    <description>&lt;P&gt;Hallo Klaus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt mal "statorheizung emerson" bei google ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da erscheint auch ein Beitrag hier im Forum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da wird etwas näher darauf eingegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzzusammenfassung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitocal hält damit den Verdichter auf Betriebstemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Teilnehmer hatte herausgefunden, dass die Heizung bei einer EVU Sperre abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte sich für den Sommer jetzt selbst etwas bauen, dass die&amp;nbsp;EVU Sperre auslöst und vielleicht 30 - 60Min bevor die WW Bereitung startet den Verdichter wieder vorwärmt und nach der WW Bereitung die EVU Sperre wieder aktiviert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2022 06:43:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-12T06:43:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S Ruheleistung Verbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Ruheleistung-Verbrauch/m-p/236560#M46170</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und Guten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 2 Wochen ist folgende Wärmepumpe am Start:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - 7727496201928127&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausseneinheit 2XX-S 6kW 230V - 7727863201619124&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell steht diese auf "Nur Warmwasser"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der eingebaute Durchlauferhitzer ist deaktiviert. (Zumindest ist in der Steuerung das Häkchen raus...)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zirku-Pumpe läuft nur zwischen 4:20 und 5:30&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser steht auf 7/24h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den nun 2 Wochen gab es 37 Starts und 29 Betriebsstunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei zieht sie oft einen Ruheleistung von 6-9W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Stunden aber auch ~55W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1x mal am Tag geht sie dann für ~1h auf 2000W um die Zieltemperatur von 49Grad im Warmwasserspeicher (Vitocell 100-W CVAB 300L) zu erreichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage ist nun was macht diese Heizung wenn sie 55W "zieht" ???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weder im Staus der App noch an der Heizung (Innen wie Aussen) ist irgend eine Aktivität zu sehen bzw. zu hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und Kleinvieh macht in diesem Fall ziemlich viel Mist aufs Jahr gerechnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zumal die Steuerung der Inneneinheit aktuell, noch, nicht über den Wärmestromzähler eingespeist wird sondern "aufs Haus" läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leistungswerte lese ich dank des ganz neuen Zählers und des Tools "Powerfox poweropti" aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht hat einer der Viessmänner*innen eine Idee&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus Sell&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:14:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Ruheleistung-Verbrauch/m-p/236560#M46170</guid>
      <dc:creator>TheSelli</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-11T12:14:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Ruheleistung Verbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Ruheleistung-Verbrauch/m-p/236670#M46210</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Klaus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt mal "statorheizung emerson" bei google ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da erscheint auch ein Beitrag hier im Forum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da wird etwas näher darauf eingegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzzusammenfassung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitocal hält damit den Verdichter auf Betriebstemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Teilnehmer hatte herausgefunden, dass die Heizung bei einer EVU Sperre abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte sich für den Sommer jetzt selbst etwas bauen, dass die&amp;nbsp;EVU Sperre auslöst und vielleicht 30 - 60Min bevor die WW Bereitung startet den Verdichter wieder vorwärmt und nach der WW Bereitung die EVU Sperre wieder aktiviert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 May 2022 06:43:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Ruheleistung-Verbrauch/m-p/236670#M46210</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-12T06:43:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Ruheleistung Verbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Ruheleistung-Verbrauch/m-p/236899#M46306</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich dank Deines Google Suche Tipps mal etwas eingelesen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube das wird nix mehr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann scheint das nicht zu interessieren weil sie es nicht lösen können oder wollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausser ein paar kindischen Abzeichen für 1. Beitrag und 1. Like habe ich von Viessmann nix gehört.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell Verbrauche ich danke des "Ruhestromes" fast das doppelte an Leistung beim "Nur Warmwasser" Programm. Bares Geld fliegt da aus dem Fenster...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dumm gelaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Empfehlung an alle die mich aktuell fragen wie denn die neue Wärmepumpe ist wird das jedenfalls nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SchadeSchade&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für alle die es auch interessiert hier ein paar Links zum lesen und verzweifeln:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Stromverbrauch-Standby/td-p/179974" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Stromverbrauch-Standby/td-p/179974&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/td-p/179894" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/td-p/179894&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/td-p/116920" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/td-p/116920&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186516" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186516&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>