    <description>&lt;P&gt;Auf der Seite ist die Neigung und das Niveau der Heizkennlinie beschrieben. Dementsprechend ist es so, dass bei einer Absenkung der Neigung die Vorlaufemperatur bei kalten Außentemperaturen niedriger wird und in der Übergangszeit die Veränderung sehr geringfügig ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Nochmal als persönliche Einschätzung für dich &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; : Du musst die Neigung absenken, wenn es bei kalten Außentemperaturen zu warm ist und in der Übergangszeit ok.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:18:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-09T14:18:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/192555#M33382</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="3361AB88-E97E-4207-89EE-22E1E0DE7A7F.jpeg" style="width: 944px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/6928iF2133B12BEF9A2A0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="3361AB88-E97E-4207-89EE-22E1E0DE7A7F.jpeg" alt="3361AB88-E97E-4207-89EE-22E1E0DE7A7F.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="95C4E9B9-33E0-4B9E-A781-668370183ACB.jpeg" style="width: 1136px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/6929iB54F1500827B0559/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="95C4E9B9-33E0-4B9E-A781-668370183ACB.jpeg" alt="95C4E9B9-33E0-4B9E-A781-668370183ACB.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich besitze seid 2015 eine Vitocal 300 Wärmepumpe. Ich wohne in einem EFH mit 160m2 Wohnfläche, Fußbodenheizung und KfW 40 Bauweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Die ersten Jahre taktete die Heizung viel zu oft, alle 10 Minuten. Doch der Stromverbrauch war meiner Meinung nach in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich entfernte aber wegen des Taktverhaltens alle Stellantriebe und baute mir die Fernbedienung Vitotrol 200 ein. Das Taktverhalten ist jetzt super, doch der Stromverbrauch ist viel höher. (Im Anhang Fotos mit vielen und mit wenigen Taktungen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin auch mit dem Heizverhalten nicht zufrieden, die Heizung läuft für ca. 2 Stunden, heizt das Haus gut auf, aber dann läuft die Heizung erst wieder an, wenn es zu kühl ist. Meine Frau ist sehr unzufrieden über die kalten Fußböden und die unbehagliche Temperatur im Bad. Viel besser wäre doch ein kontinuierliches laufen der Heizung oder? Ich bin auch dran mit der Heizkennlinie, komme aber nicht zu einem guten Ergebnis. Eingestellt ist momentan Neigung 0,2 Niveau 1K, gewünschte Temperatur 24 Grad. Ich wäre sehr dankbar über Hilfe, muss ich die Heizkennlinie ändern oder die Temperatur?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:15:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/192555#M33382</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T08:15:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195573#M34031</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HausMeister1,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;welche Wärmepumpe hast du genau?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:54:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195573#M34031</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-08T14:54:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195631#M34044</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist meine Wärmepumpe: &lt;STRONG&gt;Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mitlerweile habe ich die Einstellung der Heizkennlinie gut hinbekommen. Mein Problem ist der relativ hohe Stromverbrauch und ich verstehe nicht warum eine sehr oft taktende WP weniger Strom verbraucht, als eine WP die sehr wenig taktet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Stromverbrauch ist aber deshalb so hoch, weil ich eine ziemlich hohe Raum Soll Temperatur von 24°C eingestellt habe, um diese Temperatur vor allem im Bad zu erreichen. Im restlichen Haus würden mir 22 - 23°C reichen. Aber ich habe durch Hilfe hier im Forum festgestellt, da ich ein Niedrigenergiehaus besitze und an mein Bad ein kühlerer Raum (Schlafzimmer, 20°C) angrenzt, wurde die FBH im Bad wohl zu gering ausgelegt. Ich muss also mit der Temperatur von 24°C im gesamten Haus leben um die Wunschtemperatur im Bad zu erreichen. Ich denke auch schon über eine Externe Zusatzheizung im Bad nach...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 19:26:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195631#M34044</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-08T19:26:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195708#M34072</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine längere Laufzeit hat keinen höheren Stromverbrauch zufolge, wenn dadurch die Vorlauftemperatur niedriger ist. Die Energie wird ja auch abgenommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Zu deinem Problem mit dem Bad, wenn es über einen Abgleich nicht möglich ist, den Temperaturunterschied auszugleichen, bleibt die Zusatzheizung die einzige Möglichkeit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:58:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195708#M34072</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T08:58:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195761#M34086</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann lag es wohl daran das ich die Energie nicht abgenommen habe. Ich hatte Praktisch 24grad eingestellt, habe aber die Meisten Räume bis aufs Bad runtergedrosselt. Oder??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Frage, nur um es bessezzu Verstehen: Wieso läuft die WP Abend an obwohl sich das gesamte Haus durch Sonneneinstrahlung über die Soll Temperatur aufgeheizt hat?? Geht es da dann nur noch nach der Außentemperatur? Kann man da etwas optimieren? Z.B. über den Parameter 7003?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:26:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195761#M34086</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T11:26:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195783#M34095</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Wärmepumpe heizt nicht nach der AUßentemperatur auf, sondern wenn der Sollwert unterschritten wurde. Ohne Heizwasserpufferspeicher wird der Referenzwert am Sekundärvorlaufsensor genommen. Da darüber das umgewälzte Wasser der Heizkreise läuft, ist dies der optimale Wert. Mit einer perfekt eingestellten Kennlinie erfolgt auch nur dann die Beheizung, wenn Wärme benötigt wird.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:05:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195783#M34095</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T13:05:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195795#M34101</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah ja, verstehe! Wenn die Außentemperatur so bei 6 Grad liegt, passt alles, allerdings wenn es draußen kälter ist, wird mein Haus ein wenig zu warm. Welche Korrektur empfiehlst du mir?? Neigung runter, Neveau hoch? Bitte deine Einschätzung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:27:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195795#M34101</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T13:27:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195799#M34103</link>
      <description>&lt;P&gt;dazu gibt es ein ganz gutes Video von Viessmann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/iu1HtxqaLz0?t=91" target="_blank"&gt;https://youtu.be/iu1HtxqaLz0?t=91&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:32:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195799#M34103</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T13:32:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195802#M34106</link>
      <description>&lt;P&gt;Dem von mir in meinem ersten Poste geteilten Link ist dies ebenfalls zu entnehmen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:37:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195802#M34106</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T13:37:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195805#M34108</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Beschreibung kenne ich fast schon auswendig. Da jede kleinste Veränderung alles ändert, hätte ich mich gerne mit euch Fachleuten abgestimmt. Mein Fall kommt da nämlich nicht vor:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;In der Übergangszeit ok, an kalten Tagen zu warm&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;vielleicht habt ihr ja eine Persönliche Einschätzung für mich?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:45:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195805#M34108</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T13:45:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195819#M34114</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf der Seite ist die Neigung und das Niveau der Heizkennlinie beschrieben. Dementsprechend ist es so, dass bei einer Absenkung der Neigung die Vorlaufemperatur bei kalten Außentemperaturen niedriger wird und in der Übergangszeit die Veränderung sehr geringfügig ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Nochmal als persönliche Einschätzung für dich &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; : Du musst die Neigung absenken, wenn es bei kalten Außentemperaturen zu warm ist und in der Übergangszeit ok.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:18:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195819#M34114</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T14:18:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195843#M34124</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen vielen Dank, dann werde ich mein Glück versuchen. Da ich mit meinem Bad so meine Probleme habe, traue ich mich sehr ungern an die Heizkurveneinstellung. Das könnt ihr als Experten vielleicht nicht verstehen. Aber ich bin dank euch auf einem guten Weg. Und der Teufel steckt im Detail.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 15:51:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195843#M34124</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T15:51:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195875#M34135</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch ein Tipp fürs Bad: Eine kleine Infrarot-Deckenheizung mit ca. 300 - 400 W eingeschaltet per Zeitschaltuhr ca. 15 min vor dem Aufstehen am morgen erhöht dramatisch das Wohlfühlgefühl im Bad durch angenehme Strahlungswärme auf der Haut. Meine wärmeliebende Frau ist begeistert und wir haben keine Diskussionen mehr, ob die Lufttemperatur von 23 Grad im Bad zu kalt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 21:00:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195875#M34135</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T21:00:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195876#M34136</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Empfehlung, mal schauen ob ich in die Richtung was mache.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 21:33:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/195876#M34136</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T21:33:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196580#M34311</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich poste hier mal ein Foto meines Strombedarfs den heutigen Tag über. Meine Frage: Ist dieses Taktverhalten meiner WP (die roten Ausschläge sind alle von der WP, um 13 Uhr wurde Wasser erwärmt) normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 21:41:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196580#M34311</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-12T21:41:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196581#M34312</link>
      <description>&lt;P&gt;Du brauchst eindeutig eine größere PV-Anlage! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 21:52:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196581#M34312</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-12T21:52:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196593#M34314</link>
      <description>&lt;P&gt;So schaut es die Nacht über aus… Wieso? Hab vor drei Tagen meine Heizkennlinie wie folgt verändert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von Neigung 0,3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Niveau -1&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf Neigung 0,2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Niveau - 1&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weil es etwas zu warm war, dann war es aber zu kalt und ich erhöhte das Niveau auf 0. Und plötzlich begann die WP wieder zu takten. Hab jetzt wieder auf den zu warmen Wert gestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 06:49:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196593#M34314</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-13T06:49:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196595#M34316</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde sagen, Deine aktuelle Heizlast ist bei den aktuellen Außentemperaturen einfach unterhalb der kleinsten Heiztleistung (3 kW) Deiner WP. Bei einem KfW40-Haus mit FBH und niedrigen Raumtemp-Sollwerten würde ich den aktuellen Bedarf auf 1-2 kW schätzen. Da muss die WP einfach takten. Vermutlich ist sie etwas überdimensioniert. Wo sollen die mind. 3 kW sonst hin? Du könntest mal für ein paar Stunden alle Fenster aufmachen und Du wirst sehen, das Takten hört auf. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Ich heize per Gas 150 m2 ein gut sanierten Haus von 1982 mit Heizkörpern (VL 32-35 K) mit zur Zeit ca. 2 kW. Und meine Frau ist sehr wärmeliebend (siehe IR-Heizung im Bad oben).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 07:30:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196595#M34316</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-13T07:30:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196605#M34320</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hast du wohl recht! Was habe ich für Möglichkeiten dieses Problem zu lösen ohne das Haus völlig zu überhitzen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:05:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196605#M34320</guid>
      <dc:creator>HausMeister1</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-13T09:05:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196609#M34321</link>
      <description>&lt;P&gt;Kleinere Wp kaufen? &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Überdimensionierung und bestmöglicher Pumpeneinstellung bleibt noch die Möglichkeit, feste Zeitfenster fürs Heizen einzustellen, die größere Abstände haben als die Taktung, die die Regelung vornimmt. Evtl. lässt sich auch an der Hystere der Regelung eine Einstellung vornehmen, sprich den Heizkreis weiter abkühlen lassen (= längere Heizpause) bevor wieder nachgeheizt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:22:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-WP/m-p/196609#M34321</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-13T09:22:10Z</dc:date>