<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/184003#M31534</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Roy,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;der Anschluss wie auf dem von mir in meinem Post vom 11.08.2020 angehängten Bild erfolgen. Welches Kabel du nimmst hängt von deinem Wechselrichter ab. Bei einem 230V~ Schaltkontakt, würde ein 5x1,5mm² reichen um alle Funktionen umsetzen zu können. Ist sowieso nur die Funktion zur frei einstellbaren Temperaturerhöhung gewünscht, kann dann auch ein 3x1,5mm² gelegt werden. Das Kabel vom Wechselrichter darf aber nicht direkt aufgelegt werden, so wie in meinem Post ersichtlich.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:20:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-23T09:20:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/136984#M1050</link>
      <description>Hallo, meine Vitocal 300-G Wärmepumpe möchte ich mit dem Kostal Plenticore Plus 8.5 Wechselrichter kommunizieren lassen, sodass der Überschuss an Energie in die WW-Aufbereitung fließt.&lt;BR /&gt;Die PV-Anlage verfügt über ein Smart Energy Meter von Kostal. Kann man von hier dann die SG-Ready Schnittstelle der WP ansteuern?&lt;BR /&gt;Ziel sollte sein, dass dann bei Überschuss an Strom die WW-Temperatur angehoben wird.</description>
      <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 09:30:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/136984#M1050</guid>
      <dc:creator>Daniel19811207</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-08T09:30:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137118#M1051</link>
      <description>Hallo Daniel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir bitte einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen? Anschließend kann ich dir genau erklären, wie du vorgehen musst, um die Smart Grid Funktion zu nutzen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 08:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137118#M1051</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T08:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137121#M1052</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Typ-Nr.: BWC 301.B06&lt;BR /&gt;Barcode (Herstell-Daten): 7509208901103119&lt;BR /&gt;Herstelljahr: 2019&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank...</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 09:15:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137121#M1052</guid>
      <dc:creator>Daniel19811207</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T09:15:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137131#M1053</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dafür. Nachfolgend findest du die Zusammenfassung, was du für die Nutzung der Smart Grid Funktion beachten musst und was die einzelnen Einstellungen bewirken. Bei weiteren Fragen hierzu, immer raus damit. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3275i7B7006755AF78447/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 1.PNG" title="SmartGrid 1.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3276i75FDB8C9933ADEE3/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 2.PNG" title="SmartGrid 2.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3277iB5873C287717D62A/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 3.PNG" title="SmartGrid 3.PNG" /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 10:09:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/137131#M1053</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T10:09:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/166584#M26428</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die selbe Ausgangssituation wie der TE. Ich habe allerdings noch eine Nachfrage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehe ich das richtig, dass wenn ich die Funktion (4) nutzen möchte, der Potenzialfreie Kontakt des Wechselrichters "doppelt" aufgelegt werden muss, also auf "c" und "d"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Patrick&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 09:21:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/166584#M26428</guid>
      <dc:creator>kretschiii</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-11T09:21:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Patrick,  ja, das ist korrekt.  Viele Grüße Flo</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/166765#M26479</link>
      <description>Hallo Patrick, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ja, das ist korrekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:25:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/166765#M26479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-12T12:25:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183935#M31517</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei wird gerade die Wärmepumpe Vitocal 300 installiert, Solar Anlage läuft schon auch Kostal mit Plneticore Plus 7 Wechselrichter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du die verbinung schon hinbekommen über Smart Grid?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Solaranlagenbauer hat mit ein Konakt am Wechselrichter gezeigt,wo ich drauf gehen kann zur Wärmepumpe. Ist das bei dir genau so, oder musstest du noch mehr Installieren, was für ein Kabel hast du zu genommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe das du mir da schnell paar Tips geben kannst bevor die Monteure alle weg sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Hilfe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 06:08:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183935#M31517</guid>
      <dc:creator>Roy</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-22T06:08:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183937#M31519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was bedeutet doppelt aufgelgt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt doch von Wechselrichter nur ein Kabel mit zwei Adern was auf diese Klemmstelle aneschlossen werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Roy&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 06:34:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183937#M31519</guid>
      <dc:creator>Roy</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-22T06:34:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183938#M31520</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Fragen zu Smart Grid und Wechselrichter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal 300 wird gerade Installiert, aber dazu kann mit die heizungsfirma nicht weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt auch noch ein Viessmann Kundendienst zur Erstinbetriebnahme und wollte dazu eventuell alles schon vorbereitet haben oder würde er das machen(alles Anschließen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde Kabel von Wechselrichter zur Wärmepumpe ziehen ( was für eins würde dazu reichen ), somit er eventuell nur noch anklemmen müsste und freigen in der Bedienung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Regelung kann die Einstellung 4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Roy&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 06:39:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/183938#M31520</guid>
      <dc:creator>Roy</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-22T06:39:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/184003#M31534</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Roy,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;der Anschluss wie auf dem von mir in meinem Post vom 11.08.2020 angehängten Bild erfolgen. Welches Kabel du nimmst hängt von deinem Wechselrichter ab. Bei einem 230V~ Schaltkontakt, würde ein 5x1,5mm² reichen um alle Funktionen umsetzen zu können. Ist sowieso nur die Funktion zur frei einstellbaren Temperaturerhöhung gewünscht, kann dann auch ein 3x1,5mm² gelegt werden. Das Kabel vom Wechselrichter darf aber nicht direkt aufgelegt werden, so wie in meinem Post ersichtlich.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:20:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/184003#M31534</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-23T09:20:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238663#M46800</link>
      <description>&lt;P&gt;Woher kommt diese Anleitung? Ich habe soeben mit KOSTAL telefoniert und der Herr am Telefon hat mir gesagt, dass KOSTAL keinerlei Wärmepumpen mit SG Ready ansteuern kann. Mir wurde gesagt es könnten nur feste EIngaben zu Betriebszeitpunkten im Webportal eingestellt werden zu dem nur der PV-Installateur Zugang hat...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich also mit meiner Viessmann Wärmepumpe den potentialfreien Kontakt des KOSTALS "überlisten" und trotzdem eine SG Ready Steuerung realisieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 11:19:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238663#M46800</guid>
      <dc:creator>Christinction</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T11:19:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238666#M46803</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Christinction,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Auszug stammt aus unserer Anleitung und beschreibt, wie die Ansteuerung funktioniert. Wenn dein Wechselrichter keinen entsprechenden Ausgang hat, wird es nicht funktionieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 11:27:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238666#M46803</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T11:27:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238668#M46805</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist ebenfalls der KOSTAL Plenticore Plus, wie im Anfangspost des Threads beschrieben&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 11:30:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238668#M46805</guid>
      <dc:creator>Christinction</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T11:30:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238673#M46807</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der Anleitung zum Plenticore Plus konnte ich in der Anleitung eine Anschlussklemme Eigenverbrauch finden. Ob dies darüber funktioniert, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur mitteilen, wie es an unseren Produkten funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 11:38:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238673#M46807</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T11:38:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238684#M46812</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde, bei funktioniert es mit Kosalt Plenticore Plus und der Wärmepumpe so, dass ich einstellen kann bei Kostal ab wieviel Stromüberschuss das Signal für Smartgrid zu Wärmepumpe kommt und WW oder Pufferspeicher auf die Temperatur fährt die für Smartgrid ich freigegeben habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann nur sagen hilf dir selbst, es ist echt umständlich das mit Viesmann zu kommunizieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Echt viel Geld für so eine Anlage und dann habe sie eine App dazu Hilfe da ist echt die Zeit stehen geblieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer sich mit seiner Anlage beschäftigen möchte geht das nur analog.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde echt gerne mal Kontakt bekommen zu einen Programmierer von Viesmann Abteilung Wärmepumpe und Vicar App.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre mal echt hilfreich um die Anlagen zu optimieren. Ich glaube das ist nicht gewollt, soll einfach an sein und laufen egal wie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 12:16:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238684#M46812</guid>
      <dc:creator>Roy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T12:16:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238691#M46815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Roy1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;was war denn an meiner Antwort nicht hilfreich? Wenn der Servicemitarbeiter von Kostal zu Christinction sagt, dass die Ansteuerung nicht geht, kann ich das nicht ändern. Das hat auch nichts mit Viessmann zu tun. Ich kann nur erklären, wie die Smart Grid Funktion an der WO1C-Regelung funktioniert und das habe ich auch getan.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 12:49:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238691#M46815</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T12:49:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238692#M46816</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider sind generell noch kaum Kooperationen/Partnerschafften oder wenigstens gemeinsame Anleitungen zwischen Wechselrichter- und Wärmepumpenherstellern im Markt vorhanden. Das ist eine riesen Lücke und in Anbetracht der Klimaziele und Sektorenkopplung bleibt zu hoffen dass die beiden Branchen bald zueinander finden...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 12:52:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238692#M46816</guid>
      <dc:creator>Christinction</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T12:52:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238696#M46817</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtig, aber auch viel zu kompliziert, es werden 2 Adern benötigt die auf der Wärmepumpe angeschlossen werden für das Signal( Potenzialfrei Kontakt ).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist echt schwierig darüber Info zu bekommen, selbst der Kundendienst Monteur hatte darüber keine wissen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurde für viel Geld eine erst Inbetriebnahme über Viesmann bestellt, für das Geld hätte er 8 Stunden da sein müssen und Zeit für den Kunden zu haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre es möglich eine Mail Adresse zu erhalten oder eine Hotline für Informationsaustausch und Verbesserungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 13:15:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238696#M46817</guid>
      <dc:creator>Roy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T13:15:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238698#M46818</link>
      <description>&lt;P&gt;Es werden zwei Adern benötigt, weil die Smart Grid-Ansteuerung 3 Funktionen zum normalen Betrieb beinhaltet. Die Ansteuerung muss über ein Relais erfolgen. Wenn dein Wechselrichter nur einen Kontakt schließen kann, dann nimmt man eben nur die normale Sollwerterhöhung als Funktion. Wie und wo die Ansteuerung erfolgen muss, ist in dem von mir angehängten Ausschnitt ersichtlich. Das sollte deinem Elektrofachbetrieb ausreichen, um es entsprechend zu verdrahten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Verbesserungen kannst du hier Posten und auch der Austausch findet hier statt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 13:30:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238698#M46818</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T13:30:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238748#M46827</link>
      <description>&lt;P&gt;Schlechte Möglichkeit es hier zu Posten, es sollte direkt in diese Abteilung kommen, was die Kunden für Ideen haben und was daraus erfolgen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es überhaupt noch bei Viessmann eine Abteilung für Weiterentwicklung, wo auch Kunden Kontakt aufnehmen könnten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist das wichtigste eigentlich, der Kunde weiß was es für Probleme und was es für Änderungen, an der Anlage geben sollte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin ja mal gespannt wie weit man hier kommt und ob man was erreichen kann, mit Ergebnissen und nicht nur einseitig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Roy&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 May 2022 17:23:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-mit-Kostal-WR-verbinden/m-p/238748#M46827</guid>
      <dc:creator>Roy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-24T17:23:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
