    <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich benötige Hilfestellung bei der Fehlersuche an einer Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S aus 2017.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage hat, seit etwa drei Wochen, wiederkehrend den Fehler A9.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldungshistorie im Menü gibt mir zusätzlich die Info Fehler 07/ Kältekreislauf.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was kann ich prüfen bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Starte ich die Anlage neu läuft sie -vorerst- wieder normal.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist bisher kein Muster erkennbar. Mal stand die Heizung nach der Nacht auf Störung, mal nach Feierabend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden keine Veränderungen vorgenommen. Weder baulich, noch über die Einstellungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:21:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SquelBSA</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-21T17:21:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S Fehler A9 bzw. 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-A9-bzw-07/m-p/233074#M45091</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich benötige Hilfestellung bei der Fehlersuche an einer Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S aus 2017.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage hat, seit etwa drei Wochen, wiederkehrend den Fehler A9.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldungshistorie im Menü gibt mir zusätzlich die Info Fehler 07/ Kältekreislauf.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was kann ich prüfen bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Starte ich die Anlage neu läuft sie -vorerst- wieder normal.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist bisher kein Muster erkennbar. Mal stand die Heizung nach der Nacht auf Störung, mal nach Feierabend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden keine Veränderungen vorgenommen. Weder baulich, noch über die Einstellungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:21:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-A9-bzw-07/m-p/233074#M45091</guid>
      <dc:creator>SquelBSA</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T17:21:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler A9 bzw. 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-A9-bzw-07/m-p/236352#M46108</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo SquelBSA,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>