    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mal eine Frage und zwar steht in der Produktbezeichnung in VitoGuide, dass ich die Anlage mit der Bezeichnung Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 habe. Auf dem Typenschild steht nur&amp;nbsp;AWBT 221.C08. In den verfügbaren Datenblättern von Viessmann steht&amp;nbsp;AWBT( -M)-E-AC 221.C08. Kann mir da jemand mit den Typenbezeichnungen behilflich sein und kann ich mit meiner Anlage auch kühlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:05:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michael5</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-02T16:05:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/201328#M35675</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mal eine Frage und zwar steht in der Produktbezeichnung in VitoGuide, dass ich die Anlage mit der Bezeichnung Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 habe. Auf dem Typenschild steht nur&amp;nbsp;AWBT 221.C08. In den verfügbaren Datenblättern von Viessmann steht&amp;nbsp;AWBT( -M)-E-AC 221.C08. Kann mir da jemand mit den Typenbezeichnungen behilflich sein und kann ich mit meiner Anlage auch kühlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:05:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/201328#M35675</guid>
      <dc:creator>Michael5</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-02T16:05:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202390#M35919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit. Anschließend kann ich dir genau sagen, welches Modell du hast.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;"-E-" -&amp;gt; Es ist ein Elektro-Durchlauferhitzer vorhanden.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;"-AC" -&amp;gt; Die Anlage kann kühlen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;"-M-" -&amp;gt; 230V~ Variante.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:27:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202390#M35919</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T10:27:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202397#M35921</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Deine Rückmeldung. Die Seriennummer der Inneneinheit ist 7788532801421116 und die der Außeneinheit ist 7745737803042115.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine Mühe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:45:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202397#M35921</guid>
      <dc:creator>Michael5</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T10:45:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202407#M35924</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast den Typ Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08. Kühlen kann deine Anlage nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:06:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202407#M35924</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T11:06:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202419#M35932</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Rückmeldung. Schade, die Menüpunkte für das AC sind aber vorhanden in der ersten Codierebene. Und die Außeneinheit ist dann die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;AWBT-M-E 221.C08 oder was müsste ich dann auf dem Typenschild ankreuzen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Michael&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:32:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202419#M35932</guid>
      <dc:creator>Michael5</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T11:32:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Typbezeichnung Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202495#M35947</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, auch wenn die Parameter vorhanden sind, ist die Kühlfunktion nicht verfügbar für deine Anlage.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:01:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Typbezeichnung-Vitocal-222-S/m-p/202495#M35947</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-07T15:01:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
