    <description>&lt;P&gt;OK, du kannst über 7341 (Min. Leistung), 7342 (Max. Leistung) und 7343 (Nennleistung) Einfluss auf die Pumpe nehmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:21:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-13T12:21:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202412#M35928</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag , vielleicht kann mir jemand weiter helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut meiner Heizlastberechnung des HB wurden folgende Werte zu Grunde gelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;45,99 W /qm , Kennlinie Steigung 0,7 und Niveau 0,00 , mittlere Temperatur 8,8 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VL 35 ° RL 27° = Spreizung 8K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumsolltemperatur 20°&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich nun langsam an die Heizkurve rangetastet und bin aktuell bei 0,4 Steigung und 0,00 Niveau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun fahre ich allerdings mit weniger VL und einer aktuellen Spreizung um die 4K , das heisst die berechneten Volumenströme sind viel zu gering.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wäre jetzt sinnvoller ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.Volumenstrom überall voll aufdrehen und langsam nach unten korrigieren oder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Heizkreispumpe ( 100% ) etwas drosseln , damit ich etwas mehr Spreizung bekomme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es bei zu viel Volumenstrom zu Geräuschen kommen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:11:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202412#M35928</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T11:11:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202656#M36012</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Frage hat sich fast alleine geklärt , alle Ventile auf und die Heizung macht Fliessgeräusche.Hat jemand eine passende Idee ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:54:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202656#M36012</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-08T11:54:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202916#M36090</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ma2,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;ich würde die Pumpendrezahl etwas reduzieren. Wenn dein Fachbetrieb einen hydraulischen Abgleich vorgenommen hat, solltest du an den Ventilen nichts verstellen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 14:29:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202916#M36090</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-09T14:29:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202927#M36095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, danke für die Info . Über die codiert ebene Eins komm ich nicht in das Menü.Wie kann ich die Leistung reduzieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 15:06:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/202927#M36095</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-09T15:06:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203099#M36133</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Adressen werden denn bei dir in der Codierebene 1 unter der Gruppe interne Hydraulik ab 7340 angezeigt?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:54:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203099#M36133</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-10T09:54:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203169#M36155</link>
      <description>&lt;P&gt;Vg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 13:41:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203169#M36155</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-10T13:41:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203176#M36159</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann musst du in der 2. Ebene nachsehen, dort findest du die zur Sekundärpumpe zugehörigen in jedem Fall.&amp;nbsp;Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203176#M36159</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-10T14:14:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203178#M36160</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Flo&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich gehe mal auf 80 % und warte das Wochenende ab und berichte.&lt;BR /&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203178#M36160</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-10T14:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203290#M36191</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo ,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch in Ebene 2 gibt es die 7340 nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 13:46:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203290#M36191</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-11T13:46:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203733#M36283</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, du kannst über 7341 (Min. Leistung), 7342 (Max. Leistung) und 7343 (Nennleistung) Einfluss auf die Pumpe nehmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:21:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203733#M36283</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T12:21:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203758#M36289</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast Du ein Parameter parat , mit dem ich mal anfangen könnte ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke vorab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:34:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203758#M36289</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T13:34:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203761#M36290</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du den Volumenstrom insgesamt drosseln möchtest, kannst du alle 3 Parameter senken. Hier solltest du dich vorsichtig rantasten, damit der Volumenstrom nicht zu gering wird.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:39:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203761#M36290</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T13:39:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203787#M36298</link>
      <description>&lt;P&gt;alles klar , hab bis auf eins alles verstanden.Du schreibst etwas oben , das ich an den Ventilen nichts verstellen sollte.Wenn die Pumpe jetzt weniger fördert verändert sich aber doch die Einstellung des Volumenstrom von z.B 1.0 auf 0,8 oder etwa nicht ? Sorry für die Fragerei&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:30:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203787#M36298</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T14:30:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203794#M36299</link>
      <description>&lt;P&gt;Es verändert sich aber für alle Kreis der Volumenstrom gleich. Normalerweise muss dein Fachbetrieb vorgeben, auf welchen Volumenstrom die Pumpe eingestellt wird. Dies gehört zum hydraulischen Abgleich dazu.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:56:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203794#M36299</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T14:56:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203810#M36308</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dieser Grundeinstellung glaube ich fast nicht an einen hydraulischen Abgleich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steigung 0,7 und Niveau 0,00&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ERR haben fleissig gearbeitet. Die Volumenströme wurden anhand der Heizlastberechnung festgelegt, wie gesagt mit einer Spreizung von 8 K&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:15:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/203810#M36308</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T15:15:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizlastberechnung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/204314#M36427</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann solltest du dich am besten einmal diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:56:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizlastberechnung/m-p/204314#M36427</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-15T14:56:59Z</dc:date>