<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21627#M3232</link>
    <description>Die Außentemperatur liegt in um ca. 10°C im Moment.</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 20:33:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>leo</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-28T20:33:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20506#M3226</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in meiner Vitocal 300G Wärmepumpe ist eine Heizkreispumpe vom Typ Grundfos UPM2 25-85 verbaut. Laut Hersteller der Pumpe kann dereen Drehzahl per PWM Signal geregelt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich konnte in der Steuerungssoftware meiner Wärmepumpe nirgendwo ein Menü zum einstellen der Pumpendrehzahl finden. Man findet nur 2 Stufen (Min/Max) im Servicemenü unter "Aktorentest", allerdings lässt sich dort nur "Min" einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe läuft im Moment den ganzen Tag, ich würde gerne die Pumpenleistung / den Energieverbrauch optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;BR /&gt;Leonhard Edlinger&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anhang: Foto der Heizkreispumpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 19:05:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20506#M3226</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T19:05:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20672#M3227</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hallo leo,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
damit ich deine Frage beantworten kann, müsste ich erstmal wissen, welche Vitocal 300-G du genau hast.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Könntest du bitte noch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe posten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 13:22:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20672#M3227</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T13:22:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20735#M3228</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.A08. Wurde erst vor 2 Monaten eingebaut, nehme an es ist Baujahr 2015.&lt;BR /&gt;Werde morgen noch auf dem Typenschild nachsehen ob da noch weitere infos sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lg&lt;BR /&gt;leo</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 20:51:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20735#M3228</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T20:51:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20756#M3229</link>
      <description>Hallo leo,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Pumpendrehzahl ist PWM-regelbar. Bei Wärmepumpen, gerade Solemaschinen, haben wir fast immer gleiche Sondentemperaturen und der thermische Kältekreis regelt daher recht gleich und stetig aus. Aus diesem Grund fährt die PWM- Pumpe Sekundär auch einen konstanten Volumenstrom.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zudem wird bei Wärmepumpen ein Mindestumlauf benötigt, daher regelt diese HKP nicht dauernd hoch und runter.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Verändert werden kann die Drehzahl nur über die Spreizung, welche bei der Inbetriebnahme eingestellt wird. Dazu ist es erforderlich in die Fachmann-Ebene einzusteigen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 07:54:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20756#M3229</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T07:54:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20852#M3230</link>
      <description>Hallo Benjamin,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Info. Was mich noch interessieren würde ist ob man die Drehzahl verringern könnte wenn der Kompressor nicht läuft. Die Pumpe läuft bei mir 24 Stunden durch, auch wenn der Kompressor gar nicht aktiv ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was ist der Grund dafür? (Soweit ich weiß wird die Heizwassertemperatur am Rücklauf gemessen, aber würde es da nicht genügen z.B. 1x pro Stunde die Pumpe kurz einzuschalten um die Temperatur zu messen?)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lg&lt;BR /&gt;leo</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 20:54:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/20852#M3230</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T20:54:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21019#M3231</link>
      <description>Es kann an der Außenetmperatur liegen, dass die Pumpe permanent läuft. Welche Außentemperatur wird denn in der Regelung deiner Wärmepumpe angezeigt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es handelt sich dabei um eine Frostschutzfunktion, welche sich auch nicht deaktivieren lässt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 11:20:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21019#M3231</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-28T11:20:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21627#M3232</link>
      <description>Die Außentemperatur liegt in um ca. 10°C im Moment.</description>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 20:33:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21627#M3232</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-28T20:33:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21661#M3233</link>
      <description>Es ist ganz normal, dass die Pumpe läuft, wenn die eingestellte Raumsolltemperatur höher als die Außentemperatur ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21661#M3233</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-29T10:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21742#M3234</link>
      <description>Ich weiß dass es normal ist ;-).&lt;BR /&gt;Die Frage war eher, warum es so ist und ob man die Laufzeit optimieren kann um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;leo</description>
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 21:05:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21742#M3234</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-29T21:05:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21787#M3235</link>
      <description>Die Pumpe läuft zur eingestellten Heizzeit nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist, als die Raumsolltemperatur. Das dient unter Anderem zur Überwachnung der Raumtemperatur.&lt;BR /&gt;Optimieren kannst du die Einstellungen also dadurch, dass du entweder die Heizzeiten anpasst, oder die Raumsolltemperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Durch das Nachrüsten einer Fernbedienung mir Raumtemperatureinfluss kannst du das Verhalten der Anlage ebenfalls noch optimieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:45:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21787#M3235</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-30T10:45:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21818#M3236</link>
      <description>ok, danke. Gibt es in der Steuerungssoftware die Möglichkeit die aktuelle Drehzahl der Pumpe auszulesen? Die wird ja PWM gesteuert, es wäre interessant was der ist/soll-Wert der Drehzahl ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüß&lt;BR /&gt;Leo</description>
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 16:37:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21818#M3236</guid>
      <dc:creator>leo</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-30T16:37:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21970#M3237</link>
      <description>Hallo leo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ablesen kannst du die Drehzahl der Pumpe in der Anlagenübersicht. Den Sollwert kannst du allerdings nicht abfragen, sondern nur den Istwert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 02 Nov 2015 09:54:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/21970#M3237</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-02T09:54:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31796#M3238</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gerne würde ich mich Herrn Edlinger anschließen und die Leistungsaufnahme meiner neu verbauten (Nov. 2015) Vitocal 300-G BWC 301.B08 optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan verbraucht die Anlage permanent 85W, obwohl nur die Sekundärpumpe läuft. Bis vor kurzen waren noch alle Heizkreise voll geöffnet und entsprechend deutliche Strömungsgeräusche hörbar. Dies wurde vor einigen Wochen behoben und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt bzw. die Wärmemengen eingestellt. Leider hat sich an der Leistungsaufnahme nichts geändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer konventionellen Umwälzpumpe (ohne PWM-Regelung) hätte ich nun die Pumpenleistung solange reduziert, bis die Durchflussmengen an den Tacosettern gerade noch auf Sollwert sind (wenn alle Heizkreise geöffnet sind). Wie kann ich dies an der Vitocal mit PMW-Pumpe erreichen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Voraus vielen Dank für die Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Florian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 19:36:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31796#M3238</guid>
      <dc:creator>Florianz</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-08T19:36:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31809#M3239</link>
      <description>Beim WO1C-Regler wird die Betriebsweise und Drehzahl der Sekundärpumpe über den Parameter 7340 eingestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 07:37:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31809#M3239</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-09T07:37:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31838#M3240</link>
      <description>Hallo Benjamin,&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort!&lt;BR /&gt;Was besagt denn der Wert den man beim Parameter 7340 eingibt? Ist dies die Pumpenleistung in %? In der Service Anleitung steht zu diesem Parameter leider nur 0 - nicht verstellen.&lt;BR /&gt;Im Voraus nochmal vielen Dank!&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;Florian</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 11:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31838#M3240</guid>
      <dc:creator>Florianz</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-09T11:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31849#M3241</link>
      <description>0 bedeutet, dass eine stufige Pumpe angeschlossen ist und keine Ansteuerung via PWM-Signal erfolgt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der zugehörigen Serviceanleitung findest du unter dem Punkt "Betriebsweise Sekundärpumpe" eine Tabelle dazu.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 13:30:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31849#M3241</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-09T13:30:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31863#M3242</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe eben einmal im Menu nachgesehen. Leider finde ich den Parameter nicht.&lt;BR /&gt;In der internen Hydraulik ist stattdessen der Parameter 73C0 aufgeführt. Dieser steht auf 0.&lt;BR /&gt;Laut Serviceanleitung wäre hier einstellung 4 für einen Drehzahlgeregelten Betrieb.&lt;BR /&gt;Ist diese Einstellung sinvoll, und warum lässt sich der Parameter 7340 nicht einstellen?&lt;BR /&gt;Muss zuvor eine andere Einstellung aktiviert werden, damit der Parameter 7340 auftaucht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Florian&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 18:03:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31863#M3242</guid>
      <dc:creator>Florianz</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-09T18:03:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31877#M3243</link>
      <description>An die genannte Codieradresse gelangst du nur über die Expertenebene. Diese ist, wie der Name schon sagt, nur für Experten/ Fachbetriebe vorgesehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du solltest dich also für die gewünschten Anpassungen an deinen Heizungsfachbetrieb wenden. Sollte dein Fachbetrieb Fragen haben, kann er sich gerne an unseren Technischen Dienst wenden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 07:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/31877#M3243</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-10T07:22:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/33234#M3244</link>
      <description>Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich will mich hier auch ma einklinken.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Interessanter thread, interessiert mich sehr.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier wurde ja schon fast alles gesagt, aber...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Besteht nun die Möglichkeit die Sekundärpumpe zu drosseln wenn der Verdichter nicht am arbeiten ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;HKL</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 10:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/33234#M3244</guid>
      <dc:creator>HKL</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-11T10:10:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/33242#M3245</link>
      <description>Hallo HKL,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;die Drehzahl der Sekundärpumpe regelt sich nicht automatisch herunter, wenn der Verdichter abgeschaltet wird.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 10:57:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Steuerung-der-Heizkreispumpe/m-p/33242#M3245</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-11T10:57:52Z</dc:date>
    </item>