    <title>Thema "Re: Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur Vitocal 200-S Optimierung Eigenverb..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/222904#M41883</link>
    <description>&lt;P&gt;Geh bitte einmal in die Codierebene 1 und prüfe, ob du in der Gruppe Smart Grid den Wert 7E80 auf 4 stellen kannst. Das wäre in dem Fall die einfachste Umsetzung, da du dann die Smart Grid-Funktion ohne zusätzliche Erweiterungen nutzen könntest.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Hinweis:&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt; - Verdichter AUS&lt;BR /&gt; - Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt; - Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt; sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt; Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt; - Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt; - Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt; - Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt; &amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:53:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-03T08:53:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur Vitocal 200-S Optimierung Eigenverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110172#M10283</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine PV Anlage mit einem SMA Sunny Home Manager 2.0 und die Luftwärmepumpe Vitocal 200-S zum Kühlen und Heizen im Einsatz.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich würde gerne um meinen Eigenverbrauch zu optimieren den Home Manager nutzen um die Wärmepumpe bei Überschuss an Strom zu starten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist eine Kommunikation zwischen Manager und Wärmepumpe möglich?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110172#M10283</guid>
      <dc:creator>Christof-Volz</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-03T10:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110208#M10284</link>
      <description>&lt;P&gt;...ich bin der Meinung das dies nicht direkt über den HM gelöst werden kann, man benötigt einen separaten ModBus Zähler. So ist es zumindest bei mir gelöst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 05:48:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110208#M10284</guid>
      <dc:creator>HOH</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T05:48:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110241#M10285</link>
      <description>Hallo Christof-Volz,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine Verbindung zwischen Wärmepumpenregelung und Homemanager ist nicht möglich. Zur Ausführung spezieller PV-Funktionen ist ein 3-phasiger Energiezähler notwendig. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:59:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110241#M10285</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T08:59:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110252#M10286</link>
      <description>Kann die Luftwärmepumpe Vitocal 200-S über SG-Ready Schaltkontakte gestartet werden?</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:33:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110252#M10286</guid>
      <dc:creator>Christof-Volz</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T12:33:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110262#M10287</link>
      <description>Die aktuellen Wärmepumpen sind SG-Ready fähig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:46:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/110262#M10287</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T13:46:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116817#M10288</link>
      <description>Eine Wärmepumpe zumindest neuer Bauart welche nicht vernünftig über Photovoltaik gesteuert werden kann ist ein Armutszeugnis deutscher Ingenieursarbeit!</description>
      <pubDate>Sat, 02 Nov 2019 21:49:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116817#M10288</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-02T21:49:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116955#M10289</link>
      <description>Hallo Martin22,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wie du sicherlich weißt, verfügen alle unsere auf dem Markt erhältlichen Wärmepumpen über eine PV-Eigenverbrauchsfunktion. Je nach Wärmepumpentyp kann dabei eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen ausgeführt werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Derzeit ist lediglich die Nutzung des 3-phasigen Energiezählers, über welchen die Wärmepumpe die PV-Daten erhält, in Verbindung mit einem PV-Energiespeicher nicht möglich. In diesem Fall muss die Anforderung extern geschehen. Auch dabei können verschiedene Funktionen gefahren werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:48:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116955#M10289</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T12:48:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116958#M10290</link>
      <description>Leider ist Ihr Kommentar weder passend noch hilfreich.  Traurig</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116958#M10290</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T12:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116960#M10291</link>
      <description>Jedenfalls ist das meine letzte Viessmann, man denkt deutsches Produkt mit guter Beratung und Know-How . Leider weit gefehlt.</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:58:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116960#M10291</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T12:58:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116962#M10292</link>
      <description>Das keine Ethernet oder LAN Anbindung möglich ist und dann meinetwegen über TCP Port 502 oder 802 steuerbar ist ist wirklich einzigartig peinlich für Viessmann.</description>
      <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 13:03:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/116962#M10292</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-04T13:03:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117036#M10293</link>
      <description>Weshalb ist meine Antwort nicht hilfreich? Ich habe erklärt, dass bei unseren Wärmepumpen eine PV-Eigenverbrauchssteuerung möglich ist. Dass keine freie Steuerung unserer Produkte von außen möglich ist, entspricht vielleicht nicht deinen Vorstellungen, hättest du aber auch vor dem Kauf erfahren können. Ebenso bekommst du von unserer Seite zu allen Fragen eine Antwort und das vor und nach einem Kauf. Selbst wenn deine Anlage 30 Jahre alt ist, wirst du von uns immer beraten werden. Dementsprechend kann ich deiner Kritik nicht zustimmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 08:15:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117036#M10293</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T08:15:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117042#M10294</link>
      <description>Das ist eine unbefriedigende Antwort mit technisch völlig veralteten und nicht dem heutigen und fortschrittlichen Gedanken der Ökologie. Aber egal die Chinesen werden das mit übernehmen. deine Antwort es ist eine PV Eigenverbrauchssteuerung möglich ist ja schön wie genau auf welchen Grundlagen? War das eine technisch Antwort mit der jemand in diesem Forum etwas anfangen kann?</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 08:51:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117042#M10294</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T08:51:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117071#M10295</link>
      <description>Der 3-phasige Energiezähler, welcher via Modbus mit der Wärmepumpenregelung verbunden ist, erfasst den Stromüberschuss, nach allen Verbrauchern im Haushalt. Anschließend wird die Eigenverbrauchsfunktion je nach Einstellung (Schwelle) aktiviert. Zum Beispiel kann eine Warmwasser-Soll-Temperaturerhöhung um 3K (frei einstellbar) vorgenommen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 15:12:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117071#M10295</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T15:12:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117079#M10296</link>
      <description>Das ist leider auch kein vernünftiger Vorschlag und nicht wirklich eine Programmierung welche sinnvoll erscheint. Sinnvoll ist ein Kontakt über welche ich die Wärmepumpe ANWEISE den Wasserspeicher jetzt sofort bis auf die Höchsttemperatur oder noch besser eine von mir vorgegebene Temperatur zu heizen und zwar völlig egal ob von meiner Photovoltaik oder meinem Batteriespeicher. Hier würde ein Signal über TCP IP oder wenn etwas veraltet ein pot. freier Kontakt genügen. In der Wärmepumpe wird dann programmiert was er zu tun hat wenn dieses Signal anliegt und das möchte ich noch nach Jahreszeit unterschiedlich definieren oder sogar noch spezieller. das wäre dann etwas was ich mit halbwegs unter vernünftiger Programmierung vorstelle.</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 15:39:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117079#M10296</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T15:39:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117140#M10297</link>
      <description>Du gibst mir im Vorfeld keinerlei Infos, was du dir vorstellst und bist anschließend unzufrieden mit meinen Antworten. Das hilft keinem weiter.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du hast die Möglichkeit, extern eine Betriebsartenumschaltung vorzunehmen. Wenn du mir mitteilst, welche Wärmepumpe du genau hast, kann ich dir auch Anschlussmöglichkeiten nennen. Dabei kannst du zum Beispiel nur die Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umstellen und somit eine höhere Temperatur fahren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alternativ kannst du ein Vitogate 200, Typ KNX oder Vitogate 300, Typ BN/MB installieren, über die du die Anlage bedienen kannst (Sollwerte ändern, Istwerte und Betriebszustände auslesen).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 08:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117140#M10297</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T08:14:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117157#M10298</link>
      <description>ok, lass uns auf den vorliegenden Geräten eine Idee entwickeln.&lt;BR /&gt;Gerätetyp der Wärmepumpe ist eine Vitocal  300-G BWC301.B10 für die Anbindung habe ich Wireless und Ethernet Verkabelung zur Verfügung. Eine direkte Anbindung an SMA Home Manger oder Sunny Island wäre auch gegeben. Die Wärmepumpe möchte ich selbst programmieren so wie früher meine alte Wärmepumpe mit Techniker Passwort diese hier ist seit 2019 eingebaut und ersetzt die Alte Viessmann. Die Wärmepumpe soll wenn sie ein Signal bekommt auf eine vorgegebene Temperatur hoch heizen und nicht wie jetzt immer Standard oder vielleicht auch Standard wenn die Tageszeit oder Jahreszeit passt. Ohne Signal soll sie natürlich nach Standard Programmierung heizen. &lt;BR /&gt;Das ganze möchte ich logischerweise unterschiedlich nach Jahreszeit und Tageszeit programmieren, bzw. da SMA auch Wetter Prognose verwendet möchte ich diese auch noch berücksichtigen.&lt;BR /&gt;Bei weiteren Fragen zum System bitte Fragen.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:11:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117157#M10298</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T09:11:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117198#M10299</link>
      <description>Wie in meinem vorherigen Post mitgeteilt, kannst du zum einen, falls bei deiner Konstellation möglich, die Wärmepumpe via Vitogate steuern. Das Vitogate wird per LON-BUS mit der Wärmepumpenregelung verbunden und gibt die erhaltenen Befehle weiter. Zwei Vitogates stehen dabei zur Auswahl. Einmal das Vitogate 200, welches über KNX und das Vitogate 300, welches über Bacnet oder Modbus angesteuert werden kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zum Anderen ist eine Betriebsartenumschaltung oder eine externe Anforderung möglich. Die Aktivierung dafür erfolgt über den Kontakt X3.12 und X3.13, welcher potentialfrei geschlossen werden muss. Zuständig für die jeweils gewünschte Funktion sind die Parameter 7011, 7012, 7013 und 7014.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7011 -&amp;nbsp;Anlagenkomponente bei externer Umschaltung:&lt;BR /&gt;Hier wird/werden die Anlagenkomponente/n ausgewählt, für welche der Betriebsstatus geändert werden soll. Die Einstellung erfolgt dafür in Bits, welche auch über eine Einstellhilfe ausgewählt werden können. Wenn zum Beispiel nur die Warmwasserbereitung ("Bit 5")ausgewählt werden soll, muss der Wert 16 eingestellt werden. Bei Warmwasser ("Bit 5") und Heizkreis 1 ("Bit 1") wäre es die 17.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7012 -&amp;nbsp;Betriebsstatus bei externer Umschaltung:&lt;BR /&gt;Auswahl des Betriebsstatus, auf welchen umgeschaltet werden soll. Zur Auswahl stehen:&lt;BR /&gt;"0" - Frostschutz&lt;BR /&gt;"1" - "Reduziert" bzw. "Oben"&lt;BR /&gt;"2" - "Normal"&lt;BR /&gt;"3" - "Festwert" bzw. "Temp. 2" (Festwert Heizkreis ist die eingestellte maximale Vorlauftemperatur Parameter "200E, 300E oder 400E; Festwert Puffer wird über Parameter "7202" eingestellt; Temp. 2 für Warmwasser wird unter Parameter "600C" eingestellt)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7013 -&amp;nbsp;Dauer der externen Umschaltung:&lt;BR /&gt;Wert "0" -&amp;nbsp;Umschaltung nur so lange der Schaltkontakt geschlossen ist.&lt;BR /&gt;Wert "1" - "12" -&amp;nbsp;Mindestdauer der Umschaltung in h. Die Dauer beginnt, sobald das Signal anliegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7014 -&amp;nbsp;Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise:&lt;BR /&gt;Hier wird vorgegeben, wie die Heizkreise bei einer externen Anforderung regeln sollen (Mischer auf oder normaler Regelbetrieb) und dabei die Wärmepumpe eine Anforderung bekommen soll oder nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine weitere Alternative wäre die Smart Grid Steuerung, welche über die externe Erweiterung EA1 realisiert wird. Die Erweiterung wird dabei via KM-BUS mit der Wärmepumpenregelung verbunden. Hier kann über einen potentialfreien Kontakt eine Sollwertanhebung für Warmwasser, Pufferspeicher, Heizkreis oder eine Sollwertabsenkung für den Kühlbetrieb aktiviert werden. Um wieviel Kelvin die Anhebung bzw. Absenkung erfolgen soll, kann frei über die Parameter "7E91" (Warmwasser, "7E92" (Pufferspeicher), 7E93 (Raumtemperatur) und "7E95" (Kühlbetrieb) eingestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 14:15:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117198#M10299</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T14:15:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117213#M10300</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;vielen Dank, damit kann ich erst einmal ausloten wo es hingehen soll und was der besserer Weg ist soweit ich es im Augenblick beurteilen kann. Wie man die Parameter genau setzt würde ich noch gerne wissen. &lt;BR /&gt;Für das Beispiel::&lt;BR /&gt;Ich Klemme Kontakt X3.12 und X3.13 steure den Kontakt mit schließen und öffnen nach speziellen Parametern und wo und wie muss dann diese unten benannten Parameter in der Anlage konfiguriert werden?&lt;BR /&gt;7011   Bei Warmwasser ("Bit 5") und Heizkreis 1 ("Bit 1") wäre es die 17&lt;BR /&gt;7012   verstehe ich nicht, möchte Puffer Warmwasser auf eingestellte Temp wie im Normalbetrieb&lt;BR /&gt;           und Puffer Heizung auf max Temperatur &lt;BR /&gt;7013   Schaltkontakt  0&lt;BR /&gt;7014   Mischer auf normlen Regelbetrieb&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie lange dauert denn ein Erwärmen des Puffers von 100l auf diese Temperaturen im Mittel?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;MR.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 16:33:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117213#M10300</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T16:33:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117347#M10301</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du den Warmwasserspeicher und den Heizkreis nicht umschalten möchtest in der Betriebsart, aber dafür den Pufferspeicher, musst du die Parameter folgendermaßen einstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7011: 32 (Bit 6)&lt;BR /&gt;7012: 3 (Festwert)&lt;BR /&gt;7013: 0 (Umschaltung nur solange der Kontakt geschlossen ist)&lt;BR /&gt;7014: 0 (Mischerkreis Regelbetrieb - externe Anforderung an Wärmepumpe "Nein")&lt;BR /&gt;7202: zum Beispiel 500 (50°C)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie lange dauert es, 100l (100kg) Wasser um 10K aufzuheizen (ohne Wärmeabnahme in dieser Zeit):&lt;BR /&gt;Typ BWC 301.B10 -&amp;gt; Vorlauftemperatur 55°C / Primäreintrittstemperatur 2°C - 10,11kW Heizleistung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;t = (m*c*∆t)/Q(Wärmeleistung)&lt;BR /&gt;t = (100kg*1,163kWh/(kg*K)*10K)/10110W&lt;BR /&gt;t = 0,115h -&amp;gt; 6,9 Min.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 14:00:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117347#M10301</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T14:00:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Sunny Home Manager 2.0 Modbus Verbindung zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117404#M10302</link>
      <description>Nochmal einige Fragen zum besseren Verständnis:&lt;BR /&gt;1. Mit Deinem Satz:&lt;BR /&gt;Wenn du den Warmwasserspeicher und den Heizkreis nicht umschalten möchtest in der Betriebsart, aber dafür den Pufferspeicher, musst du die Parameter folgendermaßen einstellen.&lt;BR /&gt;Meinst Du Heizbetrieb und Warmwassertemperatur sollen gleich bleiben? Denn das möchte ich, da die AUFLAD Warmwassertemperatur ja schon programmiert ist und am Heizbetrieb will ich auch nichts ändern!&lt;BR /&gt;2. 7012: 3 (Festwert) ist ja für Warmwasserspeicher in der Heizung programmiert und passt aber die Temperatur des Heizspeichers macht die Heizung ja automatisch. Diese möchte ich auf max einstellen. Bedeutet dann 3 (Festwert) das beide Parameter fest von mir eingestellt werden können wenn deas Signal anliegt? Aber wo lege ich dann den Festwert (Temp) für den Heizspeicher fest? Ist das der Wert 7202 und der bezieht sich nur auf den Heizspeicher?&lt;BR /&gt;3. 7014 Wert 0 bedeutet Regelbetrieb Mischer in Betrieb, was bedeutet Anforderung an Wärmepumpe NEIN? Der Mischer sollte ja automatisch mischen wenn der Speicher eine höhere Temp hat als die Vorlauftemperatur sein soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Formel.&lt;BR /&gt;VG MR</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 07:02:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Sunny-Home-Manager-2-0-Modbus-Verbindung-zur-Vitocal-200-S/m-p/117404#M10302</guid>
      <dc:creator>Martin22</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T07:02:08Z</dc:date>
    </item>