    <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe Problem mit meine WP, Vitocal 200-S , awb-e-ac 201.d16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlefmeldung 4D, 10, 4D, 10....im Kühlkreislauf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe heizt gut, bis Fehler, nach Löschen des Fehlers beginnt sie wieder zu heizen. Nach ein paar Stunden habe ich das gleiche Problem.&lt;BR /&gt;In der technischen Dokumentation findet sich keine Beschreibung des Fehlers. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?&lt;BR /&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Igor&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:39:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Igor83</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-26T10:39:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/214287#M39114</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe Problem mit meine WP, Vitocal 200-S , awb-e-ac 201.d16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlefmeldung 4D, 10, 4D, 10....im Kühlkreislauf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe heizt gut, bis Fehler, nach Löschen des Fehlers beginnt sie wieder zu heizen. Nach ein paar Stunden habe ich das gleiche Problem.&lt;BR /&gt;In der technischen Dokumentation findet sich keine Beschreibung des Fehlers. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?&lt;BR /&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Igor&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:39:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/214287#M39114</guid>
      <dc:creator>Igor83</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T10:39:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/217885#M40325</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Igor83,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;hier sollte dein Fachbetrieb einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst beauftragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 12:54:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/217885#M40325</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T12:54:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/293151#M61099</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest du mir bitte erläutern was der Hinweis 4D auszusagen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre sehr interessant für mich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 06:29:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/293151#M61099</guid>
      <dc:creator>Wolfgang90</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-19T06:29:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300479#M63332</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wolfgang90,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung 4D bedeutet, dass das floating seal hängt. Wenn dies dauerhaft auftritt, sollte der Kältekreis der Anlage in jedem Fall überprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 09:23:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300479#M63332</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-12T09:23:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300495#M63337</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Es hat sich eingependelt das diese meldung alle 10 bis 12 tage einmal kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anfangs war es mehrmals am tag. Jetzt wie gesagt alle 1 bis 2 wochen einmal.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich mir unter einer floating seal vorstellen? Übersetzt ist es ja eine schwimmende Dichtung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße Piehler&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 09:41:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300495#M63337</guid>
      <dc:creator>Wolfgang90</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-12T09:41:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S 4D problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300774#M63471</link>
      <description>&lt;P&gt;Dabei geht es um eine Dichtung am Verdichter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Jan 2023 07:37:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-4D-problem/m-p/300774#M63471</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-13T07:37:30Z</dc:date>