    <title>Thema "Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179489#M30335</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist letzte Woche unser Sanftanlauf in Rauch aufgegangen und zum Glück sind die Sicherungen gekommen!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. einem Elektriker ist der Sanftanlauf zu reparieren, allerdings weiß er nicht, wo er die Ersatzteile herbekommen kann. Weiß das zufällig jemand?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt haben wir das Problem, dass die Anlage nicht laufen kann, wir zwar im Moment zum Glück keine Heizung benötigen, aber warmes Wasser brauchen wir trotzdem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann uns jemand sagen, ob man das Wasser ohne die WP, also rein elektrisch, aufheizen kann mit ausgebautem Sanftanlauf? Oder kann man den Sanftanlauf überbrücken und die WP ausstellen, damit diese keinen Schaden nimmt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 14:54:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitocal300-1972</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-28T14:54:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179489#M30335</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist letzte Woche unser Sanftanlauf in Rauch aufgegangen und zum Glück sind die Sicherungen gekommen!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. einem Elektriker ist der Sanftanlauf zu reparieren, allerdings weiß er nicht, wo er die Ersatzteile herbekommen kann. Weiß das zufällig jemand?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt haben wir das Problem, dass die Anlage nicht laufen kann, wir zwar im Moment zum Glück keine Heizung benötigen, aber warmes Wasser brauchen wir trotzdem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann uns jemand sagen, ob man das Wasser ohne die WP, also rein elektrisch, aufheizen kann mit ausgebautem Sanftanlauf? Oder kann man den Sanftanlauf überbrücken und die WP ausstellen, damit diese keinen Schaden nimmt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 14:54:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179489#M30335</guid>
      <dc:creator>Vitocal300-1972</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-28T14:54:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179571#M30370</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vitocal 300-1972,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:03:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179571#M30370</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T08:03:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179603#M30383</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich schicke Dir dazu ein Foto mit den Daten von unserer Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 09:20:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179603#M30383</guid>
      <dc:creator>Vitocal300-1972</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T09:20:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179616#M30390</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ist denn eine Zusatzheizung installiert in deinem Heizssystem oder gibt es nur die Wärmepumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:08:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179616#M30390</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T12:08:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179628#M30397</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist keine Zusatzheizung installiert, aber als der Primär-Aus-Sensor kaputt war und die Wärmepumpe dadurch nicht angesprungen ist, hat die Anlage elektrisch geheizt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:19:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179628#M30397</guid>
      <dc:creator>Vitocal300-1972</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T13:19:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179630#M30399</link>
      <description>&lt;P&gt;Das geht aber nur mit Zusatzheizung. Ohne Sanftanlasser sollte der Verdichter nicht betrieben werden.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:29:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179630#M30399</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T13:29:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179646#M30407</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe noch eine Frage zu dem Vollwellen Sanftanlasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Viessmann gibt es 2 Sanftanlasser, der eine hat die Artikel-Nr. 7816444 und der andere hat die Artikel-Nr. 7837405.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnten beide Sanftanlasser in unsere Anlage eingebaut werden und was ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten? Ich habe nur für das Gerät mit der Artikel-Nr. 7816444 Daten gefunden, zu dem anderen Gerät leider gar nichts.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 18:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179646#M30407</guid>
      <dc:creator>Vitocal300-1972</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T18:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sanftanlauf defekt, Wasser ohne WP aufheizen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179668#M30416</link>
      <description>&lt;P&gt;Der passende ist 7816444.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:20:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sanftanlauf-defekt-Wasser-ohne-WP-aufheizen/m-p/179668#M30416</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-30T06:20:18Z</dc:date>