<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Ersatzteilanforderung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236558#M46169</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Seriennummer kann ich dir mitteilen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7502080402005102&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: AWT - Al 221. A10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Meldestatistik Fehlercode 15 ....wie gesagt Es wurde alles durchgemessen Stromseitig...ich geh stark davon aus das hier die Platine etwas weg hat ...vllt. hast du ja noch ein Ansatzpunkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:11:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thilo1</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-11T12:11:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/233703#M45232</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 4 Wochen nun schon ohne laufende Heizung . Heizungsfirma hier gewesen kann nicht weiterhelfen und der Service - Techniker meldet sich vielleicht in 14 Tagen telefonisch . Nun konnte ich soweit die Störung eingrenzen ...Außeneinheit geht auf 0C und in der Meldestatistik Fehlercode 15 ...mehrmals Neustart versucht sowie Spannung an der Außeneinheit überprüft.....Sicherungen auch alle ok . Wie ich hier lese ist meistens der Austausch der Hauptplatine die Lösung . Nun würde ich gerne das Ersatzteil gerne selbst bestellen wer weiß wann der Techniker mal hier vor Ort ist . Bräuchte mal Hilfe zwecks Ersatzteilbestellung . Ich hoffe Ihr könnt helfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thilo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:17:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/233703#M45232</guid>
      <dc:creator>Thilo1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T06:17:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/233704#M45233</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry...Platine von Inneneinheit.....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:19:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/233704#M45233</guid>
      <dc:creator>Thilo1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T06:19:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236519#M46152</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thilo1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 May 2022 09:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236519#M46152</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-11T09:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236523#M46153</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Hauptleiterplatte der Ausseneinheit hätte die Bestellnummer: 7867427&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt aber auch noch andere Leiterplatten in der Regelung. Von daher sollte man sehr sicher sein, welches Bauteil fehlerhaft ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 May 2022 10:03:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236523#M46153</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-11T10:03:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236558#M46169</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Seriennummer kann ich dir mitteilen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7502080402005102&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: AWT - Al 221. A10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Meldestatistik Fehlercode 15 ....wie gesagt Es wurde alles durchgemessen Stromseitig...ich geh stark davon aus das hier die Platine etwas weg hat ...vllt. hast du ja noch ein Ansatzpunkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:11:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236558#M46169</guid>
      <dc:creator>Thilo1</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-11T12:11:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ersatzteilanforderung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236700#M46221</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn alles passt und keine Unter- oder Überspannung vorliegt, dann ist sehr wahrscheinlich die Hauptleiterplatte defekt. Die von Franky genannte Nummer ist korrekt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 May 2022 07:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteilanforderung/m-p/236700#M46221</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-12T07:58:38Z</dc:date>
    </item>