<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal Meldung 28" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228354#M43564</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke Flo und nicht falsch verstehen, aber das finde ich ziemlich unbefriedigend. Die Lösung kann doch nicht sein, dass ich mit "kälterem Wasser" leben muss? Wo ist denn dann der Bereich in dem mein WW stehen sollte, dass die Anlage nicht am Limit läuft?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das geht in die selbe Richtung wie im letzten Jahr mit dem Verdichtertausch. Ich habe über 2 Monate versucht jemandem klar zu machen, dass die Anlage spinnt , aber erst aktiv wurde man, als der Verdichter dann garnichtmehr ging und die Anlage alles mit dem Heizstab gemacht hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich will einfach nicht schon wieder, dass irgendetwas nicht passt und wieder etwas verreckt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur als Beispiel&amp;nbsp; - mein Nachbar hat die identische Anlage (nur dass mein Verdichter eben direkt verreckt ist und ich damit einen neueren habe), aber bei ihm kommen diese Meldungen nicht, bei den selben Gegebenheiten Außen und den selben WW-Einstellungen. Mir ist klar, dass man das nicht 1:1 vergleichen kann, aber wo ist denn dann der Unterschied, dass meiner Anlage 48° WW zu viel ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luk&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:50:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-29T11:50:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223762#M42131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstellernummer&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;7746939001308127&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem der erste Winter mit massig Nerven gekostet hatte und im Februar 2021 dann der Verdichter und ein Ventil getauscht wurden, lief meine Anlage jetzt knapp 1 Jahr sehr ruhig und zuverlässig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings häufen sich in den vergangenen Tagen Meldungen 10/11 und 28 (immer zeitgleich).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach etwas Recherche sagt mir die Anlage, dass irgendwo der Druck zu hoch ist, korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Lukluk_0-1646659727641.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9482iF1B25F314DFD750A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Lukluk_0-1646659727641.png" alt="Lukluk_0-1646659727641.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich das verstanden habe passiert das nur bei der Warmwassererzeugung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher habe ich mir einen WW-Zyklus angeschaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Lukluk_1-1646659792305.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9483i7542AB490BB34DAB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Lukluk_1-1646659792305.png" alt="Lukluk_1-1646659792305.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht man hier irgendetwas was nicht stimmt? die Temperatur des Kältemittels liegt ziemlich konstant bei 110°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun, dass nicht schon wieder irgendetwas schief läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Außerdem habe ich eine Frage zum Verhältnis von Betriebsstunden des Verdichters zu den Starts:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Betriebsstunden: 4599&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Anzahl Einschaltungen Verdichter: 16982&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube dass diese Werte nach dem Verdichtertausch nicht zurückgesetzt wurden und das Bild daher noch etwas verfälscht ist, aber in Summe kommt mir das Verhältnis ziemlich miserabel vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich hier tun, dass die Anlage auch daraus keinen Schaden nimmt und möglichst konstant läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schonmal &amp;amp; beste Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luk&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:32:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223762#M42131</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-07T13:32:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223809#M42140</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Luk,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau das problem hab/hatte ich auch. Ich hab bei mir den Parameter 5001 (Max. VL Temp sekundärkreis) auf 58 statt 60 gestellt. Seitdem hat sich das Problem erledigt. Nur im Sommer wenn es sehr heiß ist hab ich das noch manchmal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 14:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223809#M42140</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-07T14:48:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223814#M42141</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort Lufti.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 5001 kann ich in der Codiereben 1 leider nicht finden. Wenn ich dort "Verdichter" wähle kommt nach Parameter 5000 als nächstes 5010.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim WW-Zyklus bleibt die Vorlauftermeratur eigentlich konstant bei 55/56°. WW-Soll-Temp ist bei 48°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An den Tagen an denen die Meldung kam, hatten wir tagsüber ca 8° und nachts ca -3°. Also nicht so warm, als dass ein Einfluss von außen hätte kommen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luk&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 15:00:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223814#M42141</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-07T15:00:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223818#M42143</link>
      <description>&lt;P&gt;… der Parameter ist in der Codierebene 2.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier dann am besten&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;fragen ob das wirklich die richtige Lösung ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 15:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/223818#M42143</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-07T15:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/224489#M42389</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nochmal,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;, kannst du mir hier weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Was will mir die Meldung 28 sagen? Und in wiefern ist das bedenklich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Ist eine Kältemittel-Temperatur von 111° normal beim WW-Zyklus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Ist mein Verhältnis von Verdichterstarts zu Laufzeit bedenklich?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie beschrieben wurde mein Verdichter im Februar 2021 direkt im ersten Winter getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luk&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:15:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/224489#M42389</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-10T09:15:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226118#M42870</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Luk,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;prüf bitte nochmal die im Eingangspost genannte Seriennummer. Darunter kann ich leider nichts finden.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:22:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226118#M42870</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T13:22:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226122#M42872</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi FLo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe leider keine andere.&lt;BR /&gt;Das ist die selbe die ich letztes Jahr in einem anderen Thread genannt habe:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-macht-WW-nach-dem-Heizen-nur-mit-Heizstab/m-p/162855#M25321" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-macht-WW-nach-dem-Heizen-nur-mit-Heizstab/m-p/162855#M25321&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:28:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226122#M42872</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T13:28:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226127#M42874</link>
      <description>&lt;P&gt;Nutzt du die ViCare-App? Wenn ja, dann guck bitte mal dort nach, was in der App für eine Seriennummer angezeigt wird. Unter deiner kann ich nichts finden, deshalb gehe ich von einem Zahlendreher oder ähnlichem aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:40:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226127#M42874</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T13:40:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226128#M42875</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein nutze ich leider nicht.&lt;BR /&gt;Kann ich die Nummer sonst irgendwo ablesen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:42:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226128#M42875</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T13:42:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226149#M42889</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf dem Typenschild der Außeneinheit oder auf der Regelung der Inneneinheit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:38:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226149#M42889</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T14:38:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226151#M42890</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry dass ich so doof frage:&lt;BR /&gt;Ich habe kein Außengerät. Ich habe eine Vitocal 200A. Wo/Was genau ist die Regelung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:44:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226151#M42890</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-17T14:44:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226233#M42913</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann hast du eine Vitocal 200-A AWCI. Es gibt die 200-A auch als außenaufgestellte Variante.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Wie sind denn die Parameter 6019, 601A und 601B an deiner Anlage eingestellt?&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 07:18:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226233#M42913</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-18T07:18:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226235#M42915</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind Werte aus der Codierebene 2, richtig?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich aus C1 "ok und Zurück-Taste" für 4 Sekunden drücke kommt nur eine Liste mit Zahlen ohne Erklärungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 07:27:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226235#M42915</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-18T07:27:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226252#M42922</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt, sorry, hatte ich vergessen dazu zu schreiben. Du musst den Code 344 254 1331 eingeben. Bedenke bitte, dass es durch Falscheinstellungen in der Codierebene 2 zu Geräteschäden kommen kann. Verstell dementsprechend nicht eigenmächtig etwas in dieser Ebene.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 08:16:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/226252#M42922</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-18T08:16:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228126#M43481</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie sollten denn die Parameter 6019, 601A und 601B am besten eingestellt werden damit es an heißen Sommertagen nicht zur Meldung 28 kommt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell sind meine Werte noch auf Werkseinstellung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019 80 (8k)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A 30 (3k)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B 20 (2k)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:54:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228126#M43481</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-28T11:54:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228138#M43484</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Lufti,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eben war mein Fachbetrieb vor Ort und wir haben die folgenden parameter abgelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach seiner Aussage sieht soweit alles unauffällig aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;80&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A&amp;nbsp; &amp;nbsp; 30&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B&amp;nbsp; &amp;nbsp; 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5001&amp;nbsp; &amp;nbsp;600&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luk&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:18:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228138#M43484</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-28T12:18:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228142#M43486</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34275"&gt;@Lukluk&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Dir &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;… was ich auch festgestellt hatte da ich ja auch eine PV habe und die WW Bereitung auf Mittag gelegt hatte ist auch hier das bekannte Software Thema dafür verantwortlich das es an heißen Tagen zu einer Fehlermeldung kommt. Aufgrund das die Anlage in den ersten 3min (Verdichter min Laufzeit Parameter 5005) mit 100% Verdichterleistung die WW Bereitung startet ist das bei hohen Außentemp auch zu viel und es kommt zu dem Hinweis 28.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So machen die anfänglichen 3min auch bei der WW Bereitung manchmal Probleme nicht nur im Heizbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:30:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228142#M43486</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-28T12:30:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228302#M43544</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo lufti22,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;dass dies kein Softwarefehler ist, wurde in zahlreichen Beiträgen bereits besprochen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34275"&gt;@Lukluk&lt;/a&gt;: Die Einstellungen der Parameter passen und sollten so wie auch der Parameter 5001 nicht verändert werden. Bei welcher Warmwassertemperatur steigt die Anlage denn aus?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:39:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228302#M43544</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-29T08:39:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228305#M43546</link>
      <description>&lt;P&gt;… bei mir steigt die Anlage so ab ca. 27 grad Außentemp aus (WW soll 48 grad)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:46:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228305#M43546</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-29T08:46:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal  Meldung 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228310#M43548</link>
      <description>&lt;P&gt;ich kann es nicht genau sagen. Die Meldung kommt meistens in der Nacht oder am frühen Morgen. Und im letzten Monat waren die Temperaturen nachts zwischen&amp;nbsp; -5°C und&amp;nbsp; +5°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit: WW soll bei mir auch 48°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also an einer zu waren Außentemperatur kann es nicht liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem war es sehr trocken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:00:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Meldung-28/m-p/228310#M43548</guid>
      <dc:creator>Lukluk</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-29T09:00:59Z</dc:date>
    </item>
  </channel>