    <description>&lt;P&gt;Hallo Flavio,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;deine Wärmepumpe hat einen fixspeed-Verdichter und läuft somit immer in Volllast.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über 730C wird der Sollwert vorgegeben. Hinzu kommt noch die Ausschalthysterese von 2K. Da deine Wärmepumpe rücklauftemperaturgesteuert arbeitet, ergibt das folgendes (Sollwert 41°C):&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wärmepumpe Ein: Sekundärrücklauftemperatur + 5K (feste Spreizung) &amp;lt; Solltemperatur -2K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wärmepumpe Aus: Sekundärrücklauftemperatur + 5K (feste Spreizung) &amp;gt; Solltemperatur +2K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:13:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-07-19T13:13:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Überschiessende Vorlauftemperatur bei externer Erweiterung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberschiessende-Vorlauftemperatur-bei-externer-Erweiterung/m-p/243036#M48060</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Schönen Abend zusammen!&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;&lt;U&gt;Folgendes Problem&lt;/U&gt;: &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Für den Wärmetauscher der Poolheizung erfolgt die Anforderung über die externe Erweiterung H1. Im Parameter "Vorlauftemperatur-Sollwert externe Anforderung" ist 41 Kelvin hinterlegt, die Vorlauftemperatur erhitzt sich jedoch immer auf bis zu 48 Grad und die WP läuft bei esterner Anforderung durchgehend. Gebe ich weniger als 41 Grad ein, dann stellt die WP bei Erreichen von 48 Grad ab und das Umschaltventil zwischen Pufferspeicher und Pool-Wärmetauscher stellt auf Pufferspeicher zurück und alles stellt ab.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;&lt;U&gt;Meine Fragen&lt;/U&gt;:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Wo kann ich die Vorlauftemperatur niedriger einstellen? Ist da irgendwo eine zu hoch eingestellte Hysterese?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Die WP läuft immer auf derselben Stufe (entweder voll oder gar nicht), kann man diese nicht auch auf einer niedrigeren Stufe laufen lassen?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;&lt;U&gt;Angaben zur Wärmepumpe&lt;/U&gt;:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Vitocal 350 AWHi 351 A10&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Serien-Nr. 7439461501025107&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Baujahr 2015&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Viele Grüße&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Flavio&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jun 2022 14:57:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberschiessende-Vorlauftemperatur-bei-externer-Erweiterung/m-p/243036#M48060</guid>
      <dc:creator>Flavio</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-29T14:57:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Überschiessende Vorlauftemperatur bei externer Erweiterung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberschiessende-Vorlauftemperatur-bei-externer-Erweiterung/m-p/246349#M48875</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flavio,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;deine Wärmepumpe hat einen fixspeed-Verdichter und läuft somit immer in Volllast.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über 730C wird der Sollwert vorgegeben. Hinzu kommt noch die Ausschalthysterese von 2K. Da deine Wärmepumpe rücklauftemperaturgesteuert arbeitet, ergibt das folgendes (Sollwert 41°C):&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wärmepumpe Ein: Sekundärrücklauftemperatur + 5K (feste Spreizung) &amp;lt; Solltemperatur -2K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wärmepumpe Aus: Sekundärrücklauftemperatur + 5K (feste Spreizung) &amp;gt; Solltemperatur +2K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>