    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es bei SGready-Regelung eine Möglichkeit, die Vorrangfunktion der Wärmepumpe (Bivalenztemperatur des externen Wärmeerzeugers wird auf -30°C gesetzt) nur &lt;STRONG&gt;ab einer bestimmten Außentemperatur&lt;/STRONG&gt; aktiv zu schalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund der Frage ist, dass die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen&amp;nbsp; die Leistung meiner PV-Anlage im Winter&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;übersteigt und ich dann lieber das Brennwertmodul nutzen möchte.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke und Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 19:13:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Lutu</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-16T19:13:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>SGready</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SGready/m-p/211747#M38305</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es bei SGready-Regelung eine Möglichkeit, die Vorrangfunktion der Wärmepumpe (Bivalenztemperatur des externen Wärmeerzeugers wird auf -30°C gesetzt) nur &lt;STRONG&gt;ab einer bestimmten Außentemperatur&lt;/STRONG&gt; aktiv zu schalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund der Frage ist, dass die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen&amp;nbsp; die Leistung meiner PV-Anlage im Winter&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;übersteigt und ich dann lieber das Brennwertmodul nutzen möchte.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke und Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 19:13:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SGready/m-p/211747#M38305</guid>
      <dc:creator>Lutu</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-16T19:13:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: SGready</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SGready/m-p/216381#M39817</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Lutu,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;dann empfehle ich dir, die Smart Grid Funktion im Winter nicht zu aktiveren oder dafür zu sorgen, dass der Kontakt nicht geschaltet wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>