    <title>Thema "Re: Vitocal 222-S Fehler 0A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224576#M42414</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo RaBu1,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:34:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-10T12:34:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/222777#M41846</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe vitocal 222-S. Anlage macht kein Warmwasser und heizt nicht. Fehlermeldung 0A Außeneinheit Störungslampe rot brennt nicht,grüne Lampe brennt als währe alles OK. Der obere Ventilator dreht ganz langsam, der untere bewegt sich gar nicht. Was kann ich tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:59:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/222777#M41846</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-02T14:59:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224576#M42414</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo RaBu1,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:34:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224576#M42414</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-10T12:34:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224722#M42468</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo, hier sind die gewünschten Daten. Die Anlage steht schon seit einer Woche und von Viessmann hat sich noch niemand bei uns gemeldet &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Grimassen_schneidendes_Gesicht:"&gt;😬&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20220302_101249.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9553i9A85E6EBAD1104E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20220302_101249.jpg" alt="IMG_20220302_101249.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 20:19:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224722#M42468</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-10T20:19:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224724#M42469</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20220310_171157.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9554i5AEA4AE261977433/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20220310_171157.jpg" alt="IMG_20220310_171157.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 20:20:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224724#M42469</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-10T20:20:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224727#M42470</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20220310_171320.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9555i1E4FE0C273C571F2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20220310_171320.jpg" alt="IMG_20220310_171320.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 20:22:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224727#M42470</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-10T20:22:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224771#M42478</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ursächlich sind einmal ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensor Kältemitteleintritt Verdampfer OCT und dass die Ventilatordrehzahl außerhalb der Toleranz ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 07:25:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224771#M42478</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-11T07:25:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224919#M42530</link>
      <description>&lt;P&gt;Das heißt ich brauch definitiv den Vissman Techniker?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/224919#M42530</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-11T14:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225336#M42617</link>
      <description>&lt;P&gt;Nicht zwingend, wenn dein Fachbetrieb es alleine prüfen und beheben kann, braucht er dafür keinen unserer Servicetechniker beauftragen&amp;nbsp;beauftragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:23:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225336#M42617</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-14T10:23:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225340#M42619</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo, aber unser Heizungsbauer ist schon einmal an der Anlage verzweifelt. Techniker kommt am Donnerstag. Vielen Dank für deine Hilfe. Gruß Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:36:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225340#M42619</guid>
      <dc:creator>RaBu1</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-14T10:36:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Fehler 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225403#M42637</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 13:23:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-0A/m-p/225403#M42637</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-14T13:23:53Z</dc:date>
    </item>