    <description>&lt;P&gt;601E ist die Hysterese auf die maximale Vorlauftemperatur Sekundär (5001). Du kannst es ja noch einmal prüfen, welche Sekundärtemperatur bei der Abschaltung vorlag.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:24:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-09T14:24:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/222162#M41611</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine kurze Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Worauf bezieht sich der Parameter &lt;STRONG&gt;Abschalthysterese Elektroheizung (601E)&lt;/STRONG&gt; auf &lt;STRONG&gt;WW-Soll (6000)&lt;/STRONG&gt;, oder auf &lt;STRONG&gt;Max. WW-Temperatur (6006)&lt;/STRONG&gt;?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte dass, der Elektro Durchlauferhitzer deutlich früher ausschaltet und die Wärmepumpe bei höheren WW-Temperaturen alleine weiterläuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Serviceanleitung steht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;"Mit dieser Hysterese wird die max. Vorlauftemperatur des Heizwasser-Durchlauferhitzers für die Trinkwas-sererwärmung festgelegt, bezogen auf die max. Vorlauftemperatur für den Wärmepumpenbetrieb. &lt;SPAN&gt;Da die&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Hysterese von der max. Vorlauftemperatur für den&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Wärmepumpenbetrieb abgezogen wird, schaltet sich&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;der Heizwasser-Durchlauferhitzer bei der Trinkwasser-&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;erwärmung früher aus als die Wärmepumpe.&lt;/SPAN&gt;"&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist aber leider nicht eindeutig für mich. Max Vorlauftemperatur für DL könnte eigentlich egal hoch sein, es sei denn er früher ausschaltet als die WP, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Beispiel:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW-Soll&amp;nbsp; (6000): 48 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Max. WW-Temp. (6006): 60 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hyst. WW-Temp. WP (6007): 5 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hyst. WW-Temp. Zusatzheizung (6008): 15 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abschalthysterese Elektroheizung (601E): 20 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte dass der DL erst bei 48-15=33 °C einschaltet und nur bis 60-20=40 °C hilft, zwischen 40 und 48 °C soll die WP alleine arbeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Einstellungen so Richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank &amp;amp; viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;p&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:11:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/222162#M41611</guid>
      <dc:creator>polos</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-27T17:11:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/223484#M42072</link>
      <description>&lt;P&gt;Annahme falsch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abschalthysterese Elektroheizung (601E): 20 K =&amp;gt; E-Durchlauferhitzer schaltet bei 33 °C WW-Speichertemperatur aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abschalthysterese Elektroheizung (601E): 14 K =&amp;gt; E-Durchlauferhitzer schaltet bei 39 °C WW-Speichertemperatur aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bezugstemperatur 53 °C unbekannt, weder Parameter 6000, noch 6006.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht WW-Sollwert 2 (600C)???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan hier 55 °C eingestellt, aber in keinem Zeitfenster aktiviert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 20:54:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/223484#M42072</guid>
      <dc:creator>polos</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-06T20:54:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224160#M42265</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo polos,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;wie ist denn der Parameter 5001 an deiner Anlage eingestellt?&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 07:46:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224160#M42265</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-09T07:46:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224311#M42334</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für das Feedback.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist in CE2, den habe ich natürlich nicht berührt, aber im Service Protokoll sehe ich für 5001 einen Wert von 58 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daraus ergibt sich&amp;nbsp;58-14 = 44 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das stimmt aber leider wiederum nicht mit meiner Beobachtung überein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mag sein, dass ich aus der App die Abschalttemperatur für DL ungenau ausgelesen habe, aber 44 statt 39 ist zu viel Unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder aber ist ein Vergleich der Sek. Vorlauftemperatur mit WW-Speicheremperatur schlichtweg falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Kann sein, dass die Sek. Vorlauftemp. und die WW-Speichertemp beim DL-Abschalten 44 °C und 39 °C waren?!)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Immerhin bin ich dann glücklicherweise per Zufall mit&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;(601E): 14 K fast genau da gelandet wohin ich hin wollte.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde es noch weiter beobachten, aber wenn der DL nur zwischen 33 und 39 °C WW-Speichertemp. der WP hilft, ist vollkommen i. O.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherheitshalber werde ich noch in CE2 auch den Parameter 5001 kontrollieren und hier Bescheid geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;p&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 13:51:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224311#M42334</guid>
      <dc:creator>polos</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-09T13:51:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224321#M42338</link>
      <description>&lt;P&gt;601E ist die Hysterese auf die maximale Vorlauftemperatur Sekundär (5001). Du kannst es ja noch einmal prüfen, welche Sekundärtemperatur bei der Abschaltung vorlag.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:24:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Parameter-601E/m-p/224321#M42338</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-09T14:24:11Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
