    <description>&lt;P&gt;Hallo Otto-2,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;kann es sein, dass du den Fehler bC meinst und nicht 6C?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Den Fehler 6C gibt es nämlich nicht.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Meldung bC sagt aus, dass ein Kommunikationsfehler zur Fernbedienung (Vitotrol) des Heizkreis 1 vorliegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ist eine solche Fernbedienung installiert?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Was genau meinst du denn mit "Habe schon eine neue Codierung (best.Nr. 7450352) wie mir gesagt wurde eingesetzt."?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Angegebene Artikelnummer "7450352" ist die der Vitotronic-Regelung.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:39:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-31T10:39:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelung / Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184912#M31839</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes Problem habe ich&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Regelung Vitotronic Typ KW2 und die zeigt immer wieder Störung 6C an .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe schon eine neue Codierung (best.Nr. 7450352) wie mir gesagt wurde eingesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem zeigt er immer noch die Störung an .Pumpe HK läuft und auch bei Anvorderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die BP .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:11:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184912#M31839</guid>
      <dc:creator>Otto-2</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-31T10:11:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung / Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184916#M31842</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Otto-2,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;kann es sein, dass du den Fehler bC meinst und nicht 6C?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Den Fehler 6C gibt es nämlich nicht.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Meldung bC sagt aus, dass ein Kommunikationsfehler zur Fernbedienung (Vitotrol) des Heizkreis 1 vorliegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ist eine solche Fernbedienung installiert?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Was genau meinst du denn mit "Habe schon eine neue Codierung (best.Nr. 7450352) wie mir gesagt wurde eingesetzt."?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Angegebene Artikelnummer "7450352" ist die der Vitotronic-Regelung.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:39:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184916#M31842</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-31T10:39:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung / Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184938#M31846</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo noch ein mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn es bC ist weiß ich auch nicht weiter . Eine Fernbedienug ist nicht angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich die Heizung aus und wieder ein ist für einen Augenblick die Störung weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hk-Pumpe läuft. Nach ca 2-3 Minuten blinkt die Störungslampe wieder auf.Trotzdem läuft der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner normal an .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann habe ich auch vor einen Raumregler Vitotronic an zubringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klemme 1&amp;amp;2 gehen auf KM-Bus und wo schließe ich die Klemmen 3&amp;amp;4 auf der Regelung an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwei Probleme auf ein mal Trotzdem im Voraus Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184938#M31846</guid>
      <dc:creator>Otto-2</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-31T12:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung / Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184941#M31848</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist, dann bitte mal die Codieradresse A0 für den HK1 auf 0 setzen. Dann ist die Meldung weg.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Was meinst du denn mit "Dann habe ich auch vor einen Raumregler Vitotronic an zubringen."?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Was für einen "Raumregler" versuchst du hier denn anzuschließen?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Es wäre nett, wenn du erstmal meine Frage beantworten könntest.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Was genau meinst du denn mit "Habe schon eine neue Codierung (best.Nr. 7450352) wie mir gesagt wurde eingesetzt."?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Angegebene Artikelnummer "7450352" ist die der Vitotronic-Regelung.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:12:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Stoerung/m-p/184941#M31848</guid>