<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/203157#M36149</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine etwa 10 Jahre alte Vitocal 350-A Wärmepumpe (Außentemperaturgeregelt, mit Vitocell 100-E Speicher), gekoppelt mit einer&amp;nbsp;noch älteren VIESSMANN Ölheizung (Vitola 200 Heizkessel/Vitoflame 200 Ölbrenner/Vitotronic 200 Steuerung).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ölheizung schaltet sich derzeit bei 0 Grad zu, die Wärmepumpe geht dann auf Standby, sobald die eingestellte Vorlauftemperatur am Heizkessel erreicht ist. Gesteuert wird das Ganze über die Steuerung der Wärmepumpe (Heizkennlinie, Umschaltpunkt). Ich würde gerne den Bivalenzpunkt auf +3 oder +5°C hochstellen, da unser Haus unterhalb von 5 Grad nicht mehr richtig warm wird (ich nehme an, die Leistung der Wärmepumpe reicht dazu nicht aus, bei ca. 400m² Wohnfläche). Allerdings finde ich keine Möglichkeit in der Steuerung der Wärmepumpe den Bivalenzpunkt einzustellen. Unser "Heizungsfachbetrieb" ist leider auch überfragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand hier helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und freundliche Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel Bracher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 12:49:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bracher</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-10T12:49:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/203157#M36149</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine etwa 10 Jahre alte Vitocal 350-A Wärmepumpe (Außentemperaturgeregelt, mit Vitocell 100-E Speicher), gekoppelt mit einer&amp;nbsp;noch älteren VIESSMANN Ölheizung (Vitola 200 Heizkessel/Vitoflame 200 Ölbrenner/Vitotronic 200 Steuerung).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ölheizung schaltet sich derzeit bei 0 Grad zu, die Wärmepumpe geht dann auf Standby, sobald die eingestellte Vorlauftemperatur am Heizkessel erreicht ist. Gesteuert wird das Ganze über die Steuerung der Wärmepumpe (Heizkennlinie, Umschaltpunkt). Ich würde gerne den Bivalenzpunkt auf +3 oder +5°C hochstellen, da unser Haus unterhalb von 5 Grad nicht mehr richtig warm wird (ich nehme an, die Leistung der Wärmepumpe reicht dazu nicht aus, bei ca. 400m² Wohnfläche). Allerdings finde ich keine Möglichkeit in der Steuerung der Wärmepumpe den Bivalenzpunkt einzustellen. Unser "Heizungsfachbetrieb" ist leider auch überfragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand hier helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und freundliche Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel Bracher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 12:49:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/203157#M36149</guid>
      <dc:creator>Bracher</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-10T12:49:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204303#M36420</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:17:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204303#M36420</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-15T14:17:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204390#M36442</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 350-A Seriennr. 7427068002230100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200 Typ KW4&amp;nbsp;Seriennr. 7186571504426101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Bivalenzpunkt konnte ich nach Rücksprache mit unserem Heizungsfachbetrieb inzwischen auf 7,5 Grad einstellen. Die Wärmepunmpe läuft nun wie gewünscht auf unterhalb dieser Aussentemperatur auf Standby. Allerdings schaltet sich der Ölbrenner nicht automatisch ein, so dass wir im Partybetrieb fahren müssen, was ja auch nicht Sinn der Sache sein kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße, Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 07:14:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204390#M36442</guid>
      <dc:creator>Bracher</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T07:14:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204435#M36457</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, unterhalb der eingestellten Bivalenztempertaur schaltet sich der externe Wärmeerzeuger nur ein, wenn es die Wärmepumpe nicht mehr alleine schafft oder zu lange benötigt. Dauert es dir zulange, bis der externe Wärmeerzeuger hinzu kommt, dann kannst du über 7B03 die Schwelle dafür einstellen. Je niedriger der Wert, desto schneller kommt er hinzu. Du gelangst über die Expertenebene dorthin. Der Code lautet 344 254 1331. Beachte bitte, dass Falscheinstellungen von bestimmten Parametern der Expertenebene zu Geräteschäden führen können.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:34:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204435#M36457</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T09:34:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204503#M36474</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank, das klingt plausibel! Ich kann nur leider mit 7B03 nichts anfangen. Wo kann ich die Schwelle für das Zuschalten der Ölheizung einstellen? Geht das über das Menü:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;„Geräteeinstellungen“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“Programmieren“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“Exr. Wärmeerzeuger“?&lt;BR /&gt;VG, Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 12:50:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204503#M36474</guid>
      <dc:creator>Bracher</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T12:50:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204516#M36479</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, nur dass du vorher auf Zugriffsberechtigung gehen und dort den Code eingeben musst.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 13:31:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204516#M36479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T13:31:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204896#M36552</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Floh,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider finde ich keine Einstellmöglichkeit für die Schwelle. Es gibt im Menü „Anlagendefinitionen“ folgende Untermenüs (s.Fotos im Anhang):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viele Grüße, Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:34:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204896#M36552</guid>
      <dc:creator>Bracher</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T10:34:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204955#M36565</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst nach der Eingabe des von mir genannten Expertencodes unter "Ext. Wärmeerzeuger" nachsehen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/204955#M36565</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T12:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölbrenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/207720#M37175</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe DIN Wert bei 7B03 von 100 auf 50 herunter gesetzt. Jetzt springt die Olheizung bei unterhalb des Bivalenzpunktes sofort an und die Wärmepumpe geht auf Standby.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine Hilfe,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:18:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-gekoppelt-mit-Oelbrenner/m-p/207720#M37175</guid>
      <dc:creator>Bracher</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-29T09:18:11Z</dc:date>
    </item>