    <description>&lt;P&gt;Der Durchlauferhitzer arbeitet in 3 Stufen a 3 kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann man da auf die Idee kommen, sowas an einer Kabeltrommel anzuschließen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während der Estrichtrocknung brauchst du du zwischen 6 und 9 kW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wirklich eine zweifelhafte Ausführung von deiner Baufirma!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:38:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-13T10:38:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211076#M38023</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei unserem BV hat der GU leider einen zweifelhaften "Fach"-Betrieb beauftragt, so dass es zu erheblichen Problemen beim Estrichprogramm und auch zu einer zweifelhaften Ausführung des Heizungsaufbaus kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verbaut ist eine &lt;STRONG&gt;Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08&lt;/STRONG&gt; (s. Bild). Das zugehörige Außengerät steht noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 10.1. sollte das Estrichprogramm starten und das Innengerät wurde mit Pufferspeicher aufgebaut. Es sollte über den Heizwasserdurchlauferhitzer geheizt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 11.1. und 12.1. wurden die &lt;STRONG&gt;Fehlercodes A9, AB, EF, F2&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;(s. Bild) morgens an den Heizungsinstallateur weitergegeben. Die Heizung lief augenscheinlich nicht, die Vorlauftemperatur lag bei 7°C (s. Bild). Erst am 12.1. am späten Nachmittag bequemte sich ein Installateur heraus und stellte fest, dass der &lt;STRONG&gt;Heizstab nicht angeschlossen&lt;/STRONG&gt; war. Nachdem er diesen angeschlossen hatte, lief das Programm erst einmal los.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute am 13.1. morgens um 7:50 Uhr stellte ich fest, dass die Heizung aus war. Der Installateur hatte sie über eine Kabeltrommel an eine mit 16 A besicherte einphasige 230 V Steckdose im Baustromverteiler angeschlossen und die &lt;STRONG&gt;Sicherung ist herausgesprungen&lt;/STRONG&gt;.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Fragen:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Ist es möglich, die Heizung bei dem Estrichprogramm ohne Außengerät wie oben beschrieben an 230 V zu betreiben oder benötigt man 400 V und dreiphasigen Strom? (Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass letzteres erforderlich ist.)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Gibt es eine "idiotensichere" Montageanleitung, auf die sich der Heizungsinstallateur beziehen kann, um die Heizung richtig zu verkabeln? (Ich vermute, dass die mitgelieferten Schaltdiagramme hilfreich sein könnten.)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;An die Heizung wurde ein gigantischer Pufferspeicher der Fa. Austria Email (Type WPPS 200, Herstellernummer A 112 826192) angeschlossen (s. Bild). Der Installateur behauptet, Viessmann habe diesen so ausgeliefert. Ist es richtig, dass Viessmann diese Pufferspeicher ausliefert?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Der Installateur behauptet, der große Pufferspeicher sein wegen der Active Cooling-Funktion erforderlich. Ist das richtig?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Können nicht die wesentlich kompakteren Pufferspeicher Vitocell 100-E oder 100-W zum Einsatz kommen? Wenn ja, wieso nicht?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Innengerät und Pufferspeicher wurden so aufgebaut, dass das Innengerät auf dem Pufferspeicher aufsetzt (s.Bild). Mir kommt das nicht richtig vor. Ist das korrekt oder bringt es nicht Probleme mit sich?&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211076#M38023</guid>
      <dc:creator>nio</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211081#M38027</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Durchlauferhitzer arbeitet in 3 Stufen a 3 kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann man da auf die Idee kommen, sowas an einer Kabeltrommel anzuschließen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während der Estrichtrocknung brauchst du du zwischen 6 und 9 kW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wirklich eine zweifelhafte Ausführung von deiner Baufirma!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:38:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211081#M38027</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:38:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211082#M38028</link>
      <description>&lt;P&gt;Das frage ich mich auch. Zumal die erforderliche Besicherung (3 x 16 A) ja auch in der Montageanleitung steht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:39:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211082#M38028</guid>
      <dc:creator>nio</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:39:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211085#M38030</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo jan_bin, kannst du auch was zu dem Thema Pufferspeicher sagen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:40:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211085#M38030</guid>
      <dc:creator>nio</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:40:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211089#M38032</link>
      <description>&lt;P&gt;Dieser Pufferspeicher ist von Viessmann freigegeben. Er ist aber nicht erforderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne diesen Pufferspeicher arbeitet eine Wärmepumpe noch ein bisschen effizienter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Argument Active Cooling ist falsch. Das funktioniert auch ohne Pufferspeicher.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211089#M38032</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211092#M38034</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo jan_bin. Irgendeine Ahnung, warum der Pufferspeicher eingebaut wurde, obwohl er weder erforderlich ist noch die Effizienz erhöht? Ist das nur Geldschneiderei?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss keine Solarthermie angeschlossen werden und Sperrzeiten gibt es auch nicht zu beachten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:46:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211092#M38034</guid>
      <dc:creator>nio</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:46:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211095#M38035</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizungsbauer wolllen Anlagen verkaufen, womit sie keinen später keinen Ärger haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Anlage mit Pufferspeicher bedarf weniger Aufmerksamkeit vom Kunden und vom Heizungsbauer. Man kann sich eher darauf verlassen, dass sie mit den Standardeinstellung läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe keinen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung. Dafür muss man sich am Anfang mit dem Thema mehr auseinandersetzen was das bedeutet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Beispiel läuft dieses Kozept am besten, wennn die Einzelraumregler nicht aktiv sind (also ständig auf).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:48:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211095#M38035</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:48:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211109#M38043</link>
      <description>&lt;P&gt;Was mich auch interessieren würde, kann man statt des Pufferspeichers von Austria Email nicht auch einfach auf den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Viessmann-100-W-SVPA-Z017685 zurückgreifen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:07:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211109#M38043</guid>
      <dc:creator>nio</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T11:07:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Estrichprogramm und Dimensionierung von Pufferspeichern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211157#M38061</link>
      <description>&lt;P&gt;Ganz genau, dieser Speicher sitzt nur im Rücklauf der Fußbodenheizung um das Wasservolumen zu erhöhen. Der wird dann verbaut, wenn kein anderer Speicher verbaut wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:24:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Estrichprogramm-und-Dimensionierung-von/m-p/211157#M38061</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T13:24:43Z</dc:date>