    <description>&lt;P&gt;Hallo Thorsten,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;wie sind denn die Sekundär- und Speichertemperaturen, kurz bevor er auf Störung geht?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:15:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-06T13:15:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/182478#M31184</link>
      <description>&lt;DIV class="lia-message-body lia-component-message-view-widget-body lia-component-body-signature-highlight-escalation lia-component-message-view-widget-body-signature-highlight-escalation"&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content"&gt;&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem unsere Vitocal 343 die WW-Aufbereitung zur Legionellen-Bekämpfung auf 60 Grad nicht mehr geschafft hat (Fehler A9/C9) wurde das Expansionsventil und Kältemittel getauscht. Ergebnis = 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also Legionnellenschaltung ausgeschaltet und WW "nur" noch auf 48 Grad eingestellt. Klappte bisher soweit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt ist es allerdings so, das bei der WW-Aufbereitung die Vorlauftemperatur nur noch immer 1-2 Grad über der Temperatur im WW-Speicher liegt und erst wieder um 1-2 Grad ansteigt, sofern die vorherige Vorlauftemperatur im WW-Speicher erreicht wurde. Der Verdichter läuft somit natürlich extrem lange und die Aufbereitung dauert bis zu 2 Stunden (bei komplett leeren Speicher).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran mag das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:22:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/182478#M31184</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-04T11:22:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184000#M31532</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thorsten,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;wie groß ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf während der Warmwasserbereitung?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:12:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184000#M31532</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-23T09:12:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184058#M31552</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und vielen Dank für deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also die Differenz beträgt ca. 1 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 18:27:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184058#M31552</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-23T18:27:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184072#M31557</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann sollte einmal geprüft werden, ob die Speicherladepumpe richtig läuft oder ob der Plattenwärmetauscher des Speicherladesystems verkalkt ist.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 05:08:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184072#M31557</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T05:08:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184170#M31595</link>
      <description>Und wenn du mir jetzt noch einen GUTEN Viessmann Wärmepumpen Partner in 34388 Trendelburg benennen kannst, wäre das TOP!&lt;BR /&gt;Die Suche auf der Homepage von Viessmann habe ich bereits ausgeführt und auch jemanden vor Ort gehabt, der allerdings mich was über die WP gefragt hat, anstatt andersherum.</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:21:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184170#M31595</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T11:21:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184174#M31599</link>
      <description>Und das die Sekundär-Vorlauftemperatur immer nur 1-2 Grad über der Temperatur im WW-Speicher liegt, hängt ggf. auch damit zusammen?</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:27:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184174#M31599</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T11:27:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184185#M31607</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann hatte ich das beim Eingangspost falsch verstanden. Das klingt für mich eher so, als würde der Kältekreis keine Leistung mehr bringen. Hier solltest du gerade nach dem Kältekreiseingriff diesen nochmal prüfen lassen. Auf die ausgeführte Arbeit hast du ja eine Gewährleistung von 2 Jahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Voraussetzung ist, dass das Umschaltventil nichts in Richtung Heizkreis durchlässt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184185#M31607</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T11:56:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184275#M31637</link>
      <description>Okay dann lasse ich das mal prüfen.&lt;BR /&gt;Und hast du einen Fachpartner für Wärmepumpen aus eurem Haus als Empfehlung ???</description>
      <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:33:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184275#M31637</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-25T09:33:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184279#M31641</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann dir nur die nennen, die du auch bei uns auf der Homepage findest. Alternativ kannst du einmal bei unserer Verkaufsniederlassung in deiner Nähe nachfragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:40:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/184279#M31641</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-25T09:40:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/188422#M32430</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;so Update:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem der Kältekreis jetzt 3 x überprüft worden ist,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Expansionsventil getauscht (keine Verbesserung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Kältemodul innerhalb der Anlage überprüft (Undichtigkeit an einer Lötstelle wurde behoben, WW (47 Grad) funktiniert wieder, aber Störmeldung A9/C9 erschien weiterhin)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Kältemodul komplett ausgebaut,trocken gelegt, abgedückt usw. (keine weiteren Auffälligkeiten, aber Störmeldung A9/C9 erschien weiterhin)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sollte der Kältekreis als Quelle für den Fehler A9/C9 vorerst einmal ausgeschlossen werden können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich das richtig beobachtet habe, erscheint der Fehler wie zuvor nach der WW-Bereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Woran könnte es jetzt noch liegen, wenn der Kältekreis optimal funktioniert?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/188422#M32430</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T08:00:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/189157#M32573</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thorsten,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;wie sind denn die Sekundär- und Speichertemperaturen, kurz bevor er auf Störung geht?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:15:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/189157#M32573</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-06T13:15:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287686#M59440</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thorsten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie ist das Thema ausgegangen? War es das Expansionsventil oder ist was in der Regelung defekt gewesen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Manuel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:22:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287686#M59440</guid>
      <dc:creator>ManuelTailor</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T13:22:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287756#M59462</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Manuel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Expansionsventil hat es nicht gelegen. Auch sonst hat der Kältetechniker keinen Fehler feststellen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit liegt der Fehler wahrscheinlich an der Steuerung oder ggf. am Wärmetauscher (meine Meinung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann selbst und angebliche Fachpartner vor Ort wissen selbst nicht woran es liegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir schlagen uns jetzt mit 44 Grad Warmwasser (reicht zum Duschen) und Fehlermeldungen im Winter (Heizbetrieb) durch, bis es eine neue Wärmepumpe gibt, aber sicherlich NICHT VON VIESSMANN!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:02:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287756#M59462</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:02:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287766#M59465</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung. Habe ähnliche Fehler. Mal sehen was bei rauskommt wenn nächste Woche der Kundendienst da war. Wahrscheinlich EEV-Regler oder EEV-Ventil. Ersteres sollte bei dir auch geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Anlage ist 10 Kahre alt und hoffe auf mind. weitere 10 Jahre &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😄&lt;/span&gt; ist eine. Vitocal 343-G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:13:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287766#M59465</guid>
      <dc:creator>ManuelTailor</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:13:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287771#M59466</link>
      <description>&lt;P&gt;Unsere Anlage ist aus 2008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre nett wenn du dich hier nochmal melden würdest, nachdem der Kundendienst bei dir war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287771#M59466</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287783#M59470</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Fehlermeldung A9/C9 habe ich gelesen dass man zwei Thermostate im Haus mal voll aufdrehen oder den Stellmotor entfernen soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du ja mal versuchen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:43:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287783#M59470</guid>
      <dc:creator>ManuelTailor</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:43:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287785#M59471</link>
      <description>&lt;P&gt;Hatte ich irgendwo auch mal gelesen und durchgeführt. Aber war nichts zu erkennen was zur Lösung hätte beitragen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:46:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287785#M59471</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:46:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287788#M59472</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Frage noch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du den Heizstab/Durchlauferhitzer aktivierst. Dauert es dann auch 2h? oder geht das &amp;lt;30min.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287788#M59472</guid>
      <dc:creator>ManuelTailor</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T15:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287794#M59474</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe gerade nochmal meinen Eingangspost gelesen. Hatte hier auch andere Beiträge.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also das mit den 2 Stunden lag an einer undichten Stelle nachdem Austausch des Expansionsventils (was ja eigentlich nicht nötig war).Diese hat der Kältetechniker gelötet und die WW Bereitung läuft wieder normal. Nur halt nicht wärmer als 44/45 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Heizbetrieb geht die Wärmepumpe dann in Störung (A9/C9) nachdem das WW erwärmt wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:10:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Warmwasser/m-p/287794#M59474</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T16:10:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
