    <description>&lt;P&gt;Danke, ab Seite 244 findest die notwendigen Parameter. Wenn 7300 auf 0 steht, wird die Wärmepumpe nicht zur Bautrocknung verwendet. Über 7303 stellst du dein gewünschtes Trocknungsprogramm ein. Wichtig ist, dass der Durchlauferhitzer freigegeben ist. Dafür müssen die Parameter 7900 und 7902 auf 1 stehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 18 May 2022 06:12:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-18T06:12:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/234684#M45613</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;auf grund der momentan schwierigen Situation auf dem Wärmepumpenmarkt habe bis jetzt nur meine Inneneinheit geliefert bekommen. Es fehlt noch meine Außeneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Frage: Ist es möglich ohne Außeneinheit also nur mit dem Heißwasserdurchlauferhitzer das Estrichaufheitzprogramm durchzuführen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank in vorraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg Robin &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 May 2022 23:02:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/234684#M45613</guid>
      <dc:creator>Robin-222a</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-01T23:02:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237233#M46394</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Robin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ja das ist möglich. Welches Modell hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich dir erklären, wie du bei der Einstellung vorgehen musst.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 May 2022 06:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237233#M46394</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-16T06:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237647#M46519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 May 2022 05:49:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237647#M46519</guid>
      <dc:creator>Robin-222a</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-18T05:49:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237652#M46522</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ab Seite 244 findest die notwendigen Parameter. Wenn 7300 auf 0 steht, wird die Wärmepumpe nicht zur Bautrocknung verwendet. Über 7303 stellst du dein gewünschtes Trocknungsprogramm ein. Wichtig ist, dass der Durchlauferhitzer freigegeben ist. Dafür müssen die Parameter 7900 und 7902 auf 1 stehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 May 2022 06:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/237652#M46522</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-18T06:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/248452#M49498</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo - kannst du mal bitte eine „Meinung“ zu meinem Beitrag von gestern „Lieferproblem Vitocal 222-A“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;geben! Ch112&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Robin - ist deine Ausseneinheit mittlerweile in Betrieb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zufrieden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Ch112&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:48:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/248452#M49498</guid>
      <dc:creator>Ch112</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-29T12:48:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-a Estrichaufheitzprogramm ohne Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/248455#M49501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ch112,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe dir dazu unter deinem anderem Beitrag geantwortet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:52:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-a-Estrichaufheitzprogramm-ohne-Aussengeraet/m-p/248455#M49501</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-29T12:52:41Z</dc:date>