    <description>&lt;P&gt;Hallo Tom0711,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Programmierung einer Nachtabsenkung ist generell sinnvoll, jedoch wird bei den jetzigen Außentemperaturen aus Frostschutzzwecken die Pumpe kontinuierlich durchlaufen. Einen Abschaltbetrieb gibt es hierfür nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du kannst über die Codieradresse 7003 ein wenig Einfluss auf Ein- und Auschaltzeitpunkt nehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1081iDDB768010F0CE262/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Einst_Codierebene.JPG" title="Einst_Codierebene.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1082i268F4B5D89D9EDF7/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="7003.JPG" title="7003.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Änderung von voreingestellten Codieradressen besteht immer ein gewisses Risiko. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du die Einstellungen vornehmen sollst, wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 08:33:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareHansi</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-02T08:33:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Abschaltbetrieb Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4745#M3562</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich betreibe eine Vitocal 200s Wärmepumpe und habe eine PV-Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um den Eigenverbrauch zu erhöhen, habe ich eine Nachtabsenkung programmiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider geht zwar die Ausßeneinheit nachts aus, die Heizkreispumpe pumpt das Wasser (Vor- &amp;amp; Rücklauf haben die selbe Temperatur) aber leider sinnloserweise die ganze Nacht im Kreis herum. Die Einzelraumregelung habe ich stillgelegt, da mir die durchgängig 30-40 Watt für die Stellantriebe zu viel waren. Ich nehme an, dass die Pumpe momentan druckgesteuert ist und jetzt aufgrund der offenen Heizkreise durchläuf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich das ändern, so dass die Pumpe ausgeht (Abschaltbetrieb) oder gibt es die Möglichkeit, dass die Pumpe in festen Intervallen kurz anläuft um die Temperatur der Heizkreise zu prüfen&amp;nbsp; und dann wieder ausgeht (da ja warm genug)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tom0711&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 14:32:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4745#M3562</guid>
      <dc:creator>Tom0711</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-01T14:32:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Tom0711,   die Programmierung einer Nachtabsenkung...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4764#M3563</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tom0711,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Programmierung einer Nachtabsenkung ist generell sinnvoll, jedoch wird bei den jetzigen Außentemperaturen aus Frostschutzzwecken die Pumpe kontinuierlich durchlaufen. Einen Abschaltbetrieb gibt es hierfür nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du kannst über die Codieradresse 7003 ein wenig Einfluss auf Ein- und Auschaltzeitpunkt nehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1081iDDB768010F0CE262/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Einst_Codierebene.JPG" title="Einst_Codierebene.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1082i268F4B5D89D9EDF7/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="7003.JPG" title="7003.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Änderung von voreingestellten Codieradressen besteht immer ein gewisses Risiko. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du die Einstellungen vornehmen sollst, wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 08:33:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4764#M3563</guid>
      <dc:creator>CustomerCareHansi</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-02T08:33:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Tom0711,   die Programmierung einer Nachtabsenkung...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4770#M3564</link>
      <description>Hallo Hansi,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;erstmal vielen Dank, super Forum.&lt;BR /&gt;Das heißt dann, wenn ich die Temperaturdifferenz auf 20 K stelle und die Absenkung auf 10°C, läuft die Pumpe nur bei Temperaturen &amp;lt;-10°C? Da könnte ich mit leben.&lt;BR /&gt;Ja, mir ist bewusst, dass bei meiner gewünschten RT von 20°C erst unterhalb 0°C geheizt würde.&lt;BR /&gt;Dann stelle ich den Wert erstmal auf 10 K, das müsste dann ganz gut passen (KfW 55 Haus nach EnEV 2009).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Thomas&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 09:04:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4770#M3564</guid>
      <dc:creator>Tom0711</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-02T09:04:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Thomas, erst einmal Danke für das nette Kompliment!...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4781#M3565</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;erst einmal Danke für das nette Kompliment! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Rücklauftemperatur dient als Indikator für die Wärmepumpe, ob eine Wärmeabnahme erfolgt oder nicht. Wenn die Pumpe nachts nicht laufen würde, würde die Wärmepumpe also nicht merken, ob Wärme abgenommen wird. In diesem Fall könnte es passieren, dass eine Unterversorgung mit Wärme entsteht. Die Anlage bietet zwar die Möglichkeit, so betrieben zu werden, jedoch wird zum Frostschutz die Pumpe trotzdem laufen, da Folgendes gilt:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1085i631EA26CB23290FD/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="FS2.JPG" title="FS2.JPG" /&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1084iD5F74C28655F2FF1/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="FS1.JPG" title="FS1.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sollte, auf welchem Weg auch immer, der Frostschutz umgangen werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Des Weiteren ist auch bei evtl. daraus entstehenden Wasserschäden kein Versicherungsschutz gegeben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 10:57:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abschaltbetrieb-Vitocal-200s/m-p/4781#M3565</guid>
      <dc:creator>CustomerCareHansi</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-02T10:57:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
