<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233658#M45219</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier sind alle Anleitungen zu der S/N&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502081" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502081&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve sieht erst mal vernünftig aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob sie könnte potentiell noch 1-2 K zu hoch sein und die Anlage arbeitet gegen geschlossene Ventil der EER&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Maschine braucht 1000l/h Durchfluss, sonst schaltet sie mit einer Störungsmeldung ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650911924273.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10289i373950371A8362D8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650911924273.png" alt="qwert089_0-1650911924273.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es schein keine Störungsmeldung zu geben, wenn die 1000l/h durch die FBH gehen würden, würde sie aber&amp;nbsp; vermutlich nicht&amp;nbsp; so Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde fast sagen deine Schwester weiß nichts von der Existenz des&amp;nbsp; Überströmventils.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um 5 Uhr endet die Nachtabsenkung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann läuft sie ca 1,5h durch, dann fängt es an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind dort Einzelraumregler verbaut? Die vielleicht dann hier teilweise zu schließen beginnen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte in dem Moment&amp;nbsp; die Flowmeter in den&amp;nbsp; Verteilern der FBH anschauen und alle Anzeigen addieren, ob man dann auf die 1000l/h kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist da ein Vitoconnect angeschlossen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du mit deiner Schwester das Viessmann Diagnose Programm auf einem PC installieren und man könnte dann Vorlauf und Rücklauftemperatur und Verdichtermodulation grafisch aufzeichnen, um zu sehen was ab 6:30 anders ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag bitte noch mal nach dem Reihenpuffer, das ist ein weißer Kasten, Abmessungen wie das Innengerät der WP, nicht ganz so hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie das Überströmventil aussieht einfach Googlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:00:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-25T19:00:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233365#M45155</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Schwester in Tirol/Nähe Innsbruck hat seit ca. 8 Jahren eine WP-Vitocall 242-S.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;150 m2 Wohnfläche, FBH, Kontrollierte Wohnraumlüftung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr gute Dämmung, Bauweise Holzverbundwerkstoff, Flachdach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich ihr aktuell eine PV-Planung, auf Basis von 30-Sek.-Lastwerten aus dem Smartfox Pro darstelle, ist mir aufgefallen, dass Ihre WP morgens taktet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe gelbe Markierung in den Screenshots. Von ca. 5 h 04&amp;nbsp; - 6 h 18 läuft diese gleitend mit ca. 500 - 600 W. Anschließend fängt diese ab 6 h 18 zu Takten an, mit jeweils 5 Min. Pausen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP-Vitocall läuft auf Phase-L1. Siehe Excel-Tabelle u. farbliche Markierungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der csv-Excel-Auswertung sieht man sehr schön, wie die Last/Taktwerte anfallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte Ihnen gerne die gesamte csv oder Excel-Datei hochgeladen, dies funktioniert aber nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann ich Ihnen diese per Mail senden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute mal, dass hier der Volumenstrom zu gering ist ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Einstellungen müsste ich meiner Schwester und meinem Schwager empfehlen, um dieses Takten zu vermeiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist dies normal ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei 3 Dokumente:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Screenshots aus dem Smartfox Pro, Auflösung in 30-Sek. Lastwerten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen herzlichen Dank für die Hilfe und Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Apr 2022 14:13:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233365#M45155</guid>
      <dc:creator>KARL6</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-24T14:13:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233500#M45180</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Haus hat eine FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es einen Reihenpufferspeicher ? 46l?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Überströmventil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Heizkurve eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche 242-S ist das genau?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 07:59:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233500#M45180</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T07:59:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233508#M45183</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Haus hat zur Gänze FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Infos Reihenpufferspeicher, Überstromventil, Heizkurve, genaue Bezeichnung 242-S werde ich spätestens heute Abend in Erfahrung bringen und anschließend gleich posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:22:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233508#M45183</guid>
      <dc:creator>KARL6</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T08:22:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233650#M45216</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nun die vollständigen Antworten auf deine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;FBH: ja, im ganzen Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reihenpufferspeicher: Nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überstromventil: Nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve: 0,3&amp;nbsp; &amp;nbsp;Niveau: 0 Kelvin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serien-Nr.: 7502081401158103 Type AWT-AC, 241.A07 - 5,6 kW, Bj. 2014.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 18:09:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233650#M45216</guid>
      <dc:creator>KARL6</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T18:09:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233658#M45219</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier sind alle Anleitungen zu der S/N&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502081" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502081&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve sieht erst mal vernünftig aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob sie könnte potentiell noch 1-2 K zu hoch sein und die Anlage arbeitet gegen geschlossene Ventil der EER&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Maschine braucht 1000l/h Durchfluss, sonst schaltet sie mit einer Störungsmeldung ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650911924273.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10289i373950371A8362D8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650911924273.png" alt="qwert089_0-1650911924273.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es schein keine Störungsmeldung zu geben, wenn die 1000l/h durch die FBH gehen würden, würde sie aber&amp;nbsp; vermutlich nicht&amp;nbsp; so Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde fast sagen deine Schwester weiß nichts von der Existenz des&amp;nbsp; Überströmventils.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um 5 Uhr endet die Nachtabsenkung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann läuft sie ca 1,5h durch, dann fängt es an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind dort Einzelraumregler verbaut? Die vielleicht dann hier teilweise zu schließen beginnen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte in dem Moment&amp;nbsp; die Flowmeter in den&amp;nbsp; Verteilern der FBH anschauen und alle Anzeigen addieren, ob man dann auf die 1000l/h kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist da ein Vitoconnect angeschlossen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du mit deiner Schwester das Viessmann Diagnose Programm auf einem PC installieren und man könnte dann Vorlauf und Rücklauftemperatur und Verdichtermodulation grafisch aufzeichnen, um zu sehen was ab 6:30 anders ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag bitte noch mal nach dem Reihenpuffer, das ist ein weißer Kasten, Abmessungen wie das Innengerät der WP, nicht ganz so hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie das Überströmventil aussieht einfach Googlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:00:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233658#M45219</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T19:00:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233666#M45221</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du bist ja schneller als der Blitz, echt super Service.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde bis morgen deine Tipps und Ergänzungen nochmals mit dem Schwager abklären.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An Vitoconnect habe ich auch schon gedacht, dies wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für diese&amp;nbsp; WP mit der Serien-Nr.: 7502081401158103 würde hier das&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;Vitoconnect Typ OPTO1 oder Vitoconnect Typ OPTO2 passen ?&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich mir das Viessmann Diagnose Programm herunterladen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ja selbst seit 30 Jahren einen Viessmann Gaskessel (8.000 kWh Jahresverbrauch) im Einsatz und dieser läuft noch einwandfrei. Überlege aber auf eine Viessmann-WP umzusteigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 2016 habe ich mein ganzes Energie- und Heizsystem mit der Heizungssteuerung von der Technischen Alternative visualisiert. Protokollierung mit 30-Sek.Werten, da ist natürlich eine Analyse u. Optimierung der Hydraulik sehr einfach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für dein Engagement und deine Mühe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:32:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233666#M45221</guid>
      <dc:creator>KARL6</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T19:32:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233669#M45222</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe noch was vergessen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Visualisierung und grafische Aufbereitung in dem von dir genannten Viessmann Analysetool möglich ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:35:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233669#M45222</guid>
      <dc:creator>KARL6</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T19:35:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Takten bei WP-Vitocall 242-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233671#M45223</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja ein Opto2 ist das aktuelle Modell.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man die WP an die Viessmann cloud anschließen möchte ist das das richtige.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Diagnose reicht auch&amp;nbsp; das Optolink Kabel ( ebay für ca 40 € Org. verpackt)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für ein dauerhafter Tracking kann man entweder über die Viessmann Cloud gehen und holt die Daten dann wieder per APi zurück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder man macht es ohne die Cloud mit&amp;nbsp; mit einem Raspberry&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/wiki&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann Diagnose Programm 90 Tage Demo Version:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;liest dir bitte den Artikel durch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-AWHI351-A14/m-p/233085#M45097" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-AWHI351-A14/m-p/233085#M45097&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da habe ich das erst vor kurzem erklärt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-wo das Programm liegt, was bei der Verbindung zu beachten ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Auswahl der relevanten DP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Erstellung der Abnahmeprotokolls mit allen Kodierungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:52:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Takten-bei-WP-Vitocall-242-S/m-p/233671#M45223</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T19:52:27Z</dc:date>
    </item>