    <title>Thema "Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/219034#M40648</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47441"&gt;@shaensel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;EM&gt;&lt;SPAN&gt;Ich nehme die Heizkurve mal noch ein bisschen runter, wobei der Durchfluss ja trotzdem garantiert sein sollte oder? Heißt, in Summe sollten mindestens 700l/h gewährleistet sein...die restlichen Räume dann über Thermostat...wäre das eine Idee?&amp;nbsp;Gerade Kinderzimmer, nachts etwas kühler, tagsüber etwas wärmer...&lt;/SPAN&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wieviel Durchfluss du in deiner Anlage hast, liegt letztendlich an der Einstellung deiner Heizkreispumpe. Je nachdem wieviel Durchfluss du über die Durchflussregler für deine FBH Heizkreise eingestellt hast, verteilt sich der Durchfluss, den deine Pumpe erzeugt, auf FBH und Überströmventil...wenn es richtig eingestellt ist. Wenn es natürlich komplett zugedreht ist, quälst du deine Pumpe unnötig wenn die ERRs zu machen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Überströmventil sitzt parallel zum Heizkreis und sorgt dafür dass die Pumpe den Durchfluss trotzdem halten kann, auch wenn die Heizkreise zu machen. Dann geht das Wasser direkt vom Vorlauf in den Rücklauf.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Also, die Pumpe muss den erforderlichen Durchfluss für deine Wärmepumpe erzeugen. So viel wie möglich sollte davon durch deine FBH fliessen. Wenn einzelne ERRs schliessen, sollte das, was diese weniger Durchfluss brauchen, über das Überströmventil direkt vom Vorlauf in den Rücklauf fließen. Und da liegt das Problem, wenn du viele ERRs in Betrieb hast die evtl gleichzeitig schließen. Dann gibts nen thermischen Kurzschluss, die Wärme geht direkt vom Vorlauf in den Rücklauf, und deine Wärmepumpe wird die Wärme nicht los, bzw. schaltet wegen Hochdruck ab.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Von der Illusion, du könntest mit einer FBH nachts einzelne Räume in einem ordentlich gedämmten Haus kälter haben als tagsüber, solltest du dich verabschieden. Eine FBH ist extrem träge. Bis erstmal der Estrich durchgeheizt ist dauert es Stunden. Bis das in der Raumtemperatur bemerkbar ist und auch Wände und Inventar abgekühlt oder aufgeheizt sind, dauert es nochmal einige Stunden. Das hat früher bei den guten alten Heizkörpern in schlecht gedämmten Häusern funktioniert. Heizung an (mit hoher Vorlauftemperatur ~70°C)&amp;nbsp; - zack warm. Heizung aus, kalt. Mit einer Niedrigtemperatur-Flächenheizung ist das ganz anders. Die sollte möglichst konstant betrieben werden, da sie insgesamt weniger Wärme abgeben kann (Vorlauftemperatur nur ~30°C, nur knapp über RT) und schnelle Sprünge damit einfach nicht drin sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dazu kommt, dass so eine WP wie wir sie haben, also ohne extra Heizwasserpuffer und ohne Mischer, schon von sich aus nicht konstant die eingestellte Vorlauftemperatur hält. Die geht ständig rauf und runter, Einschalthysterese + Ausschalthysterese. Wenn du die Raumtemperatur um 1K verstellst, heisst das noch lange nicht, dass sich dadurch auch die Vorlauftemperatur um 1K ändert. Je nachdem in welchem Betriebspunkt sie ist, kann es sein sie läuft Stundenlang durch, knapp unter der Abschaltgrenze, d.h. es wird wärmer in den Räumen als gewünscht. Oder es kann sein, sie läuft nur eine Weile, erreicht relativ schnell die Abschalttemperatur, macht dann ein paar Stunden Pause, und startet dann wieder. Dann ist es kühler obwohl die Vorlauf-Solltemperatur vielleicht die gleiche ist. Dieses Verhalten ist bei Luft-WP natürlich extremer als bei deiner Sole-SP.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Also, an deiner Stelle würde ich die ERRs in möglichst vielen Räumen deaktivieren bzw. permanent öffnen. Auch in den Schlafzimmern. Suche einen Kompromiss zwischen Schlaftemperatur und Wohntemperatur. Die FBH regelt sich in gewisser Weise auch selber, wenn an sonnigen Tagen die Raumtemperatur steigt, gibt die FBH dafür auch weniger Wärme ab. Wenn du die ERRs aktiv hast, machen die zu wenn die Sonne scheint, der Boden wird kalt, und bis dann irgendwann Nachts die Temperatur so weit fällt dass die Dinger wieder auf machen, dauert es erstmal ein paar Stunden bis der Boden wieder warm wird. Ich persönlich sehe darin keinen Sinn. Ich habe meine ERRs deaktiviert, dann bleibt der Boden auch warm wenn die Sonne scheint oder ich den Kamin anzünde.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn dann die ERRs offen sind, geh so weit mit der Heizkurve runter dass kein Raum zu kalt wird. In dem Raum der am meisten Wärme benötigt, dreh den Durchflussregler voll auf. In den Räumen, die dann noch zu warm sind, regel den Durchfluss etwas runter. Wenn das dann alles passt, stell dein Überströmventil so ein, dass es gerade so nichts durch lässt (Ohr ran halten und rauschen lauschen..) wenn deine ERRs alle offen sind. Dann hast du konstante Bedingungen und voraussichtlich auch sinnvolle Takte deiner WP &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du dann doch für einen einzelnen Raum mal den ERR abschalten willst, fliesst der dann eben durch das Überströmventil, was vermutlich keine Probleme macht solange genug andere Heizkreise offen sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Heizkurve ist bei 20°RT, Neigung 0,1, Niveau -1. Endenergiebedarf lauf Ausweis 20kWh/(m²*a).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei den aktuellen Temperaturen (Nachts -5, Tags +5) brauche ich 14-15 kWh (habe aber eine Luft-WP)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Momentanverbrauch_2022-02-12 223616.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9103iD190D5B267B87274/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Momentanverbrauch_2022-02-12 223616.jpg" alt="Momentanverbrauch_2022-02-12 223616.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Verbrauch_vs_Temperatur.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9104iDD5581469C3C2263/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Verbrauch_vs_Temperatur.jpg" alt="Verbrauch_vs_Temperatur.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 12 Feb 2022 21:44:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>saibot</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-12T21:44:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218627#M40513</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach knapp einem Jahr im neuen Haus und der Vitocal 333-G, habe ich mich ein wenig mit Monitoring &amp;amp; Optimierungen der Anlage befasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zunächst ein paar Randdaten (Installation zu 100% von Fachbetrieb):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 155m² Fläche mit 17 Heizkreisen (Fußbodenheizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Erdwärmepumpe Vitocal 333-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Zeitprogramm der Wärmepumpe umgestellt, von "Nachts/tagsüber ohne Anwesenheit" - AUS, auf "Nachts/tagsüber ohne Anwesenheit" - reduzierter Betrieb. Die aktuellen Tagesaussentemperaturen sind ~4-6°C, die Temperatur der Heizung auf 21° eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch die Umstellung des Betriebsmodus von AUS auf reduziert, hat sich der Energiebedarf um einiges reduziert, jedoch musste ich feststellen, dass die Verdichterlaufzeit und die Verdichterstarts, massiv zugenommen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter Status:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644521594552.png" style="width: 569px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9049iACB54ECF62600D9F/image-dimensions/569x165?v=v2" width="569" height="165" role="button" title="shaensel_0-1644521594552.png" alt="shaensel_0-1644521594552.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Parallel dazu der Energieverbrauch des Gebäude (gut zu erkennen wann die Heizung läuft):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_2-1644521674562.png" style="width: 568px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9051iF6FFCFAC72360621/image-dimensions/568x167?v=v2" width="568" height="167" role="button" title="shaensel_2-1644521674562.png" alt="shaensel_2-1644521674562.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Belastungsklassen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_1-1644521654888.png" style="width: 566px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9050i3193964BF380E6AE/image-dimensions/566x164?v=v2" width="566" height="164" role="button" title="shaensel_1-1644521654888.png" alt="shaensel_1-1644521654888.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichterstarts 42, Laufzeit ~10h:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_3-1644521829682.png" style="width: 566px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9052iD501F1CF0BEFF299/image-dimensions/566x159?v=v2" width="566" height="159" role="button" title="shaensel_3-1644521829682.png" alt="shaensel_3-1644521829682.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meldungshistorie, seit Beginn fas wöchentlich/täglich, Meldung kommt und ist gleich wieder weg:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_4-1644522288698.jpeg" style="width: 553px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9053i3AE83657C75C1551/image-dimensions/553x311?v=v2" width="553" height="311" role="button" title="shaensel_4-1644522288698.jpeg" alt="shaensel_4-1644522288698.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Logbuch, Verdichter geht auf&amp;nbsp;38% und nach 3 Minuten wieder auf 0%:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220210_204225.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9054iD5C2D16C29BD4669/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220210_204225.jpg" alt="20220210_204225.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage ist, das "AN-AUS-AN..."-Muster ist die Modulation?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Verhalten "normal" - wenn nicht bewertbar, welche Daten fehlen noch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Sven H.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 19:46:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218627#M40513</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T19:46:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218635#M40517</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich sehe du arbeitest auch mit Grafana, sehr schön und sehr hilfreich&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also erstmal, nein das ist nicht die Modulation. Das ist ein starkes Taktverhalten welches vermieden werden sollte da es der Lebensdauer des Verdichters nicht zuträglich ist. Die Modulation ist die Fähigkeit, dass deine Anlage den Verdichter nicht nur mit 100% Vollgas betreiben kann, sondern auf geringere Leistung herunterregeln kann. Das sieht man am besten an der Momentanstromaufnahme, falls du deinen Stromzähler auslesen kannst. Ich kenne die 333G nicht, aber dem Logbuch nach zu urteilen ist es auch so, dass sie nach einer längeren Pausezeit erstmal 3 Minuten mit 100% Verdichterleistung startet (auch wenn im Logbuch nur 38 stehen..).&amp;nbsp;Erst danach beginnt sie zu modulieren und herunterzuregeln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst im Logbuch die einzelnen Einträge mit der OK Taste anklicken, dann sieht du die Zeitstempel und noch Hinweise dazu. Schau mal da rein. Steht da vielleicht was von Einschalthysterese und Ausschalthysterese erreicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 22:06:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218635#M40517</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T22:06:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218636#M40518</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du übrigens das Bild des Kältekreisreglers anschaust (? lange drücken, dann mit den Pfeiltasten hin und her blättern), sieht du mit welcher Leistung der Verdichter aktuell läuft. Schau mal was sie dann bei den kurzen Takten die 3 Minuten lang genau macht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 22:08:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218636#M40518</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T22:08:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218655#M40522</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die kurzfristige Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Logbuch sagt folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:14:28&amp;nbsp; - Sekundärpumpe 1 | 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Timer abgelaufen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:26:20&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:28:20&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 37% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:31:22&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:41:23&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:43:23&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:46:25&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:56:26&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:58:26&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 16:01:28&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 16:11:29&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 17:54:10&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl. habe ich zufällig heute Morgen den Fall getroffen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644561328224.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9056i5BFA62B6822BE57E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644561328224.jpeg" alt="shaensel_0-1644561328224.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:35:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218655#M40522</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:35:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218657#M40523</link>
      <description>&lt;P&gt;Da läuft sie jetzt gerade mit 38%. Beobschte mal wenn sie diese kurzen Takte macht mit welcher Leistung dann der Verdichter startet. Das ist der Prozentwert oben in der Mitte&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:42:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218657#M40523</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:42:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218658#M40524</link>
      <description>&lt;P&gt;… du solltest auch kucken das du mehr Durchfluss bekommst die Meldung 20 in deiner Meldehistorie besagt nämlich einen Hochdruck Hinweis. Deine Sekundärpumpe läuft auf 70% kannst du hier auf 100% gehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du auch mal deine Topmeter (s. Bild) in den Heizkreisverteilern alle Durchflüsse addieren auf was für einen Volumenstrom du kommst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:57:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218658#M40524</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:57:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218667#M40526</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Lufti,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingestellt ist es ~so:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644564063900.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9058i3AB622A96D8E8287/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644564063900.png" alt="shaensel_0-1644564063900.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei man sagen muss, dass Schlafzimmer/Ankleide immer zu sind (durch Thermostat) und Kind 1/2 nur nach Bedarf. Die restlichen Thermostate sind in der Regel immer offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generelle Frage: Man ließt oft das man das ganze über den Durchfluss regeln soll und nicht über Thermostate, macht das tatsächlich Sinn oder ist es auch über Raumthermostate möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollten im Schnitt ~600l/h sein...Eine Einstellung der 70% auf 100% habe ich in den Einstellungen nicht gefunden...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:24:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218667#M40526</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:24:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218670#M40527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47441"&gt;@shaensel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du die kleine 333-g? Wenn ja, diese hat lt Datenblatt einen min Volumenstrom von 600l/h (die große 720). Da du ankleide und schlafen aus hast liegst du darunter (561l/h).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ERR sind bei deiner Konstellation kontraproduktiv da du mit offen Thermostaten schon den min Volumenstrom nicht erreichst. Somit würde das Takten noch schlechter werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:34:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218670#M40527</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:34:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218671#M40528</link>
      <description>&lt;P&gt;… &amp;nbsp;Parameter 7343 in der codierebene 1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Menü und ok für 3sec drücken -&amp;gt; Codierebene 1 -&amp;gt; interne Hydraulik -&amp;gt; 7343&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du einen Puffer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:38:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218671#M40528</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:38:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218672#M40529</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47441"&gt;@shaensel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Hast du ein Überströmventil und hörst du ob da schon permanent was drüber läuft&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218672#M40529</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218674#M40530</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 5,6 K Spreizung im Sekundär Kreis sind viel zu hoch bei der aktuellen AT.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Volllast und&amp;nbsp; -15 Grad sollte si bei 5 K sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell dann so bei 2,5 J&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; Pumpe auf max.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:48:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218674#M40530</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:48:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218678#M40531</link>
      <description>&lt;P&gt;- genau, ist die kleine 333-G&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- der Puffer ist integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Parameter 7343&amp;nbsp;existiert bei mir nicht der internen Hydraulik, bzgl. Sekundärpumpe kann nur der Typ eingestellt werden&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das hängt am Vorlauf:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220211_084542.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9060i99F6CC3206731928/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220211_084542.jpg" alt="20220211_084542.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220211_084638.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9059i32F775F3400AFC18/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220211_084638.jpg" alt="20220211_084638.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218678#M40531</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:49:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218679#M40532</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann es sein das die Ventile im HKV zu wenig Durchfluss haben? Die Pumpe kann ich leider nicht weiter einstellen in den Parametern...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Spreizung, wäre es hier sinnvoll die Heizkennlinie anzupassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell bei:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1-Heizkurve-Niveau: 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1-Heizkurve-Steigung: 0.4&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:53:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218679#M40532</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:53:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218681#M40533</link>
      <description>&lt;P&gt;Die meisten Vitocal im Neubau laufen mit Steigung 0,3 und Niveau von im leicht negativen Bereich bis leichtem plus. Je nach Auslegung der FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiss du wie die Voreinstellungen am HKV sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist da mindestens ein Kreis dabei die auf max. steht??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre das Ziel-Scenario um mit möglichst geringer Pumpenleitung auszukommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:10:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218681#M40533</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:10:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218682#M40534</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja es bringt halt nix die Heizkreise auf zu drehen wenn die Pumpe den Durchfluss nicht liefert. Dann drehst du einen hoch dafür sinken die anderen ab. Die Pumpenleistung muss hoch genug sein und das Überströmventil sollte eigentlich im Normalbetrieb wenn alle HK geöffnet sind nichts durch lassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218682#M40534</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218690#M40535</link>
      <description>&lt;P&gt;Am HKV ist aktuell kein Kreis über 2l/min eingestellt. Die meisten zwischen 1-2l/min...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:33:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218690#M40535</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:33:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218694#M40536</link>
      <description>&lt;P&gt;… und du hast einen heizpuffer? Wie groß is dieser?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:35:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218694#M40536</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:35:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218698#M40538</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann versuche alle aktuellen Werte um z.B. 25% oder 33% zu erhöhen. (um im Anschluss die Heizkurve zu senken)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dir das mit der aktuellen Pumpen Drehzahl gelingt - wunderbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du das ganze noch mal wiederholen und noch mal 25% drauf geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn aber der Fall eintritt wie Saibot beschreibt muss die&amp;nbsp;Drehzahl&amp;nbsp; hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:39:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218698#M40538</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:39:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218700#M40539</link>
      <description>&lt;P&gt;wenn es ein Überströmventil gibt...keinen oder 46l &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:40:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218700#M40539</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:40:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218703#M40540</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644568969608.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9062iE831256F688CEA92/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644568969608.png" alt="shaensel_0-1644568969608.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau, Pufferspeicher ist integriert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:43:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218703#M40540</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:43:08Z</dc:date>
    </item>