<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185171#M31948</link>
    <description>Werkseinstellung</description>
    <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:04:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-02T07:04:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185090#M31912</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine 222-S, mit 8 kW und im Fehlerspeicher des Kältekreises die Meldung 29.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage hat eine Fußbodenspeicher und eine Deckenkühlung mit dem Huckepackpufferspeicher und Übertrömventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Servicenleitungen finde ich diesen Fehlercode nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heißt der Code?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:19:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185090#M31912</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-01T13:19:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185094#M31916</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer Außeneinheit: 7745737904566114&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seriennummer Inneneinheit: 7788534901814119&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Softwarestand: 4500/64&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:26:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185094#M31916</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-01T13:26:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185095#M31917</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Caesar,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7788534" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7788534&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es eine Anleitung mit den Fehlercodes für deine Inneneinheit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:40:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185095#M31917</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-01T13:40:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185096#M31918</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Caesar,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;die Meldung sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur erreicht wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:36:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185096#M31918</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-01T13:36:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185098#M31919</link>
      <description>&lt;P&gt;Abhilfe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ursache?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:42:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185098#M31919</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-01T13:42:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185144#M31937</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier muss geprüft werden, wie die Temperaturen und der Anlagendruck sekundärseitig sind. Vermutlich liegt es daran, dass die Temperaturdifferenz zu groß ist. Eventuell Überströmventil oder Drehzahl der Sekundärpumpe nicht passend eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:04:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185144#M31937</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T05:04:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185151#M31942</link>
      <description>Die Drehzahl der Pumpe kann ich nur nach unten ändern.&lt;BR /&gt;Wenn die Spreizung zu hoch ist, warum fährt die Pumpe dann nicht auf 100%?</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:29:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185151#M31942</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T05:29:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185169#M31947</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hoch ist denn die minimale Drehzahl eingestellt?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 06:48:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185169#M31947</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T06:48:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185171#M31948</link>
      <description>Werkseinstellung</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:04:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185171#M31948</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T07:04:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185218#M31960</link>
      <description>&lt;P&gt;Und wie sieht der Betriebszustand beim Ausfall der Anlage aus? Also welche Drehzahl hat die Pumpe, kommt es eventuell nur in der Warmwasserbereitung vor oder auch im Heizbetrieb?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:20:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185218#M31960</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T11:20:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S, Fehler im Kältekreis 29</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185228#M31965</link>
      <description>Das kann ich nicht beantworten.&lt;BR /&gt;Die Fehler waren in der Historie</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:12:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehler-im-Kaeltekreis-29/m-p/185228#M31965</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T12:12:32Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
