    <description>&lt;P&gt;Hallo Bjoern-84,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte prüf einmal die folgenden Parameter:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;
8812:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;
8814: 10238815: 1023&lt;BR /&gt;
8817: 1023&lt;BR /&gt;
8818:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;
8819:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
881A:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;
881B:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Denk bitte daran, dass die angezeigten Werte um bis zu 20% abweichen können.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:37:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-19T08:37:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/197024#M34408</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden in der Energiebilanz die verbrauchten kWh Strom angezeigt oder die erzeugten kWh Wärme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 13:12:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/197024#M34408</guid>
      <dc:creator>Bjoern-84</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T13:12:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/197941#M34685</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann keiner was dazzu sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss ich noch irgendwelche Parameter freischalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe das Blitz-Symbol nicht und denke dass die angezeigten Werte eher die erzeugte Heizenergie ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine SN 7733738101557122&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:17:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/197941#M34685</guid>
      <dc:creator>Bjoern-84</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T11:17:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/198106#M34733</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bjoern-84,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte prüf einmal die folgenden Parameter:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;
8812:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;
8814: 10238815: 1023&lt;BR /&gt;
8817: 1023&lt;BR /&gt;
8818:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;
8819:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
881A:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;
881B:&amp;nbsp;&amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Denk bitte daran, dass die angezeigten Werte um bis zu 20% abweichen können.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:37:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/198106#M34733</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-19T08:37:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/199443#M35132</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Parameter 8815 und 8817 angepasst, der Rest stimmte schon. Sehe jetzt auch die eingesetzte Energie. Werde diese mal mit dem verbauten Stromzähler vergleichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Energiewerte bekomme ich aber nicht auf mein ViCare Konto oder? Ein Kollege von mir hat Gas-Brennwert von Viessmann und bekommt diese Infos dort gezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 10:15:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/199443#M35132</guid>
      <dc:creator>Bjoern-84</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T10:15:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/199447#M35134</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Energiebilanz wird nicht in der App angezeigt, dies ist korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 10:18:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/199447#M35134</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T10:18:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/200344#M35402</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind diese Werte denn in der API vorhanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:05:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/200344#M35402</guid>
      <dc:creator>Bjoern-84</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-29T15:05:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz-Vitocal-200-S/m-p/200417#M35430</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann ich dir nicht beantworten, ob diese dort vorhanden sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>