    <description>&lt;P&gt;Danke für die Aufstellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich wundert es generell dass du nicht an allen Kreisen die gleiche VL Temp gemessen hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schwankt die Temperatur innerhalb eines Taktes so stark?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du mit einem IR Thermometer gemessen? das zeigt unterschiedlich Daten ab, je nach dem ob du das Metall der Überwurfmutter miss oder das Kunststoffrohr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss überall identisch erfolgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generell sehe ich aber kein großen Abweichungen oder Kurschlüsse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den 5 Kreisen im Wohnzimmer hat der 4. Kreis eine etwas geringere Spreizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier könnte man etwas mehr Durchlauf geben und die anderen 4 einen Tick drosseln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum der Elternkreis um 2K kälter ist ist komisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das die WP da kurz zuvor aufgeschaltet hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Foto der Pumpe ist die WW Zirkulation, das ist nicht relevant&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Anlage einen Puffer mit extra Heizkreispumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder nur die interne Pumpe ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:42:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-01T15:42:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200188#M35360</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mich ein wenig informiert und hätte eine Frage zur optimalen Spreizung.Laut meiner Heizlastberechnung wurde ein VL von 35° und eine RL von 28° angenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei VL 35° müsste ich meine Steigung allerdings auf 0,7 einstellen ? Das erscheint mir entschieden zu hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell zeigt mir die ViCare eine Spreizung von 3,4K an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Obergeschoss ist es kälter als im EG , muss ich den Volumenstrom erhöhen oder reduzieren ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 10:04:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200188#M35360</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-29T10:04:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200585#M35466</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich möchte das Thema nochmals hoch holen.hat keiner eine Idee ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie könnte ich die Pumpenleistung versuchsweise reduzieren ??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 13:08:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200585#M35466</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T13:08:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200630#M35480</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3,4K bei der aktuellen Temperatur ist völlig ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es kälter wird steigt die Spreizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Spreizung der einzelnen Kreise?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du ein IR Thermometer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du muss dir so eine Tabelle erstellen wie hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/td-p/162004?lightbox-message-images-162877=5479i3AA8966547180395" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/td-p/162004?lightbox-message-images-162877=5479i3AA8966547180395&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;diese stellst du dann wieder hier ein,&amp;nbsp; dann kann man etwas dazu sagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:04:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200630#M35480</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T15:04:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200635#M35482</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir gehts weniger um den Stromverbrauch.Das Wohnzimmer bekomme ich mit den Einstellungen angenehm warm.Nur im OG hab ich gemessen 1-1,5 grad weniger.Die Volumenströme sind nach Heizlastberechnung eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell mit Steigung 0,3 und Niveau 0&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:10:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200635#M35482</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T15:10:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200638#M35483</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann musst du den&amp;nbsp; Kreisen im OG mehr Durchfluss geben starte mal mit 25% oder 33% mehr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man so ein Tabelle hätte, könnte gezielt eine Empfehlung geben, so kann kann man nur pauschal sagen überall x % Prozent mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:15:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200638#M35483</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T15:15:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200640#M35484</link>
      <description>&lt;P&gt;das hatte ich versuchsweise mal gemacht , aber da geht nicht wirklich viel mehr.Also hab ich wieder auf die vorgegebenen Werte der Durchflußmenge eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl. Luft in der Leitung ? Anlagendruck ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann die Heizlastberechnung mal hochladen , wenn das etwas weiter hilft ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:22:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200640#M35484</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T15:22:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200643#M35485</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe steht schon auf 100%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja die Berechnung und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-IST Durchfluss an den Kreisen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-IST Spreizung an der Kreisen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Pumpe schon auf 100% ist musst du die Kreise im EG leicht drosseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:42:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200643#M35485</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-30T15:42:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200964#M35569</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo , ich habe mal einen Anhang generiert , sonst sprengt das hier den Ramen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich am meisten irritiert , das ich im OG ( Eltern ) gerade mal VL 27 erreiche ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von der Pumpe hänge ich auch mal ein Bild an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:22:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200964#M35569</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-01T14:22:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200999#M35583</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Aufstellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich wundert es generell dass du nicht an allen Kreisen die gleiche VL Temp gemessen hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schwankt die Temperatur innerhalb eines Taktes so stark?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du mit einem IR Thermometer gemessen? das zeigt unterschiedlich Daten ab, je nach dem ob du das Metall der Überwurfmutter miss oder das Kunststoffrohr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss überall identisch erfolgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generell sehe ich aber kein großen Abweichungen oder Kurschlüsse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den 5 Kreisen im Wohnzimmer hat der 4. Kreis eine etwas geringere Spreizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier könnte man etwas mehr Durchlauf geben und die anderen 4 einen Tick drosseln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum der Elternkreis um 2K kälter ist ist komisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das die WP da kurz zuvor aufgeschaltet hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Foto der Pumpe ist die WW Zirkulation, das ist nicht relevant&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Anlage einen Puffer mit extra Heizkreispumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder nur die interne Pumpe ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:42:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/200999#M35583</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-01T15:42:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201004#M35585</link>
      <description>&lt;P&gt;Erstmal danke das Du Dich meinem Anliegen annimmst.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe alles am Kunsstoffrohr mit IR auf 30cm Abstand gemessen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ob die Temperatur so schwanken darf kann ich nicht sagen? Hat mich auch gewundert , das im VL nicht überall die gleichen Temperaturen anliegen. Die Anlage hatte gerade aufgeschaltet, jedoch waren die restlichen VL ja im Bereich 29 Grad.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Es gibt nur einen internen Speicher. Die Pumpe der Heizung steht auf 100 %&lt;BR /&gt;was bedeutet eigentlich sekundärpumpe 2 ? Der Parameter steht nämlich auf null&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:02:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201004#M35585</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-01T16:02:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201007#M35586</link>
      <description>&lt;P&gt;30 cm Abstand scheint mir viel um ein 15mm Rohr zu messen. Auf dem Thermometer ist meist angeben wie weit das in welchem Abstand der Sensor wie auffächert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Es gibt nur einen internen Speicher. Die Pumpe der Heizung steht auf 100 %&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gut und auch kein Überströmventil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kenne aktuell keine Viessmann WP mit 2 internen Sekundärpumpen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um mehr Wärme nach oben zu bekommen bleibt dir dann nur die unteren Kreise z.b um 10% zu drosseln und oben 10% weiter zu öffnen, falls sie das dann hergeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.b.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EG mit 1,0 --&amp;gt;0,9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. OG 1,0 --&amp;gt; 1,1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das UG ist nicht in Betrieb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:14:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201007#M35586</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-01T16:14:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201010#M35587</link>
      <description>&lt;P&gt;UG ist im Betrieb , da ist alles lt HLB eingestellt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Abstand war anscheinend okay&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:24:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Spreizung-ist-optimal-Vitocal-222S/m-p/201010#M35587</guid>
      <dc:creator>Ma2</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-01T16:24:13Z</dc:date>
    </item>