    <title>Thema "Betreff: Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s das kühlen nachrüsten. Ich mir jetzt den Frostschutzwächter, Vorlaufsensor und Feuchtenbausc" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126097#M4159</link>
    <description>Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s das kühlen nachrüsten. Ich mir jetzt den Frostschutzwächter, Vorlaufsensor und Feuchtenbauschalter besorgt. Meine Frage ist ich hab bei mir überall Mehrschicht verbindrohr also keine kupferrohre. Kann ich die Sachen auch an das Rohr anbringen? Oder geht das nur an Kupferrohre?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 00:54:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Westwood86</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-20T00:54:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s das kühlen nachrüsten. Ich mir jetzt den Frostschutzwächter, Vorlaufsensor und Feuchtenbauschalter be</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126096#M4158</link>
      <description />
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 00:53:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126096#M4158</guid>
      <dc:creator>Westwood86</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-20T00:53:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s das kühlen nachrüsten. Ich mir jetzt den Frostschutzwächter, Vorlaufsensor und Feuchtenbausc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126097#M4159</link>
      <description>Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s das kühlen nachrüsten. Ich mir jetzt den Frostschutzwächter, Vorlaufsensor und Feuchtenbauschalter besorgt. Meine Frage ist ich hab bei mir überall Mehrschicht verbindrohr also keine kupferrohre. Kann ich die Sachen auch an das Rohr anbringen? Oder geht das nur an Kupferrohre?</description>
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 00:54:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126097#M4159</guid>
      <dc:creator>Westwood86</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-20T00:54:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126224#M4160</link>
      <description>Hallo Westwood86,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
du kannst diese ebenfalls an den Mehrschichtverbundrohren anbringen. Solltest du einen Pufferspeicher als Systemtrennung haben, muss dieser durch zwei Dreiwege-Umschaltventile umfahren werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße &lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:53:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126224#M4160</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T14:53:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo. Ich möchte gerne bei meiner Vitocal 222-s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126226#M4161</link>
      <description>Danke für die info.</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 15:00:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-Ich-moechte-gerne-bei-meiner-Vitocal-222-s-das-kuehlen/m-p/126226#M4161</guid>
      <dc:creator>Westwood86</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T15:00:27Z</dc:date>