<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182793#M31252</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Ausführung mit Rohrwendel-Wärmetauscher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok das ist eine neu Information,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei Modell mit&amp;nbsp; zusätzlichem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Wärmetauscher&amp;nbsp; werden höhere Stand-by&amp;nbsp;Verluste im Datenblatt genannt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ja das muss der Pumpen-kick verursachen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Default Stellung&amp;nbsp;des&amp;nbsp;Umschaltventils ist&amp;nbsp; WW.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei meinem Vitodens war das Verhalten ähnlich, ich konnte das Phänomen mit abstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fall dein Vitodens noch ein Vitotronic hat ( nicht jünger als ca 2 Jahre) kannst du das umcodieren mit Code 66.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;„Grundposition des Umschaltventils“&lt;BR /&gt;Einstellung Erläuterungen&lt;BR /&gt;Warmwasser 66:0&amp;nbsp; Umschaltventil fährt entsprechend der Betriebsart&lt;BR /&gt;Heizen 66:1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Umschaltventil steht dauerhaft in Position Heizung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei einem neueren Gerät geht das meines Wissens nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 06:33:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-09T06:33:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182734#M31236</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Temperaturverlauf unseres Vitocal 262-A zeigt ein seltsames Verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;In der Tauchhülse habe ich einen zweiten, externen Temperatursensor und dieser zeigt mir den exakt selben Wert wie im Display. Über den PV Relais Kontakt kann ich die Wärmepumpe einschalten und so z. B. einen Sollwert von 60°C einstellen. Bei Erreichen der Temperatur nehme ich den PV Relais Kontakt wieder weg. Bei weniger als 55°C und PV -Überschuss von unserer Fotovoltaikanlage schalte ich den PV Relais Kontakt wieder ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zur ersten Frage: Während 10 Tagen haben wir kein Wasser entnommen. Bei erreichen von 60°C fällt die Temperatur mit ca. 0.4K/h bei einer Kellertemperatur von 18°C. Dann bei ca. 54°C fallt die Temperatur innert 30min auf 52°C. Die WP ist in dieser Zeit nicht gelaufen.&lt;BR /&gt;Ist dieser plötzliche Temperatursturz normal? Mischt sich da was? Siehe Tempverlauf im Anhang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zweite Frage: Das aufheizen von 60°C auf 65°C mit der WP benötigt sehr viel Zeit und Energie. Aus diesem Grund heize ich nur bis 60°C. Was wären die optimalsten Temperaturen bei denen die WP am effizientesten arbeitet? Muss ich darauf achten nicht über oder unter 52°C zu heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank für Ihre Zeit&lt;BR /&gt;Gruss&lt;BR /&gt;Andi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:30:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182734#M31236</guid>
      <dc:creator>andilo</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-07T21:30:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182742#M31239</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h. der 300l&amp;nbsp; Speicher verliert in ca. 12h Stunden 6 K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sind ca. 2060 Wh.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf 12h umgerechnet&amp;nbsp; sind das 171 W Verlust.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Datenblatt hat das Gerät aber&amp;nbsp; nur 26 W Bereitschaftsverlust.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo geht die Energie hin?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Läuft 24h eine Zirkulationspumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder Mikrozirkulation im WW Abgang des Speichers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Mischt sich da was?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls es ein Zirkulationspumpe gibt, mit Sicherheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Was wären die optimalsten Temperaturen bei denen die WP am effizientesten arbeitet?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie bei jeder Wärmepumpe gilt die Formel von Carnot. Je weniger Hub um so besser die Arbeitszahl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 09:32:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182742#M31239</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T09:32:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182772#M31245</link>
      <description>&lt;P&gt;Zu Zeiten, in denen eine Wasserentnahme stattfindet, findet immer eine (kleine) Durchmischung statt. Daher ist die Verlustermittlung schwierig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verlässlicher ist es nachts, wenn alle schlafen: Da verliert meine 262-A ca. 1,5-1,8 K in 6 Std. (0:00-6:00 bei rund 20 Grad Raumtemp.). 6K in 12 Std. kann ich mir nur durch Wasserentnahme bzw. Zirkulation vorstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist Deine Grafik aus den 10 Tagen, in denen keine Wasserentnahme stattfand?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wäre sowohl der Tempsprung in der Nacht eigenartig als auch der Temperaturverlust insgesamt. Du solltest prüfen, ob und wann die Zirkulationspumpe läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Betrieb: Deutlich über 50 Grad Solltemperatur würde ich nicht gehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 18:06:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182772#M31245</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T18:06:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182776#M31247</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;So langsam dämmert es mir... Eigentlich habe ich keine Zirkulationspumpe. Jedoch habe ich die Ausführung mit Rohrwendel-Wärmetauscher. Daran ist eine Vitodens 300 Gastherme. An dieser ist auch der externe Temperatursensor den ich mit dem Vitogate 200 auslesen kann. Auf dem Vitodense 300 ist eine Warmwasser Sollwert von 35°C eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit ist sichergestellt, dass ich nie kalt duschen muss, wenn einmal die WP nicht genügend Leistung bringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun war in den 10 Tagen in denen wir kein Wasser entnommen haben (Urlaub) die Vitodens 300 im „Abschaltbetrieb“. Gasverbrauch habe ich keinen gehabt in dieser Zeit, glaube ich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zufälligerweise zeichne ich die Kesseltemperatur der Vitodens auf. Siehe Anhang. Diese stieg täglich von 22°C auf ca. 50°C. Ich vermute die Gastherme zirkuliert das Warme Wasser und entzieht damit Energie!&lt;BR /&gt;Kann das sein? Wie unterbinde ich das? Die Pumpe muss intern in der Vitodens sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Gruss&lt;BR /&gt;Andi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 19:42:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182776#M31247</guid>
      <dc:creator>andilo</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T19:42:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182779#M31248</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten_B78_0-1628453278230.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/6553i3187352613CF6377/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten_B78_0-1628453278230.png" alt="thorsten_B78_0-1628453278230.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Du die beiden Kurven grob übereinander legst, siehst Du, dass die Temp sinkt, sobald die Gastherme hochfährt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 20:08:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182779#M31248</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T20:08:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182780#M31249</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Gastherme ist jedoch im „Abschaltbetrieb“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gemäss Bedienungsanleitung Vitodens 300:&lt;BR /&gt;„Abschaltbetrieb“:&lt;BR /&gt;■ Keine Raumbeheizung&lt;BR /&gt;■ Keine Warmwasserbereitung&lt;BR /&gt;■ Frostschutz des Wärmeerzeugers und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;■ Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen, werden alle an der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24 Stunden kurz eingeschaltet.&lt;BR /&gt;■ Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 20:15:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182780#M31249</guid>
      <dc:creator>andilo</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T20:15:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182782#M31250</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, stimmt bestimmt. Aber warum zeigt dein Sensor dann diese steigende Temp beim Sensor der Therme an?&lt;BR /&gt;Da ist ein Zusammenhang. Das kann kein Zufall sein, wenn du die Grafik anschaust.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 20:37:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182782#M31250</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T20:37:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182793#M31252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Ausführung mit Rohrwendel-Wärmetauscher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok das ist eine neu Information,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei Modell mit&amp;nbsp; zusätzlichem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Wärmetauscher&amp;nbsp; werden höhere Stand-by&amp;nbsp;Verluste im Datenblatt genannt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ja das muss der Pumpen-kick verursachen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Default Stellung&amp;nbsp;des&amp;nbsp;Umschaltventils ist&amp;nbsp; WW.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei meinem Vitodens war das Verhalten ähnlich, ich konnte das Phänomen mit abstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fall dein Vitodens noch ein Vitotronic hat ( nicht jünger als ca 2 Jahre) kannst du das umcodieren mit Code 66.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;„Grundposition des Umschaltventils“&lt;BR /&gt;Einstellung Erläuterungen&lt;BR /&gt;Warmwasser 66:0&amp;nbsp; Umschaltventil fährt entsprechend der Betriebsart&lt;BR /&gt;Heizen 66:1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Umschaltventil steht dauerhaft in Position Heizung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei einem neueren Gerät geht das meines Wissens nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 06:33:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182793#M31252</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-09T06:33:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182882#M31270</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitodens 300-W B3HB-11&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Code 66 «Grundposition des Umschaltventils» gibt es in der Parameterebene 2.&lt;BR /&gt;Habe auf 66:1 umgestellt und werde es ein paar Tage beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Gruss&lt;BR /&gt;Andi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 19:10:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182882#M31270</guid>
      <dc:creator>andilo</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-09T19:10:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182886#M31272</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bin ich sehr zuversichtlich dass es damit gelöst ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das tritt nur auf wenn die Pumpe länger als 24h aus war. Dann wird sie kurz aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 19:18:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/182886#M31272</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-09T19:18:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/183252#M31322</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Gastherme erwärmt sich jetzt nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin froh, dass ich alles von Viessmann habe. Der Support hier im Forum ist genial.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen herzlichen Dank und Gruss&lt;BR /&gt;Andi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 14:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/183252#M31322</guid>
      <dc:creator>andilo</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-13T14:40:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445081#M116931</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe die T2E-Version und wollte nachfragen wie du den zweiten, externen Sensor angeschlossen hast? Ich habe einen DS18B20 Sensor und würde die Temperatur auch gerne im HA verfolgen. Wie kann ich diesen am Besten in die Vitocal integrieren, damit der Wert zum Display passt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Branislav&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 May 2024 11:49:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445081#M116931</guid>
      <dc:creator>bdjeric72</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-23T11:49:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445096#M116941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;BR /&gt;Den zweiten Temperatursensor ist in die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Tauchhülse&amp;nbsp;zum original Sensor mit dazu gesteckt.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Elektrisch angeschlossen ist&amp;nbsp; er bei mir an der Gastherme (Speichertemperatursensor) und wird über diese mit KNX ausgelesen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruss&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Andi&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 May 2024 13:17:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445096#M116941</guid>
      <dc:creator>andilo1</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-23T13:17:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445195#M116977</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber was für einen Temperatursensor hast du genommen, weil meiner ist etwas zu breit und passt somit nicht rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Branislav&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 May 2024 05:59:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445195#M116977</guid>
      <dc:creator>bdjeric72</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-24T05:59:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445205#M116984</link>
      <description>&lt;P&gt;Der war im Anschluss-Set der Gastherme mit dabei. Kann dir nicht mehr sagen wie gross der war, sorry &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 May 2024 06:24:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-A-ploetzlicher-Temperaturabfall/m-p/445205#M116984</guid>
      <dc:creator>andilo1</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-24T06:24:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

