    <description>Hallo michel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
sollte deine Wärmepumpe einen WO1C-Regler haben, kannst du mithilfe unseres 3-phasigen Energiezählers die PV-Funktion aktivieren. Darüber kannst du zum Beispiel eine Sollwerterhöhung für die Warmwasserbereitung durchführen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir sagen, welchen Regler du hast.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 06:23:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2016-06-20T06:23:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitocal 200 mit Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/35918#M3931</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, hat die Vitocal 200 Wärmepumpe eine Steuerung um "überschüssigen" Solarstrom zur Warmwassererwärmung zu nutzen? Oder was gäbe es da für Möglichkeiten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 16:20:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/35918#M3931</guid>
      <dc:creator>michel</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-18T16:20:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200 mit Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/35989#M3932</link>
      <description>Hallo michel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
sollte deine Wärmepumpe einen WO1C-Regler haben, kannst du mithilfe unseres 3-phasigen Energiezählers die PV-Funktion aktivieren. Darüber kannst du zum Beispiel eine Sollwerterhöhung für die Warmwasserbereitung durchführen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir sagen, welchen Regler du hast.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 06:23:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/35989#M3932</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-20T06:23:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200 mit Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/36103#M3933</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Rückmeldung. Nur leider finde ich am Gerät nichts wo eine Herstellnummer steht. Wo finde ich diese???&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Michél</description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 06:37:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/36103#M3933</guid>
      <dc:creator>michel</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-22T06:37:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200 mit Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/36119#M3934</link>
      <description>Hallo michel,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn du eine Vitocal 200-S hast, musst du die Haube an der Inneneinheit abnehmen und die Nummer auf der Regelung abschreiben. Bei einer Vitocal 200-G steht Sie auf dem Elektroschaltkasten in der Wärmepumpe. Dafür musst du die vordere Haube abnehmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:11:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-mit-Heizstab/m-p/36119#M3934</guid>