    <title>Thema "Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/212912#M38644</link>
    <description>&lt;P&gt;Hier ein Beitrag zum Thema "AA" Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-Abbruch-Abtauung-AA-in-unregelmaessigen-abstaenden/m-p/212844#M38625" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-Abbruch-Abtauung-AA-in-unregelmaessigen-abstaenden/m-p/212844#M38625&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:55:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guennie</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-20T16:55:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192076#M33335</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, bin neu hier. Besitze eine Wärmepumpe 14kw Vitotronic 200S,Inneneinheit,Speicher 600 Liter. So jetzt zu meinem Problem. Sehr oft kommt es vor, dass die Sekundärpumpe nach abschalten der Außeneinheit(Wärmepumpe) läuft läuft und nochmal läuft. Habe ein Bild gemacht einmal wenn sie abschaltet also ok und einmal wenn sie nicht abschaltet. Welches Signal schaltet die Sekundärpumpe ab??? Wäre schön wenn ich eine Antwort bekommen würde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 11:32:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192076#M33335</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-23T11:32:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192130#M33340</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hänge mich hier mal dran - meine Vitocal 200-S zeigt das selbe Verhalten. Die Pumpe ist dann auch nicht mehr aus zu kriegen, indem man den Betriebsmodus auf "Nur Warmwasser" oder "Aus" stellt. Es hilft nur ein Neustart der Regelung oder das Ausführen des Aktorentests. Ich habe bisher auch kein Muster erkannt, wann das passiert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 08:17:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192130#M33340</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-24T08:17:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192137#M33341</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, ich erkenne auch kein Muster das besondere einmal gehts das andere mal nicht. Der Fehler bei mir (denke ich) dass im Fehlerfall im Anlagenbild das Heizungssymbol blinkt. Warum???? Wenn das nicht blinken würde ging evtl. die Sekundärpumpe aus. Wäre Super wenn ein Fachmann antworten würde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 08:41:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192137#M33341</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-24T08:41:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192988#M33444</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider kommt der Fehler immer öfter vor. Da ich bis jetzt kein Lösungsvorschlag bekommen habe werde ich einen Kundendienstmont. von Viessmann kommen lassen( bevor meine Sekundärpumpe defekt ist)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 14:55:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/192988#M33444</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-27T14:55:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/193145#M33456</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe genau das selbe Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungssymbol blinkt und die Pumpe läuft ununterbrochen. Sehr nervig! Würde mich brennend interessieren, wo genau das Problem liegt und wie man es beheben kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="B13E561B-186D-49ED-8A18-12676351B6EE.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/6970iDA4AA9907DB50EF2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="B13E561B-186D-49ED-8A18-12676351B6EE.jpeg" alt="B13E561B-186D-49ED-8A18-12676351B6EE.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 09:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/193145#M33456</guid>
      <dc:creator>Spitti</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-28T09:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/193265#M33477</link>
      <description>&lt;P&gt;Wäre schön wenn sich ein Spezialist melden würde(Viessmann)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 20:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/193265#M33477</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-28T20:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194257#M33721</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Spitti, hallo highliner,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;die Sekundärpumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) &amp;lt; Heizgrenze&lt;BR /&gt;
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) &amp;gt; Heizgrenze + 2K Hysterese&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über den Parameter 7319 kann die Anzahl der Zyklen der Heizkreispumpen eingestellt werden. Dabei wird vorgegeben,&amp;nbsp;wie oft die Umwälzpumpe in 24h ein- bzw. ausgeschaltet wird. Wie das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit je Zyklus ist, ist von der Außentemperatur abhängig. Der Bereich geht dabei von +10°C und größer sowie bis zu -10°C und kälter. Bei +10°C und größer ist das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit bei 1/4 und ab -10°C liegt ein Dauerlauf vor. Dazwischen ist das Verhältnis linear. Bei der Auswahl der Zyklenanzahl muss darauf geachtet werden, dass daraus kein Taktbetrieb des Verdichters entsteht. Deshalb ist es ratsam, erst einmal die Anlage vorab zu beobachten und perfekt einzustellen. Anschließend sollte man sich dann der Zyklenanzahl zuwenden, da dann sofort bemerkt werden kann, ob die Einstellung kontraproduktiv ist oder nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Hinweis: Bei Einstellwert „0“ ist der getaktete Betrieb ausgeschaltet (Auslieferzustand).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 14:28:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194257#M33721</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T14:28:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194276#M33728</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine ausführliche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das mal weiter beobachten… sehe das jetzt in erster Linie (bei meiner Anlage) als&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;kontraproduktiv. Da ich einen Pufferspeicher verbaut habe, kann ich nicht recht nachvollziehen, warum die Sekundärpumpe stundenlang läuft, wenn doch die Kreiselpumpe das Wasser aus dem Speicher in die Fußbodenheizung befördert. Die Sekundärpumpe läuft daher ohne das sie irgendwie Wärme zum Pufferspeicher transportiert, da ja der Verdichter aus ist. Oder verstehe ich dort irgendwas falsch?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;LG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Spitti&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:02:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194276#M33728</guid>
      <dc:creator>Spitti</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T15:02:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194284#M33731</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich sehe das genau wie Spitti,besitze einen Speicher, Verdichter,Außeneinheit alles aus, nur die Sekundärpumpe läuft und das Heizungssymbol blinkt,warum???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg highliner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:18:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194284#M33731</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T15:18:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194498#M33798</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/42345"&gt;@Spitti&lt;/a&gt;: Sorry, ich hatte übersehen, dass du auch einen Heizwasserpufferspeicher und nicht nur einen Warmwasserspeicher hast.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/42093"&gt;@highliner&lt;/a&gt; und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/42345"&gt;@Spitti&lt;/a&gt;: Macht bitte einmal bei ein Bild von der Kältekreisübersicht, wenn es wieder vorkommt. Teilt mir zudem die Herstellnummern eurer Wärmepumpen mit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194498#M33798</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T10:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194503#M33800</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Seriennummer lautet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7733738004238128&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BDFBE9E8-FC2F-4EE3-BE2B-53BF187EB9D8.jpeg" style="width: 2756px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7061iFC47993215CC9760/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BDFBE9E8-FC2F-4EE3-BE2B-53BF187EB9D8.jpeg" alt="BDFBE9E8-FC2F-4EE3-BE2B-53BF187EB9D8.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spitti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194503#M33800</guid>
      <dc:creator>Spitti</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T10:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194504#M33801</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke. Kannst du bei deiner Anlage auch einmal das Logbuch aufrufen und nachsehen, was der Grund für den Pumpenstart ist?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:28:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194504#M33801</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T10:28:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194595#M33826</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, meine Seriennr. 7727677102128124. Der Fehler ist momentan da, deshalb kann ich dir(Euch) ein Bild vom Kältekreis machen. Im Logbuch ist kein Eintrag warum die Sekundärpumpe eingeschaltet hat. Der letzte Eintrag von der Pumpe war beim ausschalten zuerst&amp;nbsp; &lt;U&gt;Nachlauf Pumpe&lt;/U&gt; dann ca. 2 min. später &lt;U&gt;Timer abgelaufen. &lt;/U&gt;Wie gesagt sonst kein Eintrag mehr von der Sek. Pumpe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:07:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194595#M33826</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T13:07:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194632#M33833</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, kannst du mir noch den aktuellen Softwarestand deiner Anlage posten? Du findest es unter Systeminformationen in der Diagnose.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:02:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194632#M33833</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T14:02:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194645#M33837</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, Softwarestand unerer Anlage siehe Bild&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:17:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194645#M33837</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T14:17:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194648#M33838</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="29350B21-2748-41B1-8015-7ECF43C1B6DD.jpeg" style="width: 2612px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7073i9C1739458AAD2379/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="29350B21-2748-41B1-8015-7ECF43C1B6DD.jpeg" alt="29350B21-2748-41B1-8015-7ECF43C1B6DD.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194648#M33838</guid>
      <dc:creator>Spitti</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T14:20:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194656#M33840</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke schickt mir beide bitte nochmal, während das Verhalten vorliegt, ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht sowie dem Logbuch. Anschließend kann ich es weitergeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:42:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194656#M33840</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T14:42:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194672#M33846</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;um einen weiteren Datenpunkt hinzuzufügen: im Anhang die Systeminformation meiner Anlage, die auch von dem Problem betroffen ist. Sobald es wieder auftritt, werde auch ich das Logbuch zur Verfügung stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 15:35:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194672#M33846</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T15:35:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194715#M33860</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, Fehler kommt immer öfter.&amp;nbsp; Als die Tem.im Speicher vorhanden war schaltete zuerst der Verdichter, dann die Ventilatoren(Außeneinheit) ab. Das Heizungssymbol blinkte weiter die Sekundärpumpe lief auch weiter. Denke wenn das so weitergeht ist sie bald kaputt. Soll ich einen Kundendienstmonteur kommen lassen? Die Anlage ist nagelneu. Jetzt nochmals die Bilder der Reihenfolge nach(geht los bei .......803)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG highliner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:33:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194715#M33860</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T18:33:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sekundärpumpe schaltet nicht immer ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194720#M33862</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo, leider sind die Bilder doch ducheinander geraden. Der Fehler passierte kurz nach 19:00. Für mich stellt sich immer noch die Frage warum daß das Heizungssymbol weiter blinkt? Was schaltete überhaupt die Sekundärpumpe ein ?? Habe alle Bilder im Logbuch gesendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG highliner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:47:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer-ab/m-p/194720#M33862</guid>
      <dc:creator>highliner</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T18:47:09Z</dc:date>
    </item>