    <description>Hallo Squel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
grundsätzlich hat Hausdoc recht damit, wie die Ansteuerung über den Ausgang 211.5 vorzunehmen ist. Allerdings hast du laut deiner Angabe in deinem Profil die Vitocal 222-S Typ AWBT 221.C08. Diese kann nicht kühlen. Zum Kühlen wird der Wärmepumpentyp Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 benötigt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 06:39:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2018-07-02T06:39:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelung Vitocal 222-S mit Roth AM-10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Vitocal-222-S-mit-Roth-AM-10/m-p/80902#M4842</link>
      <description>Ich möchte mit meiner Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S auch kühlen. Dazu habe ich in der gesamten Wohnung eine Roth Fußbodenheizung samt Anschlussmodul AM-10 zur Steuerung der einzelnen Räume.&lt;BR /&gt;Dieses AM-10 braucht für das umschalten auf Kühlfunktion einen potentialfreien Schließerkontakt.&lt;BR /&gt;Kann diesen meine Wärmepumpe über eine seiner Ausgänge zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kühlen = Kontakt geschlossen&lt;BR /&gt;Heizen = Kontakt geöffnet&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für eure Hilfe</description>
      <pubDate>Sat, 30 Jun 2018 08:40:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Vitocal-222-S-mit-Roth-AM-10/m-p/80902#M4842</guid>
      <dc:creator>Squel</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-30T08:40:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung Vitocal 222-S mit Roth AM-10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Vitocal-222-S-mit-Roth-AM-10/m-p/80905#M4843</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier einfach&amp;nbsp; ein 230 V Installationsrelais ( Kein Stromstoßschalter!)&amp;nbsp;&amp;nbsp; anschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei kommt A1 des Relais auf Klemme 211.5 und A 2 auf X2/N&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Schatkontakte des Relais werden dann auf die Am-10 geführt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Jun 2018 10:22:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Vitocal-222-S-mit-Roth-AM-10/m-p/80905#M4843</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-30T10:22:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung Vitocal 222-S mit Roth AM-10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Vitocal-222-S-mit-Roth-AM-10/m-p/80958#M4844</link>
      <description>Hallo Squel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
grundsätzlich hat Hausdoc recht damit, wie die Ansteuerung über den Ausgang 211.5 vorzunehmen ist. Allerdings hast du laut deiner Angabe in deinem Profil die Vitocal 222-S Typ AWBT 221.C08. Diese kann nicht kühlen. Zum Kühlen wird der Wärmepumpentyp Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 benötigt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;