<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206860#M36962</link>
    <description>&lt;P&gt;OK, hier handelt es sich um einen WO1B-Regler, dann mach bitte einmal folgendes.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du bei dem Regler die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Wärmepumpe" -&amp;gt; "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 13:28:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-23T13:28:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/205568#M36646</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unserer Vitocal-Wärmepumpe tritt folgendes Phänomen auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Wärmepumpe/Heizung morgen anläuft, laufen die Ventilatoren ca. 10-15 Minuten, danach meldet das Display:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Störung: Wärmepumpe A9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und die rote LED leuchtet. Nach dem Quittieren der Fehlermeldung leuchtet die LED weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daraufhin schalte ich die Heizung Aus und wieder Ein. Dann läuft die Heizung bis zum nächsten Morgen wieder ohne Aussetzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am nächsten Morgen wiederholt sich das Spiel von Neuem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Anmerkung: über Nacht fahre ich die Heizung und Zirkulation herunter)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann hier die Ursache liegen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 07:33:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/205568#M36646</guid>
      <dc:creator>zuttel</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-20T07:33:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206657#M36887</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zuttel,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und&amp;nbsp;lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:46:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206657#M36887</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-22T14:46:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206836#M36952</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es handelt sich um eine Vitocal 200 SN: 7459881201245107&lt;BR /&gt;Typschild: 5603 118-01.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe Dir die Fehlermeldungen auf ein Blatt kopiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frohe Weihnachten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alexander&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 11:18:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206836#M36952</guid>
      <dc:creator>zuttel</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-23T11:18:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206860#M36962</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, hier handelt es sich um einen WO1B-Regler, dann mach bitte einmal folgendes.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du bei dem Regler die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Wärmepumpe" -&amp;gt; "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 13:28:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/206860#M36962</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-23T13:28:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-Wärmepumpe:Störungsmeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/207164#M37079</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Deine Antwort! Da lasse ich lieber die Finger weg, weil ein Kollege von Dir diese Woche vorbeischauen möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alexander&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 16:44:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-Waermepumpe-Stoerungsmeldung-A9/m-p/207164#M37079</guid>
      <dc:creator>zuttel</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-26T16:44:58Z</dc:date>
    </item>