch die Erweiterung EA1 passen?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Danke und Grüße,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Marcus&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 10:00:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/230421#M44257</guid>
      <dc:creator>Marcuso</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-06T10:00:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/234018#M45330</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcuso,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;du kannst eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Die dafür zuständigen Parameter findest du in der Anleitung ab Seite 204 beschrieben. Der Parameter "Externe Anforderung/Mischer Auf" muss auf 0 stehen bleiben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5367048VMA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5367048VMA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 13:15:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/234018#M45330</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T13:15:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/235154#M45738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;super, Danke für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehe ich das richtig, dass ich dafür auf jeden Fall die Externe Erweiterung H1 brauche oder geht das vielleicht irgendwie günstiger, ggf. nur mit einem Kabel ex Relais zur WP?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich will ja „nur“ Überschuss in die Trinkwassererwärmung stecken. Wenn ich dafür erst mal über EUR 200, investieren muss, wird es wohl lange nicht rentabel…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marcus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 14:46:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/235154#M45738</guid>
      <dc:creator>Marcuso</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-03T14:46:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/235228#M45756</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="background-color:hsl(0, 0%, 100%);color:hsl(0, 0%, 0%);"&gt;Nein, die brauchst du bei deiner Vitocal 300-G nicht. Ich hatte doch geschrieben, dass nur &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="background-color:hsl(0, 0%, 100%);color:hsl(0, 0%, 0%);font-size:13px;"&gt;Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden muss.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="background-color:hsl(0, 0%, 100%);color:hsl(0, 0%, 0%);font-size:13px;"&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="background-color:hsl(0, 0%, 100%);color:hsl(0, 0%, 0%);font-size:13px;"&gt;Flo&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 May 2022 05:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/235228#M45756</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-04T05:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/246944#M49018</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Hallo,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;ich habe ebenfalls eine WP aus dem Jahr 2011 VITOCAL 300-G Typ BWC 301.A10 (Serien-Nr. 7440978101197109),&amp;nbsp;Steuereinheit Vitotronic 200 WO1B mit Trink-/Heizwasser-Pufferspeicher VITOCELL 100-V.&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Damit würde ich auch die Betriebsartenumschaltung vornehmen. Aktuell ist meine Warmwassertemperatur auf 46°C ("Oben") eingestellt, Heizen ist deaktiviert. Dazu habe ich folgende Fragen:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Den Parameter 7011 würde ich dann auf 16 stellen, 7012 auf 1 ("Oben"), 7013 auf 0 (&lt;SPAN&gt;nur so lange der&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Schaltkontakt geschlossen&lt;/SPAN&gt;) und 7014 auf 0 (Regelbetrieb). &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;Was wäre nun ein sinnvoller Wert für &lt;SPAN&gt;„Vorlauftempera&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;tur bei externer Anforderung 730C“, z.B. 55°C? &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;SPAN&gt;Würde man das Zeitprogramm dann auf die späten Abendstunden beschränken, in der Hoffnung das vorher schon auf 55°C aufgeheizt wurde? Die Mindesttemperatur von 46°C wären am nächsten Tag denke ich noch gegeben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;SPAN&gt;Sollte man den Parameter 7013 vielleicht auf 1 stellen, damit die Wärmepumpe nicht zu häufig schaltet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;SPAN&gt;Was passiert, wenn ich im Winter dann den Heizungsmodus wieder zuschalte und die Parametrierung bleibt gleich: Erfolgt das Heizen dann auch mit einer Vorlauftemperatur von 55°C? Oder müsste man die Parameter 7011 und 7012 anpassen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße und Danke&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;SPAN&gt;Christian&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 20:43:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/246944#M49018</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-21T20:43:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247003#M49042</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Christian,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei 730C brauchst du nichts einstellen. Dieser Parameter würde nur greifen, wenn du bei 7014 eine externe Anforderung eingestellt hättest. Wenn du für einen Warmwasser-Sollwert-Erhöhung sorgen möchtest, dann solltest du bei der Umschaltung auf "Normal" oder "2. Sollwert" wechseln.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247003#M49042</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-22T08:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247050#M49056</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das bedeutet 7012 auf 3 stellen und 7014 auf default 4 belassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte man "&lt;SPAN&gt;Warmwassertemperatur-&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Sollwert 2 600C“auf default 60°C lassen oder niedriger Stellen (z.B. auf die 55°C)?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Welche Temperatur wird denn angefahren, wenn ich 7012 auf 2 stelle ("Normal")?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kannst du auch etwas zu dem angesprochenen Thema Zeitprogramm sagen und kann ich im Winter über die externe Anforderung Heizung und Warmwasser unterstützen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Christian&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 11:14:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247050#M49056</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-22T11:14:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247052#M49058</link>
      <description>&lt;P&gt;7012 auf 3 und 7014 auf 0. Bei einer externen Anforderung regelt die Wärmepumpe stumpf auf die angegebenen Vorlauf-Solltemperatur. Andere Solltemperaturen werden nur berücksichtigt, wenn sie höher als die dort eingetragenen sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beim zweiten Sollwert kommt es darauf an, was du willst. Wenn es nur die Wärmepumpe alleine schaffen soll, dann darfst du den Sollwert nur so hoch einstellen, dass dabei die maximal erreichbare Vorlauftemperatur nicht überschritten wird. Soll der Durchlauferhitzer mit rein gehen, dann kannst du es auch höher einstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn im Winter genügend PV-Energie zur Verfügung steht, kannst du auch überlegen den Heizbetrieb mit hinzuzunehmen. Allerdings würdest du dann nur über 3 eine höhere Temperatur erreichen. Die aber bis zur maximalen Vorlauftemperatur des jeweiligen Heizkreises.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 11:55:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247052#M49058</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-22T11:55:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247143#M49083</link>
      <description>&lt;P&gt;Einen Durchlauferhitzer habe ich nicht. Wenn ich das richtig sehe, sind dann maximal 60°C möglich und damit wäre ich mit den angedachten 55°C im Bereich des Möglichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für den Heizbetrieb müsste ich dann 7011 auf 48, wenn ich beide Speicher aufheizen möchte? Wenn nur Warmwasser aktiv ist, wird dann trotzdem der Heizspeicher bei ext. Anforderung mit aufgeheizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was würde bei 50 passieren: Wird dann solange geheizt bis Vorlauftemperatur = Rücklauftemperatur ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 21:24:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247143#M49083</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-22T21:24:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247408#M49152</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei 7011 auf 48 wird der Puffer- und Warmwasserspeicher umgeschaltet. Bei 50 wäre dann noch der Heizkreis M2 mit dabei.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 07:40:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247408#M49152</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-25T07:40:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247662#M49210</link>
      <description>&lt;P&gt;Nochmal für mich zum Verständnis: Wenn 7011 auf 48 steht, werden &lt;STRONG&gt;beide&lt;/STRONG&gt; Speicher bei externer Anforderung geheizt, auch wenn nur Warmwasserbetrieb aktiviert und Heizbetrieb deaktiviert ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis zu welcher Temperatur regelt die Wärmepumpe bei 50 mit Heizkreis M2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 20:12:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247662#M49210</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-25T20:12:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247707#M49221</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, nicht bei externer Anforderung. Diese sind dann für die Betriebsartenumschaltung ausgewählt. Die externe Anforderung würde dafür sorgen, dass Stumpf auf eine vorgegebene Sekundärvorlauftemperatur geheizt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 06:42:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247707#M49221</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-26T06:42:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247762#M49238</link>
      <description>&lt;P&gt;Sprichst du von Betriebsartenumschaltung wenn 7014 den Wert 0-3 hat und von externer Anforderung wenn 4-7 eingestellt ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 10:49:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247762#M49238</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-26T10:49:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247770#M49241</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Betriebsartenumschaltung ist nebenbei mit aktiv. Wenn keine Umschaltung erfolgen soll, wird bei 7011 die 0 eingestellt. Soll keine externe Anforderung erfolgen und alle Heizkreise geregelt laufen, wird bei 7014 die 0 eingestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:32:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247770#M49241</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-26T11:32:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247900#M49279</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ist denn eher zu empfehlen, wenn im Sommer nur Warmwasser und im Winter Warmwasser &lt;STRONG&gt;und&lt;/STRONG&gt; Heizbetrieb von der PV unterstützt werden soll: Betriebsartenumschaltung oder die externe Anforderung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 06:21:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247900#M49279</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-27T06:21:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247905#M49283</link>
      <description>&lt;P&gt;Meiner Meinung nach die Betriebsartenumschaltung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 06:44:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/247905#M49283</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-27T06:44:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248280#M49436</link>
      <description>&lt;P&gt;Wäre das eine sinnvolle Konfiguration?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Sommer bei nur Warmwasser:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011 = 16&lt;BR /&gt;7012 = 3&lt;BR /&gt;7013 = 0&lt;BR /&gt;7014 = 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Winter Warmwasser und Heizungs-Puffer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011 = 48&lt;BR /&gt;7012 = 3&lt;BR /&gt;7013 = 0&lt;BR /&gt;7014 = 0&lt;BR /&gt;Beides mit 600C = 55°C und 7202 = 40°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 7011 muss ich dann immer beim ändern der Betriebsart mit umstellen, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 22:13:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248280#M49436</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-28T22:13:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248309#M49451</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde sagen, du stellst ihn dann um, wenn so langsam die Heizperiode beginnt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 05:54:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248309#M49451</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-29T05:54:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248318#M49457</link>
      <description>&lt;P&gt;Klar, sobald die Heizperiode beginnt. Aber dauerhaft auf 48 stehenlassen geht nicht? Ansonsten passt es?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 06:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248318#M49457</guid>
      <dc:creator>chrisru</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-29T06:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Steuerung ältere WP Vitocal 300-G PV-Überschuss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248327#M49460</link>
      <description>&lt;P&gt;Das geht natürlich auch, dann wird aber unnötigerweise der Puffer aufgeheizt, wo er es gar nicht muss.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 07:28:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-aeltere-WP-Vitocal-300-G-PV-Ueberschuss/m-p/248327#M49460</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-29T07:28:02Z</dc:date>
    </item>