    <title>Thema "Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218323#M40446</link>
    <description>&lt;P&gt;Wie wäre es damit die Heizung per Zeitprogramm regelmässig zu stoppen? Es gibt ja 8 slots (-&amp;gt; 3h intervalle am Tag), fällt nicht weiter auf wg. Trägheit FBH.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 21:37:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jochen8</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-09T21:37:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218300#M40436</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin seit der IBN (2019) meiner Vitocal 200-S stets am Tüfteln und Probieren. Anfangs lief sie gut (Restfeuchte vom Bauen?), bis die ersten Probleme auftauchten. In den gut 2,5 Jahren gab es daher mehrere Viessmann-Techniker-Einsatz - aus unterschiedlichsten Gründen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell gibt es ein offenes Thema wegen eines undichten 3-Wege-Ventils (seit 8 Monaten!!!). VL drückt bei der WW-Bereitung in den FBH-Vorlauf was zur Abschaltung durch den STB führt. Einen Austausch hat bereits stattgefunden, leider ohne Erfolg - gleiches Problem. Aber ich weiß mittlerweile aus diesem Forum, dass es sich um kein unbekanntes Thema handelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es werden nun auf Viessmann-Kosten zwei zusätzliche automatische Kugelhähne (1 x VL WW, 1 x VL FBH), die gemeinsam mit dem 3-Wege-Ventil schalten und auf diese Weise „Fehlströme“ verhindern sollen, eingebaut. Die Fehlerursache wird dadurch aus meiner Sicht nicht behoben - aber das ist lt. Viessmann die einzig „vernünftige“ Variante. "Leckagen sind bei diesen 3-W-Ventilen normal - da kann man nichts machen" - &amp;nbsp;so die Argumentation&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zu meinem eigentlichen und viel wichtigeren Problem - die Dimensionierung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verdichter-Sollwert bewegt sich von 15 °C bis -2 °C Außentemperatur immer im Bereich von 9-25 %. Der Istwert ist - ich vermute weil die Anlage nicht weniger kann oder soll - daher fast immer bei 27 %. Die VL Temperatur liegt zwischen 30°C und 33 °C - ich komme damit nie unter 24 °C RT in den Wohnräumen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis ca. 5 °C läuft die Anlage im Taktbetrieb, darunter fängt sie an einigermaßen durchzulaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterhalb von etwa - 5°C steigen Sollwert und Istwert erstmals an, auf ungefähr 30-35 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VL geht runter auf 31°, was dem Sollwert lt. Heizkurve entspricht —&amp;gt; Temperatur im Haus passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund der hohen VL-Temperatur musste ich - um Überhitzung zu vermeiden - die Volumenströme in den einzelnen Heizkreisen drosseln. Soweit, dass ich den geforderten Mindeststrom von 1600 l/h nicht mehr schaffe (um ungefähr 100-200 l/h). Tue ich das nicht, bewegen sich die Raumtemperaturen allerdings jenseits von 25 °C.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann mich nicht wirklich von dem Gedanken verabschieden, dass die Heizung für unser Haus womöglich überdimensioniert ist. Speziell in der Übergangszeit (18-7°C) muss ich manuell ein- und ausschalten um Überhitzung zu vermeiden.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe zudem noch nie einen Verdichter-Sollwert jenseits der 50 % erlebt. Auch nicht bei -10 °C.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitens Viessmann kam der Vorschlag, die Heizkurve entsprechend nach unten anzupassen, sodass die VL-Temperatur sinkt?! Ich bezweifle an diesem Punkt, dass mir zugehört wurde…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bringt es, die Heizkurve anzupassen, wenn der Verdichter-Sollwert ohnehin schon deutlich unter dem Istwert liegt - oder irre ich mich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich irgendwo einen groben Denkfehler oder ist meine Anlage nicht richtig konfiguriert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch die Eckdaten zur Anlage und dem Objekt&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Haus steht in Oberösterreich&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nur FBH, z.T. mit ERR (mittlerweile alle deaktiviert)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;WP ist die einzige Wärmequelle im Haus&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Beheizbare Fläche: 240 m2 (ganzes Haus hat FBH verlegt)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Tatsächlich beheizte Fläche: 160-200 m2 (Rest sind Schlaf- und Kellerräume)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Neubau aus dem Jahr 2019: 25cm Ziegel + 20cm WDVS&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;HWB: 30 kWh/m2a&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizlastberechnung vom FBH-Lieferant: 10 kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizlast aus Energieausweis: 6,6 kW, Flächenheizlast 28 W/m2&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;woher die Abweichung zwischen den beiden Berechnungen kommt, kann ich leider nicht nachvollziehen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wunsch-Innentemperatur 22-23 °C&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Heizungskonfiguration sieht wie folgt aus:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vitocal 200-S AWB-E-201.D10&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;46 L Puffer im Rücklauf&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;WW-Speicher Vitocel 100 mit 300 L Inhalt&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;alles läuft über einen HK ohne Mischer&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Überströmventil vorhanden, Einstellwert 300 mbar&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizkurve derzeit: 0,3 / -2.0 (es wurde schon viel probiert)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Spreizung ungefähr 2 °C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Hydraulischer Abgleich wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aufgrund des oben beschriebene Problems ist das aber nur sehr schwer möglich&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich freue mich über konstruktiven Input zu meinem geschilderten Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 20:01:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218300#M40436</guid>
      <dc:creator>Minimi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-09T20:01:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218323#M40446</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie wäre es damit die Heizung per Zeitprogramm regelmässig zu stoppen? Es gibt ja 8 slots (-&amp;gt; 3h intervalle am Tag), fällt nicht weiter auf wg. Trägheit FBH.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 21:37:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218323#M40446</guid>
      <dc:creator>Jochen8</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-09T21:37:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218404#M40452</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Habe ich irgendwo einen groben Denkfehler oder ist meine Anlage nicht richtig konfiguriert?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Maschine ist einfach mindestens eine Nummer zu groß für dein Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sieht du das Leistungsdiagramm der D10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6,6 kW bei -15 Grad und Heizgrenze bei 15 Grad, wenn es wärmer als - 3 Grad ist, ist sie außerhalb des Inverter Bereichs&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1644480397161.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9029i04695D32AB210520/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1644480397161.png" alt="qwert089_0-1644480397161.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die D08 hätte gut zu deinem Haus gepasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann empfiehlt auch explizit nur auf auf 70-85 % der Max Heizlast auszulegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6,6 kW * 0,8 = 5,28 kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die D08 hätte auch nur 800l/h benötigt und du müsste die jährliche Dichtheitsprüfung nicht machen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1644480678000.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9030i63F974E460BCD373/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1644480678000.png" alt="qwert089_1-1644480678000.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;geforderten Mindeststrom von 1600 l/h&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Padelschalter gibt erst bei unter 1250l Alarm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du jetzt bei 1400 l/h bist sollte das auch gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht bei der aktuellen Einstellung noch etwas durch das Überströmventil (Hörprobe) ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Flowmeter der FBH sind soweit ent-drosselt, dass der schwächste Kreis ganz offen ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu Not versuche doch noch&amp;nbsp; 100 l/h Volumenstrom in die Kellerräume zu lenken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:20:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218404#M40452</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T08:20:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218414#M40457</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die prompte und hilfreiche Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu den Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, derzeit geht nichts über den Überströmer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein schwächster Heizkreis (Badezimmer) ist 100 % offen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:54:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218414#M40457</guid>
      <dc:creator>Minimi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T08:54:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218422#M40462</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok. Dann könntest du nur das Schlafzimmer (das sich vermutlich mit dem Bad eine Innenwand teilt) im 1 Grad wärmer machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je mehr Estrich der FBH du der Maschine als "Pufferspeicher"&amp;nbsp; anbietest, desto besser wird das Takt-Verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deswegen würde ich auch den Keller temperieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 09:08:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218422#M40462</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T09:08:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Dimensionierung Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218425#M40463</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja richtig, die beiden Räume teilen sich eine Wand. Danke für den Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell wird der Keller - bis auf einen Raum - "leicht" temperiert. Raumtemperatur ca. 24°C - bei sehr sehr geringem Volumenstrom - weniger geht nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 09:17:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Dimensionierung-Vitocal-200-S/m-p/218425#M40463</guid>
      <dc:creator>Minimi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T09:17:20Z</dc:date>
    </item>