    <description>&lt;P&gt;Gestern (Samstag) wurde eine PV-Anlage mit Hauskraftwerk/Speicher montiert, die bis zur Netzanmeldung noch nicht in Betrieb genommen werden darf. Der zweite WP-Zähler wurde abgenommen und die WP Vitocal 200 auf den Hausstrom gelegt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Es erscheint die Fehlermeldung „Modbus EF“, was wohl an einer fehlenden Erkennung des Stromzählers liegen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) kann ich heute am Sonntag irgendwie die WP zum Laufen bringen? „manueller Betrieb“ lässt den Vorlauf leider nicht ansteigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Welcher Widerstand muss vom Elektriker hinzugefügt werden? Kann ich das selbst machen? (Ausgebaut wurde gestern u.a. ein großer dreiteiliger SH Schalter E DIN VDE 0643)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann jemand helfen? Es wird kalt 🥶&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:18:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tillit</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-06T08:18:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Notfallbetrieb? Heizung gestört nach PV-Montage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/223417#M42049</link>
      <description>&lt;P&gt;Gestern (Samstag) wurde eine PV-Anlage mit Hauskraftwerk/Speicher montiert, die bis zur Netzanmeldung noch nicht in Betrieb genommen werden darf. Der zweite WP-Zähler wurde abgenommen und die WP Vitocal 200 auf den Hausstrom gelegt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Es erscheint die Fehlermeldung „Modbus EF“, was wohl an einer fehlenden Erkennung des Stromzählers liegen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) kann ich heute am Sonntag irgendwie die WP zum Laufen bringen? „manueller Betrieb“ lässt den Vorlauf leider nicht ansteigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Welcher Widerstand muss vom Elektriker hinzugefügt werden? Kann ich das selbst machen? (Ausgebaut wurde gestern u.a. ein großer dreiteiliger SH Schalter E DIN VDE 0643)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann jemand helfen? Es wird kalt 🥶&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:18:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/223417#M42049</guid>
      <dc:creator>tillit</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-06T08:18:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Notfallbetrieb? Heizung gestört nach PV-Montage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225622#M42701</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo tillit,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;liegt dein Problem aktuell noch vor? Wenn ja, dann teil mir bitte die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:13:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225622#M42701</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-15T13:13:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Notfallbetrieb? Heizung gestört nach PV-Montage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225667#M42720</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun war ein Elektriker da und konnte das Problem beheben. Im Verteilerkasten hatte sich wohl ein Schaltelement „aufgehängt“. Nach dem Aus- und wieder Einschalten von zwei Sicherungen erkannte die WP wieder alles und läuft nun wieder, auch wenn ich das Hauskraftwerk/die PV-Anlage abschalte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:49:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225667#M42720</guid>
      <dc:creator>tillit</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-15T14:49:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Notfallbetrieb? Heizung gestört nach PV-Montage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225670#M42722</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. Es freut mich, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notfallbetrieb-Heizung-gestoert-nach-PV-Montage/m-p/225670#M42722</guid>