das Kältemodul deiner Wärmepumpe enthält 1,2kg vom Kältemittel R410A. Bei einer Primäreintrittstemperatur von 0°C und einer Vorlauftemperatur von 35°C hat deine Wärmepumpe eine Nennwärmeleistung von 7,7kW.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Es ist so wie Hausdoc es bereits erklärt hatte. Die Leistung richtet sich immer nach der Primäreintrittstemperatur und der Sekundärvorlauftemperatur. Zum Beispiel beträgt die Heizleistung bei einer Primäreintrittstemperatur von +5°C und einer Sekundär-Vorlauftemperatur von 35°C ca. 8,7kW. Liegt die Vorlauftemperatur aber bei 55°C, beträgt die Heizleistung nur ca. 8,1kW.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2017 08:31:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2017-05-10T08:31:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56356#M3793</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal 343 -8kW ist in 11/2005 geliefert worden.&lt;BR /&gt;Im damals mitgelieferten Handbuch von 07/2005 ist die Anlage als 8kW bezeichnet u. bei Füllmenge steht R410A "auf Anfrage".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Handbuch von 09/2005 ist die Anlage mit 7,7 kW bezeichnet und bei Füllmenge steht 1,2 kg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hiermit die Anfrage: Wieviel Kältemittel R410A ist bei mir eingefüllt?&lt;BR /&gt;Hat meine Anlage 8kW oder nur 7,7 kW?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;J. Schmidt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 May 2017 16:06:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56356#M3793</guid>
      <dc:creator>JUSC</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-08T16:06:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56359#M3794</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei Wärmepumpen gibt es keine statisch konstante Leistung&amp;nbsp; wie z.b. bei Ölheizungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leistung variiert&amp;nbsp; etwas je nach&amp;nbsp; Pimär oder Sekundärtemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Heizung hat demnach ca 8 KW ( +/-&amp;nbsp; einiger Watt)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Füllmenge&amp;nbsp; beträgt 1,95 KG R 410a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das entspricht&amp;nbsp; einem CO² Äquivalent&amp;nbsp; von 4,07 to CO²&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine jährliche Dichtheitskontrolle des Kältekreises ist demnach nicht vorgeschrieben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 May 2017 18:54:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56359#M3794</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-08T18:54:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56368#M3795</link>
      <description>Ist Ihre oben angegeben Füllmenge von 1,95 kg wirklich belastbar?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich betone noch einmal:&lt;BR /&gt;Lieferung der Anlage 11/2005, Handbuch 07/2005- beiliegend keine Angabe zur Füllmenge&lt;BR /&gt;und Angabe Handbuch 09/2005 Füllmenge 1,2 kg?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 May 2017 15:09:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56368#M3795</guid>
      <dc:creator>JUSC</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-09T15:09:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56389#M3796</link>
      <description>Hallo JUSC,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das Kältemodul deiner Wärmepumpe enthält 1,2kg vom Kältemittel R410A. Bei einer Primäreintrittstemperatur von 0°C und einer Vorlauftemperatur von 35°C hat deine Wärmepumpe eine Nennwärmeleistung von 7,7kW.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Es ist so wie Hausdoc es bereits erklärt hatte. Die Leistung richtet sich immer nach der Primäreintrittstemperatur und der Sekundärvorlauftemperatur. Zum Beispiel beträgt die Heizleistung bei einer Primäreintrittstemperatur von +5°C und einer Sekundär-Vorlauftemperatur von 35°C ca. 8,7kW. Liegt die Vorlauftemperatur aber bei 55°C, beträgt die Heizleistung nur ca. 8,1kW.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2017 08:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56389#M3796</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-10T08:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56411#M3797</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;danke für die Richtigstellung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Angabe Füllmenge: 1,95 kg war wie vermutet eine falsche Angabe vom Hausdoc.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2017 15:12:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-8kW-Fuellmengenangabe-R410A/m-p/56411#M3797</guid>
      <dc:creator>JUSC</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-10T15:12:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
